首页 课程 资料 论坛
  • 某小区给水管线测量放线施工工艺

    测量概况测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。测量工作程序开工前对业主和设计单位移交的水准点进行复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。测点交接→测点复测→建立水准控制点→测定管线桩→局部放样

  • 求教这个管线怎么设置也

    求教这个管线怎么设置也

    天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊

  • TOP9140和TOP9140D的价格

    我公司高压柜的综合保护装置现坏了两个,型号是TOP9140和TOP9140D,有哪位同行用过的,能告知一下价钱吗,想自己买来换。谢谢

  • 关于QJ44电桥的电阻测量

    工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~

  • 河道测量的时候,要注意哪些呢

    马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]

  • 关于鸿业市政管线的使用

    各位前辈:最近下了鸿业市政管线7.0,试用次数用完之后,重装了软件,发现需要提交申请后才能继续试用,请问各位前辈高手,有没有什么办法可以让我在不提交申请、不重做系统的情况下可以继续试用此软件啊?或者各位有什么好的方法能让我用上这个软件,请给个详细一点的说明。还有就是我现在是给排水专业大三学生,这个阶段,有购买软件的必要吗?

  • 各种材料水箱的做法和价格对比

    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!

  • 关于微机测量电压的疑问

    高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗

  • 关于绝缘电阻测量的一些问题

    今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢

  • 考试又开始了,价格会升啊

    原来大家怀疑这个证是不是要取消,所以价格不高,当然整个建筑行业也不好。现在考试又开始了,说明证不取消了,估计价格会上来吧,大家努力啊!

  • 这样的现状管线怎么连接?

    这样的现状管线怎么连接?

    绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?刚开始在市政板块发的求助没人回应,来这边试试。

  • 这样的现状管线要怎么接通

    这样的现状管线要怎么接通

    本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 编辑 绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是我新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?在市政板块发帖没人打理,来着请教高手。

  • 冷凝温度可以直接测量吗?

    冷凝温度可以直接测量吗?

    如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?

  • 怎样测量电机的绝缘电阻

    怎样测量电机的绝缘电阻

    摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。

  • 请教有关安装柜子的价格

    玄关柜,有地柜和吊柜中间有一块玻璃要装。吊柜的尺寸是1050*900*180,地柜是850*900*600,玻璃是1000*500。请问一下装一个这样的收费多少?按个算还是按平方算?谢谢!

  • 臭氧发生器价格和什么有关?

    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。

  • 臭氧发生器价格与什么有关

    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。

  • 钢塑管的价格及管件使用

    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?

  • 关于一般电气产品的价格问题。

    我是一个新人,今年刚毕业,做电气设计,我想了解 不同规格的BV线 JIV JJV22的价钱,配电箱,配电柜的一般价位,还有ABB厂家的微短,塑短和隔离开关的大致价位。 有没有搞施工的前辈,能耐心说下这些产品的价钱呢。了解这些产品的价钱有利于设计中选择最节约的方案。非常感谢:kiss:

  • 关于机电管线的深化设计!

    想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?

点击加载更多

管线测量价格

管线测量价格专题,为您提供管线测量价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管线测量价格 相关的专业交流讨论,更多管线测量价格相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

室内管线

输气管道设计