首页 课程 资料 论坛
  • 急求:室外消防管线的保温方式

    请问大家:室外消防给水管线采用何种方式保温呢?因为是死水,又是在屋顶采用什么方式保温呢?除了用电子管外。谢谢大家!!!!

  • 给水管线PPR地面保温做法???

    给水管线PPR地面保温做法???

    目前在辽宁曙光地区施工给水管线改造工程。由于住在楼施工较早,所以后改PPR管线全采用地面上进户。但因曙光地区冬季气温较低-25℃—35℃,采用岩棉保温效果不是很好。求助各位大侠指点一些经济可行的保温方法,小弟深表感谢。

  • 高寒地区水厂室外管线阀门保温防冻问题?

    冬季运行水厂药剂投加管线防冻可采用自限温电热电缆自限温电伴热带电缆由导电高分子复合材料(塑料)和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数”PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。自限温电伴热带电缆可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此自限温电伴热带电缆优点是: 自限温电伴热带电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新一代节能型恒温加热器。 低温状态快速启动,温度均匀,每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。 安装简便,维护简单,自动化水平高,运行及维护费用低。 安全可靠,用途广,不污染环境,寿命长。自限温电伴热带电缆的安装施工 安装施工是用好自限温

  • 104苯乙烯设备管线保温施工方案

    104苯乙烯设备管线保温施工方案

  • Revit中管道保温层的添加【管线一键保温】

    一、Revit中管道保温层的添加 众所周知,在做管线综合项目的时候,除了要处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素外,还有一个很重要东西需要注意,那就是管道的保温,下面就来演示在revit中如何为管道创建保温层根据要求创建管道,可是风管,也可是水管,本案例中选用的是风管,如图1所示。 选择创建完成的管道,在【修改/风管】上下文选项卡中风管隔热层面板上选择“添加隔热层”命令、之后会弹出添加风管隔热层对话框,在对话框中编辑保温层的材质以及保温层的厚度,如图2所示。

  • 求教这个管线怎么设置也

    求教这个管线怎么设置也

    天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊

  • 机电工程管线防腐保温标准化做法

    (1) 涂装防腐的施工 涂装防腐施工工艺流程 基面处理——调配涂料——刷或喷涂施工——养护

  • 关于保温墙体的构造图集[7本]

    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~

  • 面对环保与保温,你如何抉择?

    面对环保与保温,你如何抉择?——美涂士工程漆 环保,这个被赋予了法律、经济以及教育意义的名词,在空气严重污染的今天,越来越受到人们的重视。保温,冬季阻止热量损失,夏季阻隔外部热量,保持室温稳定,如同具备特殊的魔力,总是能与自然规律背离。 然而,曾经被视为最适合用于外墙保温的eps泡沫板本身就具有毒性,一旦起火,生成的浓浓黑烟足以致命。 左手环保,右手保温,你会如何选择? 这个难题也许困扰了很多人,但如今,美涂士保温板的出现让一切迎刃而解,它是将发泡后的聚苯颗粒表面裹附一层防火涂料而成,遇火表面炭化后,内部颗

  • 如何对风机盘管进行保温

    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。

  • 这样的外墙保温如何拯救!

    这样的外墙保温如何拯救!

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3

  • 保鲜冷库的地面是如何保温的

    我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。

  • 这样的现状管线怎么连接?

    这样的现状管线怎么连接?

    绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?刚开始在市政板块发的求助没人回应,来这边试试。

  • 这样的现状管线要怎么接通

    这样的现状管线要怎么接通

    本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 编辑 绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是我新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?在市政板块发帖没人打理,来着请教高手。

  • 房子的外墙保温办法有那些?

    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬

  • 关于各种管线走管打架的问题

    我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????

  • 对于室外管线的一点建议

    对于室外管线的一点建议

    室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了

  • 关于TWT7管线打断的问题

    关于TWT7管线打断的问题

    在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!

  • 关于弱电室外管线的问题???

    1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?

  • 关于电缆管线的材料统计

    偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!

点击加载更多

管线保温

管线保温专题,为您提供管线保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管线保温 相关的专业交流讨论,更多管线保温相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

管线检测

厨房排烟管道设计