工业企业噪声控制设计规范
工业企业噪声控制设计规范GB-J 85-87,重新编译了一下,去掉了原来资料中的广告。感谢原来的资料整理者。
长期以来,环境评价中对于声环境的防治措施论述也好,企业建设中的隔声、消声、减振等实际操作也好,大家都只是草草带过,因此特发上<工业企业噪声控制设计规范GBJ87—85〉供大家参考。
工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85.rar
工业企业噪声控制设计规范GBJ85-87,在很多设计的时候可以参考,欢迎下载,支持网易土木在线
工业企业噪声控制设计规范GBJ 87-85
工业企业噪声控制设计规范 GB J 87-85
GB 50087-2013工业企业噪声控制设计规范
GBT 50087-2013 工业企业噪声控制设计规范
介绍空调通风系统噪声计算首先确立噪音源,一般有风机转动和电机噪声根据风管布置图和各个管路原件(弯头,三通,静压箱,挠性接管等)计算噪声衰减最后根据房间大小计算空间损失,和外部噪声叠加,最终得出房间噪声值
供有兴趣的参考。
相应号召上传一本关于噪声治理很好的书籍
本帖最后由 CO建筑结构 于 2016-4-19 12:43 编辑 GB/T 50087-2013 工业企业噪声控制设计规范(老规矩,10回复后半价,20回复后一折,50回复后免费【无效回复不计】)交流加群:CO188建筑结构设计① 117900120
GBT 50087-2013 工业企业噪声控制设计规范
环保板块竟然没有噪声,人居环境,绿色中国,怎么少得了噪声控制呢,发点资料给大伙看看
一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65d
1.控制噪声源水环热泵机组本身的噪声处理是系统噪声处理的最关键环节,目前国内外不同的生产厂家处理方法不同,大致如下:a) 压缩机形式。不同形式的压缩机由于其内部结构和工作原理不同,运行噪声也不同,水环热泵机组采用的压缩机主要有滚动转子式、活塞式和涡旋式3 种,其中活塞式压缩机价格较低,运行噪声较高;滚动转子式和涡旋式压缩机价格较高,运行噪声较低。b) 压缩机安装方式。通常将压缩机安装在减振器上,减振器通过悬浮式托板安装在机组箱底。减振器的形式通常有两种,一种为橡胶减振垫,这种减振器具有较低的固有频率和足够的阻尼,价格较低,减振效果较好但易老化;另一种为弹簧减振器,这种减振器固有频率低,静态压缩量大,承载能力大,可根据不同压缩机的型号选择相应弹性系数的弹簧,价格较高,减振效果好且性能稳定。c) 风机形式。热泵机组中风机除了要提供一定的风量外,还要保证足够的机外余压,电机功率大小与噪声的大小成正比。d) 风机安装形式。通常情况下,为降低机组运行振动,风机一般悬浮安装于风机箱内。<