知识点:直流干扰
油气管道技术现状与发展趋势
火电厂油气管道设计规范
AI智能视频分析在油气管道中的应用
输油气管道岩土工程勘察规范
诸位同仁 这是我收集的图集资料-《油气管道站场给排水及消防典型安装图集》。油气站场内的水系统的图集,除了给排水、消防还有循环水系统。 小弟的截图手艺不怎么地,请包涵。 希望各位喜欢。
油气管道内腐蚀检测技术的现状与发展趋势.pdf
SYT 6597-2014 油气管道内检测技术规范
石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收
在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
大家好,小弟刚进实验室家具行业,涉及到通风管道设计问题:请问大侠们,现有一个实验室,里面分无机前处理与有机前处理,分别做2组通风系统。无机废气管道与有机废气管道选择有没有什么不同的?是否都可以采用PP管。另外,风机电机的选择。有机废气的管道是否要选择防爆电机?无机的是否采用普通的就可以了?
一、暖气片安装要求有以下原则: 1、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 2、窗户下优先原则 暖气片置于窗下一是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。如果暖气片安装于墙面就会造成墙面污黑影响美观。 二、不同房间暖气片安装位置的确定: 客厅:一般位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
最近做的一个项目,一条城市三环到四环间的公路,作雨水污水,因为它的位置比较偏,公路两侧都是村庄、门面房、麦田(呵呵),问题1:雨水设计时,相应的汇水区域并没有按规划形成,但以后会形成,近期还要敷设巨大的管涵吗?问题2:污水设计时,没有出路,四环没有管线,三环太远,规划中的干管没有形成,让我这DN800的污水向哪里接呀。我有个想法,近期雨污水合流,排入河沟,远期(估计起码5年)污水干管甩过来了再动工敷设污水管。不知这样利弊如何?
钢铁企业 氧气、氮气、氩气管道希望大家多提宝贵意见!
在处理树脂厂废气中,废气温度大约50-60度,在经过水幕去除部分废气后,用管道运送到顶楼,管道为室外,请问,管道用保温吗?在东北据说通常是保温的,但是我们的气体是带有温度的,不知道是否应该保温。风速达到7m/s
液化石油气管道布置设计时,应注意哪些问题? 答:(1)液化石油气管道应地上敷设。如受条件限制采用管沟内敷设时,必须采取防火措施; (2)液化石油气管道不得穿过与其无关的建筑物; (3)液化石油气管道穿越铁路或道路时应敷设在套管内。套管上方的最小覆盖厚度,从套管顶到轨底应为1.4m,从套管顶到道路表面为1m,套管应伸出铁路或道路两侧边缘0.5~1.0m; (4)在管道两端有可能关闭且因外界影响可能导致升压的液化石油气管道上,应采取安全泄压措施; (5)液化石油气管道布置在多层管廊上时,应设在下层,并不得与高温管道相邻布置,与氧气管道至少有250mm的净距; (6)液化石油气管道的热补偿,宜为自然补偿或采用∏型补偿器,不得采用填料型补偿器。
DLT 5204-2016 发电厂油气管道设计规程
寻求<<SY/T0053-97输油气管道岩土工程勘察规范>>................求各位大侠帮助!!!!!!!!!!!!!!!!