首页 课程 资料 论坛
  • 关于污水管道设计的请教

    本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!

  • 污水管道系统的设计计算

    污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看

  • 农村污水管道施工组织设计

    农村污水管道施工组织设计

  • 市政污水管道施工组织设计

    市政污水管道施工组织设计

  • 关于雨污水管道设计的一点疑问!

    我现在要设计一段雨污水管道,流出口检查井高程较低,管道根本无法满足最小坡度的要求,所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管径大小一律0.001的坡度,这样才能刚刚满足高程要求!请问这样做对吗?是不是设几个冲洗井可以解决?手里也没有冲洗井的资料.另外汇水面积150000平方米,最大管径D800是不是大了呢?!哪位前辈知道望不吝赐教!!谢谢!!

  • 请教污水管道设计方面问题

    我目前在做一个污水管道方面的设计,该处的地面坡度变化比较大,约为0.6%(管道管径是建设方提供的#17流量未知)。想问在这种地面坡度比较大的情况下,我应该以哪个参数为准(比如是以最小坡度来确定其他或是以不淤流速或自清流速来控制其他或是以最大充满度来控制其他)?或有别的方法!请赐教!

  • 天津某污水管道施工组织设计

    天津某污水管道施工组织设计一、 工程概况本工程位于某市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。现场地质条件,现场地基土分为四层:1、 填土层:厚约2.5~3.0米2、 上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa3、 第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa4、 中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约

  • 苏州某污水管道施工组织设计

    排水工程本下水工程工程包括雨水管、污水管雨水管采用UPVC250、UPVC400及Φ600、Φ800钢筋砼承插管,污水管采用DN400UPVC管及de315倒虹管。

  • 上传一个污水管道的施工组织设计

    本人编制的,才获得监理单位和建设单位的批准,写得比较全面;欢迎大家踊跃下载,相互学习、共同提高!

  • 某市市政污水管道施工组织设计

    本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工.

  • 市政污水管道施工组织设计.rar

    市政污水管道施工组织设计.rar

  • 污水管道疏浚后怎么检测

           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道

  • 雨、污水管道打架的时候怎么办

    在我做的一个工程里,遇一处雨、污水管道交叉时标高几乎相同,我在交叉处设了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道还有没有更好的方法!

  • 污水管道系统设计流量计算

    论文简介:污水管道系统设计流量计算,怎么进行污水管道设计计算,包括计算方式、案例等 投稿网友:wr267228441 上传时间: 2013-09-05

  • 高速收费站及服务区污水管道设计

    请问各位大佬,目前接到一个项目为高速收费站及服务区污水官网接入市政管网的项目,收费站和服务区都属在建阶段,房建可以提供水量等信息,但是房建一般都为设计秒流量,市政管道设计不能用,那么请问污水管道排水量、排水定额如何确定,是否为该地区的用水定额x0.9,还是要再乘以一个系数来估算。

  • 求助:污水管D1000 HDPE管,管道基础设计.

    污水管D1000 HDPE管,.管顶覆土>4米,管道基础应该怎么处理,是否要砼包方,,还是砂基础,还是有其他基础设计,有相关的规范或标准图集吗

  • 某市市政污水管道顶管施工组织设计

    包括进度计划 布置图 **路路污水管道工程主要包括70 米D1350 F 型钢筋混凝土顶管,接口采用F 型橡胶圈接口;876 米DN600 HDPE 牵引管,接口采用橡胶圈接口。共19座检查井,其中Φ1000 圆形污水检查井15 座,Φ1250 圆形污水检查井2 座,矩形检查井1 座,尺寸为:2200×200;形四通检查井1 座,尺寸为:3300×2480。开工日期:2005 年8 月25 日,竣工期:2005 年11 月10 日。总工期75 天。质量标准:一次性验收100%合格。