1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。 2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。 水平:750N 垂直:500N 侧向:750N 3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。 控制要求 1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V 储能电机电源电压:AC220V 2、分、合闸线圈电流:1~3A 3、断路器应能满足进行就地及远方控制,这些控制必须是相互联锁,以保证开关不致于在危及安全的情况下操作,如果产品无机械控制器,也应设有联锁,以防止开关在得不到完全安全分闸的条件下进行分闸。
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
我们国内很多工厂生产12KV的断路器和隔离开关但是也有工厂说生产24KV的但是从来没有见过他们的检测报告不知道真假哪位熟悉24KV的断路器?24KV的隔离开关?哪家工厂有生产?我们想联系谢谢同行朋友!
24kV和10kV vs1断路器在实验参数要求和结构上有什么具体的要求和差异吗?除工频绝缘耐压要求比10kv高之外,还有哪些啊?欢迎各位行家和高手不吝赐教.
24KV断路器技术参数及要求: 机械要求 1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。 2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。 水平:750N 垂直:500N 侧向:750N 3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。 控制要求 1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V 储能电机电源电压:AC220V 2、分、合闸线圈电流:1~3A 3、断路器应能满足
这个断路器的电压是多少
求助,24kV断路器能否用在10kV线路上?跪求接触到一个工程,因为海拔太高10kV全部采用24kV的配电设备。这样做是否合理?求大师海拔高度3300米
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
求教:上海人民的断路器的整定电流为1倍以上的额定电流,而ABB断路器的整定电流为0.7~0.9倍的额定电流。请问替换时额定电流怎么选择?
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
漏电保护器,漏电开关,漏电断路器,剩余电流动作断路器都有什么区别啊!各位大神能详细地介绍下吗?我是电气新人,现在接触到,很困惑,能不能不从网上粘?
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
给供电箱配电,如果供电箱的进线电缆载流量为96A,我在选择的进线断路器的整定值为80A,但是上级MCC配电的出线断路器的整定值为100A,大于96A了(不是我院做的),虽然我的进线断路器整定值小于96A,可是上级120A的整定值大于96A了,不晓得这样的做法会出问题吗?因为我想如果我的配电箱出现短路或者过载了,我的断路器会跳,对进线电缆应该不会有影响吧?还是会出现其它的问题,请大神指导?