进入该行业时间不长,现在有个问题,不知道各位是怎么解决的?在做VRV系统是,我单位的用的铜管22.2以下的管子全部是盘管,现在在安装过程中,工人很难调整的特别平整,问问各位是怎么调整的,或者有没有什么工具可以借助?谢谢!
下面说柔性管道系统包括的是柔性管,上面说的刚性管子柔性连接可以组成柔性管道系统。这不是矛盾了吗?求解释
请教各位大佬,两层小楼公共建筑,系统不大时地暖是否可采用上供下回单管系统?另外如果采用这种系统,主管道位于走道内时,是否需要设置保温?
SimplAir Evolution压缩空气管道系统——集结构简单、易于安装、性能优异于一身的管路系统。在过去,压缩空气的用户一直受限于传统管道系统的限制,安装及修改繁琐,输送空气品质低,压力损失达,这些都是普遍的问题。现在超级管路解决了这些问题,使用独特的超级管路,使得安装变得快速、简便、经济。正是由于这个革命性的设计,Simplair Evolution意味着能为您的商务带来巨大的利益。1、低运作成本2、快速安装3、连接方便4、高流量直径mm 7BARM3/min 8BARM3/min 10BARM3/min 12BARM3/min 14BARM3/min40 6.7 7.52 8.32 9.05 9.7650 12.74 13.71 15.04 16.55 17.5563 23.5 25.19 28.05 30.58 32.7780 43.86 46.67 51.77 57.06 61.711
空调管道焊接承在内部氧化处理难,焊渣清理难,螺纹连接不破坏镀锌层,但管径超过DN65以上套丝比较困难,另一个可能在连接处有麻丝(防漏的一些东西)结网,长时间也可能堵塞,都有不同程度的弊端, 如果空调系统的管道用卡箍连接呢?
1. 垃圾气力管道输送系统在国内外的应用 真空管道垃圾收集系统在国外应用十分广泛且技术已经相对成熟。该系统在欧洲城市新建区及卫星城、世博会、体育运动村等大型城市发展区较为普遍使用,西班牙、葡萄牙两国使用气力管道输送生活垃圾的普及率都已达到10%-20%,在亚洲的应用主要集中在日本、新加坡和香港。日本主要采用三菱的系统,将焚烧厂周边地区的垃圾直接输送到焚烧厂,例如东京湾和横滨;新加坡和香港都采用瑞典Envac系统,新加坡应用了7套,香港应用了9套;国内上海浦东国际机场和广州市白云新国际机场厨房也都采用的该系统,北京国际中心、上海泰晤士小镇住宅区、广州金沙洲居住区和花园酒店的垃圾气力管道输送系统也正在建设中。 目前全球共有近千套垃圾气力管道输送系统在投入使用。这种系统对提高环境质量的作用已逐渐被认同。 2. 垃圾气力管道输送系统的工作原理 垃圾被丢入投放口内(室内投放口或室外投放口),电脑程序控制清空过程,风机运行产生真空负压,所有垃圾以70公里/小时的速度,通过管道网络传输,将垃圾抽吸到收集中心。每次清空一类垃圾。垃圾被导入相应类别集装箱内,由卡车
新风系统有管道和无管道的区别
污泥处理系统要求管路布置顺畅,利于节约空间,整齐好归类,水头损失少。管路交叉要尽量少。
管道输水系统按其压力获取方式、管网形式、管网可移动程度的不同等可分为以下类型。 01按压力获取方式分类 按压力获取方式不同可分为机压输水系统和自压输水系统。 1.机压(水泵提水)输水系统它又分为水泵直送式和蓄水池式。当水源水位不能满足自压输水要求
聚乙烯管道系统的构成与施工(转帖)摘要:聚乙烯管道系统在国外应用已有几十年的历史,近几年在国内也得到轻快的发展。本文着重介绍了聚乙烯管网系统的构成、施工、及施工过程中的注意事项。1聚乙烯管道系统的构成1.1管材(1)尺寸规格目前,国内已有北京、西安、大连、武汉、香港等地开始应用φ315口径,甚至达到φ400。(2)颜色A、GBl5558.1规定,燃气用聚乙烯管道的颜色为黄色或黑色加黄条;B、GB13663规定,给水用聚乙烯规定为蓝色或黑色加蓝条(3)长度长度一般为12米/根(标准规定为6、9、12米/根),小口径管可盘卷。
有哪位高手在规范中发现过关于自动喷淋埋地管道(或者是报警阀前的管道)该用何种管材的规定?我在技术措施中发现:埋地用球墨铸铁管,架空用镀锌钢管。毕竟它没有法律效力,规范才有法律效力。如果系统压力过高,球墨铸铁管的承压也是个问题。
根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,设计说明中采用冷水管试验压力为0.8MPa(工作压力小于0.4MPa),审图意见说不符合“DB32/T474-2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程第6.2.2条。”本人手上没有该技术规程。有没有同仁能解说下该条文究竟是什么,谢谢。还有,究竟冷水管(PP-R)试验压力是多少?
因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢? 请高手赐教!
空调水系统安装完毕后一般要在管道保温层外侧作色环,箭头,有没有人知道分别用什么颜色??冷冻水管道,冷却水管道,采暖管道,冰蓄冷中乙二醇管道,河水管道,请高手不吝赐教,万分感激。
绿地喷灌系统的管道安装不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。移动式喷灌系统只是在绿地内布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式喷灌系统则还要进行管道的铺设。固定式喷灌系统管道施工的技术要求较高,为保证施工质量,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也便于管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,及时维修管理。管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目,受运输条件的限制,管材的供货长度一般为4米或6米,现场安装工作量很大。管道安装用工一般占总工量的一半以上。所以,了解绿地喷灌系统管道安装的基本要求,掌握管道安装的施工方法,对于保证工程质量,按期完成施工任务非常必要。 一、管道安装的基本要求 管道铺设应在槽床标高和管道基础质量检查合格后进行。管道的最大承受压力必须满足设计要求,不得采用无测压试验报告的产品。铺设管道前要对管材、管件、密封圈等进行一次外观检查,有质量问题的不得采用。对于金属管道在铺
公司打算在天津的郊区建设一栋小办公楼,采用地源热泵系统。设计院的设计人员只懂得做室内空调系统设计,室外的地埋管道、打井之类的,一点都不懂,让我们很蛋疼。预案招标得有图纸吧,现图纸都没有,这该咋预算招标?问了一个当地的施工单位说该项目的负荷1000KW左右,要打150口井,每口井要打110米深,还说他们比较专业,其它的小单位可能只打130口井左右。这就让人更蛋疼了,井的数量没有一个标准,深度也没有一个标准,招标的时候,不在一个同等的工程量范围内,到时可能会差别很大。这到底该咋办呢?有没有大侠帮忙出个主意,或是有没有懂得天津地区地源侧的计算方法的,麻烦指导一下,小弟感激不尽。
1.管道:管道材料宜不锈钢。不锈钢材料的特点是:a.钝化后呈化学惰性;b.易于消毒;c.工作温度范围广。 隔膜阀以隔膜将介质与阀门的其他组件隔离,并使其通道严密、简单、流畅、不易受污染,清洁通道、更换隔膜都比较方便,因此常为制水工程采用。 2.管道的连接和试压接头:不锈钢管道应采用热熔式氩弧焊焊接,内壁要光滑,应检查焊接质量,记录焊接的数量,并做X光拍片。由于管道在技术夹层难以拍片、采取先拍片的形式,一般采用自动氩弧热熔式焊机,根据设备手册先确定焊接控制参数,如电流大小,频率等,然后再用此焊接参数焊几个接头,在安装前先拍片(如无条件的可送外拍片),如符合要求,以后在安装时可控制在这焊接参数内,可保证焊缝光滑,焊接结束后再用去离子水试压,试验压力为工作压力的1.5倍,无渗漏为合格。 3.管道的清洗、钝化、消毒、不锈钢管道的处理(清洗、钝化、消毒)可大致分为纯化水循环预冲洗→碱液循环清洗→纯化水清洗→钝化→纯化水再次冲洗→排放→纯蒸汽消毒等几个步骤。 a.纯化水循环预冲洗:准备一个贮液罐和一台水泵,与需要钝化的管道连成一个循环通路,在贮液
图画的不好 。。。工厂现有两个冷冻站 管道直径不一致 压力要求均为0.3Mpa 现有问题是经常发生自动调节时 开多一台 空调温度过低 少开一台温度又会上升 很难达到平衡 先计划连接2个供水主管道(红线所示)。想问这种方案可行吗? 压力必须保持以往的0.3Mp 连通以后1——6 和7——9同时运行时 会不会有什么异常发生?或者压力达不到之前的要求之类的
不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。07K201 管道阀门选用与安装14K206 金属管道补偿设计与选用14K207 管道设备防腐蚀设计与施工