因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢
在规范中只能查到DN500左右的管道支架间距内容;想请问DN1000,DN2000等大口径管道支架间距应该是多少?可以查到不?先谢了!
如题,请问如何设置管道间固定支架的距离与数量,一般我知道的是做补偿器的时候就一定会有两个固定支架,除了这个之外还有其他要求吗?
我管理的工程正在进行地下室雨水和排水管道的横干管施工,管道是铸铁管柔性接口,在一层梁下施工(负一层的吊顶内)。我不知道。管道支架间距和清扫口间距清扫口的间距分别应该是多少。规范中有吗?谢谢大侠能帮忙指教。
因为做的项目里要算这个,可是我不会,希望有懂的大虾回答一下
最近我接触到一个大型的空调系统,最大的冷却、冷冻水管管径DN1000。现即将开工,因为室内管道固定在钢结构上,故支架间距都逐个进行了应力计算,确保每个支架传递给钢梁的荷载在结构设计范围内。 在管道支架布置这一块,我碰到了难题。不晓得固定、导向、滑动支架的设置原则。请问哪位有这方面的资料或者详图,提供具体的支架形式及布置原则。不甚感激,一定将工程后续支架写真上传分享!急盼!!!支架
我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?
图纸简介: 本图为常用各类管道滑动、固定支架标准图,图纸包括设计说明、不同的曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座 、水平管道固定支架支座、直埋式内固定支座。 投稿网友: kuaileziji 上传时间: 2009-02-06
180米小楼的蒸汽管道固定支架补偿器图纸实例,经过修改原图固定支架补偿器位置比原图更合理。
热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
有哪位知道外墙雨水落水管的固定支架间距是多少?什么规范有详细规定?(要有依据)小弟先叩谢了啊急!