现在由于铁路改造成电气化铁路,原来我单位横跨其上方的煤气管道要改为铁路下通过涵洞地下通过,这样就要想办法解决冷凝水的排水问题,请问各位有没有好的办法解决?若用普通的排水器排水要做成地下的,要很深,有没有好的办法?
我现在正在做一个住宅小区,三幢高层,一、二两层为公共用房,那么煤气管道如果采用高立管进户方式会影响外立面美观,想请问各位同行有什么好的办法来解决这个问题,谢谢!
室内强电电气箱(明装或者暗装),与煤气管道距离多远,有没有规范要求?第三版手册有个表格,配电设备与煤气管道平行,距离为1.5米,不知道大家都依照那个规范?
单位有一趟煤气管道,温度在70度左右,低峰流量有7200立方米/小时,现想做个水套之类的装置,加热冷水来做洗漱之用,不知各位有何经验等可供借鉴
1、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求: (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm; (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧; (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。 2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。 3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。 4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。 5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。 6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。 7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.
各位老师,现有一高炉煤气管道横跨铁路,但由于铁路要改双线电气化铁路,要求改为修涵洞地下通过,这样的话煤气产生的凝结水怎么处理,有没有好的办法,不用一般的排水器,因为用排水器的话要做很深的深水井,操作上也不太好弄,看各位有没有好办法,请帮忙
火电厂油气管道设计规范
1、管道设计参考什么设计,我查找了很多手册只有关于冷煤气管道的设计,没有热煤气的2、热煤气和冷煤气设计有什么需要注意的3、热煤气能否长距离输送(煤气温度350度),我查到一般输送距离不超过80米,我现在想输送到350米,有什么好的方法谢谢
在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?
最近遇到一个问题,低压煤气管道的壁厚和流速如何确定?用公式根本不用计算,那如何考虑呢?请各位大侠给予指点!煤气加压设备的进出口管道是否需要控制流速?
图纸简介: 该图纸是煤气管道钢支架设计图,有固定支座支架和滑动支座支架两种,安装高度分好几种。图纸内容:设计总说明,钢结构支架立面图,构件材料表,支架安装图,构件加工详图等。 投稿网友: fafayong 上传时间: 2014-0
图纸简介: 该项目为某地钢结构支架煤气管道结构设计施工图,图纸包括:正立面、侧立面、位移平面图、检修平台平面图等。 附注:该基础采用预埋板焊接钢柱形式。 投稿网友: yun1981 上传时间: 2014-
在城市当中,自来水和煤气管道经常并排或交叉排列,在维修或扩建方面往往由于资料不准,导致难以区分哪一个是煤气和自来水管道的,有时就会开煤气时开到自来水管上,也有反过来的,这样很容易造成浪费,有时还会产生恶性事故,如有哪为知道,请告知,谢谢!
某市定向钻过江煤气管道工程施工组织设计资料简介(某市定向钻过江煤气管道工程施工组织设计) 某单位过江煤气管道施工组织设计的招标施工组织设计。
常用管道安装(二)煤气管道安装 1.煤气管道的压力分类 (表14-4-1) 2.煤气管道用管材 (1)管材煤气管道可用铸铁、钢、石
不好意思各位,我不知道电气是否包括煤气管线设计这个部分,但我有问题想请教,看个位是否可以帮帮忙,先谢谢了煤气管线的设计是否不可以设计在机动车道上,谁有他的相关规范,可以给我个参考借鉴,谢谢了
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
爆炸和火灾下的设计规范
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少