在施工中,由于场地限制,消防水池容积做小了,验收不过,现在需要补足小了的26立方水,有什么方便快捷的补救措施,并符合相关规范
消防水池高出地面7米,池顶的检修孔能否作为消防取水口用?消防车上的泵可以抽真空后从那么高的地方吸水吗?不行只能用消火栓做取水栓了。
假如有个多层建筑物(假设只有消火栓系统),室内外消防用水量之和超过25L/s,且市政只能提供一路进水(市政压力足够)。根据规范是要求做消防水池的。在当地自来水公司允许消防水泵直接从市政管网上抽水。那在这种情况下,是根据规范做消防水池呢?还是从市政上直接用泵抽水(我们总工要求我从市政上直接抽,我的理由是只有1路供水,供水安全性差,所以从市政上抽没什么用)?我是只做室外消防水池的,水池做个消防车取水口,不做泵房间(总工说我做了消防水池就需要加泵房间,要么直接从市政抽)。我的理由是:因为1路供水,安全性差,故做消防水池存储水量;而不做泵房间的理由是,这个建筑物是多层,以靠他救(消防车赶到后)为主,只要屋顶消防水箱能满足10min初期用水就行。想看看各位水友有什么其他意见。
河南信阳地区,冬季最低温度零下10度,平均温度0度以下的天气在30天左右,需要做一地上消防水池,是否搞高温?保温做法?让结构专业直接做保温还是?关键是有检修孔和通气孔,做保温是否有用呢?
各位大哥,我手上现在有一高层商住楼,要做一400m3消防水池,但室内无地方可做,室外也无可用绿地建造。建筑建议做马路下(该建筑靠近马路,室内的泵房正好也在马路那边)可我认为马路下 通气管和人孔怎么处理?上面要过车的啊,那不是把别人路挡了?急,先谢谢了~~~顺便问一下各位大侠有新消防水池的图集么?图集号是什么啊?
如题:为了考虑节能,甲方要求这样做,就是管子通过消防水池来达到降温的作用.请问各位高手有没有这方面的资料,能提供给我吗?PBBXX@126.COM,先谢谢大家拉!请做指教!
地下消防水池做玻璃钢防水,可是他们做的是黑的,还说有这种,觉得像卫生间防水涂料似的,根本不像玻璃钢啊,以前做的都是黄色的,亮亮的,硬度也很大,请问怎么回事啊?到底对不对呀?
规范规定消防水池要有两条吸水管 图集里的集水坑只能满足一条出水管 集水坑一般都怎么做? 是不是出一条吸水总管 再分出去两条吸水管 还有泻水管通到室内集水坑前 需要做独立的法门井吗?
本人现做一个海南项目,甲方要求室外游泳池做消防水池,规范条文上解释游泳池清洗放空时,必须另有消防用水的水池,难道我还要另做一个消防水池吗?如果这样的话,不就没意义了?忘各位大侠指教,叩谢!
求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。
请问,只用于室内消防的消防水池是不是可以不储存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接从市政管网抽水,消防水池是不是可以不用做到“保护半径150米”?保护半径150米是否可以理解为两个水池的间隔最大为300米?
在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?
我们这里消防水池必须考虑室外消火栓用水量,设消防车取水口。现有一工程,消防水池设在负3层,消防取水口的取水深度达到10m ,不满足《建筑设计防火规范》第8.3.4条第五点规定:供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。我该怎么办?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
这里有一个具体的工业小区,消防水池位置基本定下了,但是3号车间不在150米的保护范围内,现在想在图中位置设水池根据车间1室内外消防水量(30,40)计算水池容积500立方,然后在3号车间前设3个室外栓。请问这个方案可以吗?请大家帮忙看一看。
刚接到个项目。是个150*140(m)的厂房,钢结构的,单层,高10米。厂房干什么用的我现在也还不知道,给的建筑平面图上就画了三个吊车。本人对规范不是很熟悉,请教各位达人:1、这个厂房应该用哪种消防系统?不设喷淋可以么?2、面积太大,消防系统肯定得分区,分几个区合适呢?3、其他更好的建议。谢谢各位!
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?