我正在做一个住宅楼的采暖设计,用的分户计量。我看了些采暖施工图,有些图纸上有坡度,有些没有标坡度,请教采暖管线对坡度有什么要求吗?
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
我们这边工程,采暖管线用了一个采暖期都出现大面积腐蚀,管材采用的低压流体输送用焊接钢管,一个采暖期后出现面积腐蚀现象,管壁已经变的很薄,并且出现很多渗漏,请教各位有经验的朋友,:( 这样的情况可能是什么原因造成的。
在使用天正8.0画地板采暖管线时,使用复制和旋转命令,延伸、修剪管线,但使用复合线连接命令时,延伸和修剪管线部分不能与其他管线连接在一起。今使用天正8.5时又遇到此问题,请教各位大虾!
如题是在不知道该怎么用,打开水力计算,怎么都没办法,文件在附件内,急用希望知道的人告诉下。
图纸简介: 本次设计为电机厂区内为车间供暖的高温水管线和为公寓和办公楼供暖的低温水管线。高温水管道设计压力1.0MPa,设计供回水温度110/70°C,低温水管道设计压力1.0MPa,设计供回水温度80/60°C…图纸主要为外网图纸及相关大样图、设计说明。 投稿网友: jackqiang
各位师兄,师姐,各位前辈:关于采暖暗敷管线穿卫生间的防水问题,现在的几种做法都不理想.现在的做法加穿墙套管,由于防水卷材高地面200,采暖管线要穿越防水层,施工中套管内外的防水很难作好(套管外空隙C20细实混凝土堵严,套管内油麻填实,套管外用防水材料堵严.现在的做法)还有走明管(卫生间两测上返),这样虽然解决了防水的问题但是不美观;易积气导致散热器温度达不到要求.各位如有简便易行的办法,望赐教.
图纸简介: 包含采暖设计说明、管线平面图等 比较全面综合展示采暖管线的位置关系,图纸包含平面图及设计说明,完整表达了外网绘制内容。 投稿网友: lxw19871128 上传时间: 2014-06-06
摘要:当两条管线在平面图相交 ,而在实际情况中又并非真正的相交时(即管线标高不同)。这时,我们就要对管线进行置上、置下、打断的处理。浩辰CAD暖通软件的相关功能介绍如下。 正文:
直埋热力采暖管线在拐弯处一定要加检查井吗?设计院在给我们小区设计的采暖管线,在每一个拐弯处都设置检查井合适吗,管线保温材料是黄甲克.
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
架空采暖外网管线是否可以用波纹补偿器? 一般用什么类型的波纹补偿器?? 需要采取特殊的措施么?例如采取措施防止管线的纵向位移谢谢前辈指教
地板采暖中各房间环路的管线长度是不是应当接近?我做过的很多工程中个房间的环路有时候很难接近,比如有的房间20m,有的房间40、50m差别很大!请教大家,如何解决这些问题呢?本人感激不尽
小区内二次热网,不想使用直埋的波纹补偿器(易漏水),采用管道自然补偿。我想问管径从80到200的管道采用“L”、"Z"或方形补偿时其各个部分的尺寸,有没有简易的软件可以进行计算。或者是经验可直接给出具体的长度数据。
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道有没有什么规定?
单位让我设计一套蒸汽采暖系统.管路的材质我选用的是无缝钢管.大口径的管子我进行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口径的我镀锌可以么?热镀锌和冷镀锌什么区别呀?我该用什么?
我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????