给水厂设计中的一级泵站初步设计
2015CPXY-S51总451(专项图集)抗浮地埋式箱式一体化消防给水泵站
加压给水泵站PLC控制原理图
我设计了一个小区的变频调速给水泵站,两台7。5KW,32M扬程的泵,22。6L/S的设计秒流量,设计用水量为100立方米每天,业主要我们提供每年,没月的运行费用,怎么算,各位水侠帮帮忙。
一体化污水泵站图纸
有没有哪位路过的高人能指点下。。。。给水泵站的输水管的管损要如何确定。。。。。:loveliness: 完全卡在这种小步骤上了。。。。期待答案中。。。PS:暂时不知道输水管长。。[ 本帖最后由 muyinuanyang 于 2009-6-9 17:54 编辑 ]
水泵与水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
5.2 一体化预制雨水泵站(1)供货范围投标商提供的一体化预制泵站应为成套装置,应包括雨水提升泵、粉碎性格栅除污机、筒体、提升链、管道、阀门和通风系统等部件,配套电控设备、管道、阀门等,应为成套装置,并需配套就地/远程控制开关、润滑系统等有效和安全运行所需的附件
别墅区,市政压力足够供给小区内所有的2层别墅。在这我有2个疑问:1、在市政够的情况下,作为高品位别墅区,是否需要设置给水泵站,设泵站的好处在于可以另设水箱,在市政断水情况下有点缓冲,否则市政一断,小区也就断水了。2、如果大家建议设,如果小区没有地下车库,泵站一般做法,就是找块地方盖个小房子吗,还是有其他建议。 谢谢大家帮忙
最近看了几个别人完成的项目 ,看到生活给水泵那一块,有点疑问,别如说材料表中设备名称生活变频泵组(含有气压罐)(AAB90/0.6-4-22.5),规格及参考型号:50AABH30-15*4;这中间AAB小弟知道是熊猫给水泵,可是管网叠压供水设备选用与安装图集中熊猫泵不是设备型号都是XMW+数字的么,还有AABH是错了还是我水平不够,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大师指导。
《水泵及水泵站》试题.pdf
从没接触过设备地埋式消防一体化泵站,想问下有大神做过并施工的吗?能正常运行吗?
现在很多设计院本着简单省事的原则,大量使用一体化泵站,在市政设施中哪些项目可以采用一体化泵站?雨水泵站中规模超过10m³/s后还可以使用一体化泵站不?一体化泵站在后期运维咋样?
泵站在基础泵站吊装膨胀螺丝固定
生活给水泵选型的一般要求1. 应选用低噪声、节能型水泵,严禁采用淘汰产品。2. 根据实际流量、扬程选泵。考虑因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所的扬程值乘以1.05~1.1后选泵。水泵应在高效区运行。一般不宜选用Q-H曲线有上升段的泵,若并联运行,则不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,以一用一备为宜4. 采用变频调速给水泵的符合条件5. 应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大的一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。6. 水泵所配电机的压力宜相同。
给水泵站串联,并联,变频水泵串并联计算公式
想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。是不是可以这样理解:就是用水比较分散的建筑需要考虑设置小泵来节能。这个在实际设计中应如何把握?