  • 变频设备供电断路器问题

    现场四台鼓风机 一台是90kW    变频运行 我功率因数取0.9  平时三用一备 需要系数取0.8 算完电流360多 进线开关选了400A的 审图说有点小 他270kw功率因数取0.85 需要系数取0.85 算完电流410多  让我总进线开关改成500A的 是我选小了还是审图的太保守了 

  • 一个断路器下可以并联几个设备吗?

    一个断路器下可以并联几个设备吗?1个断路器下并联2台2.2W排风机,3台1.1KW送风机,都是非消防负荷!有什么规范有此规定吗?

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 真空断路器的故障分析及设备管理

    近几年来,随着电网的不断建设发展,各类用户对电压质量和供电可靠性提出了更高的要求。真空断路器由于灭弧能力强、电气寿命长、现场维护方便、技术含量高等优点,在电力系统35kV及以下电压等级中被广泛应用。尽管真空断路器已经普及应用,对某些问题仍需慎重对待、正确处理,方可保证电力系统的安全稳定运行。及时发现查找出真空断路器的故障点,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。现结合始兴供电局最近发现的一起真空断路器故障作简要分析。 1 故障的发现 <

  • 高压断路器设备常见事故及原因

    随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。关键字:高压断路器设备 常见事故随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。 据有关的历史资料对全国电力系统高压断路器运行中的事故类型统计分析,拒分事故占2267%;拒合事故占6.48%;开断关合事故占9.0

  • 厨房设备控制断路器请教

    有一小型厨房,甲方要求预留三相12Kw蒸饭机和2Kw和面机电源.我选用DZ47-63/3P D25和DZ47-63/3P D16断路器,但是审图公司的要求采用DZ20系列的.我想坚持自己的选者.明天早上回复审图意见.请同行帮助,看看我的观点是否可行.

  • 全厂动力设备断路器跳脱

    各位大侠: 目前我厂在一次电网事故中。当日,设备均在正常运行状态,电网突然出现了一秒左右的断电现象,但复电后即发生了全厂动力设备(水泵,风机、空压机等)一并跳脱的现象。 我厂使用了中央监控系统,故一旦复电及会远程启动相关设备。 选用的士林品牌的断路器,具体规格为 水泵37kw,断路器为BM100SN-100A(星三角启动) 水泵4kw,断路器为BM60SN-20A 水泵5.5kw,断路器为BM60SN-25A 风机15kw,断路器为BM60SN-60A 水泵7.5kw,断路器为BM60SN-32A 小弟不清楚具体原因,请各位大侠指导! ,

  • 求助,什么设备能使断路器定时跳闸?

    各位高手,我单位总柜CW1 2000/1000智能断路器总是间隔六天,晚上8:50无故跳闸(曾发帖“断路器离奇跳闸”),现怀疑某个设备在作祟,请教什么设备可能有这样的作用,我实在是查遍也没发现,断路器控制的是一幢办公大楼。

  • 关于消防设备配电断路器的不解?

    大家好,有些问题不理解,向各位请教,谢谢。用于消防设备配电的断路器应取消过载保护(长延时)。 想问一下,此时取消了长延时,是否断路器的整定值会变?比如,一个普通风机的断路器,整定值可取为 计算电流的1.2倍,是否可以理解为此时取的是长延时(过载保护)?若是带一个消防排烟风机,此时的断路器的整定值怎么取啊?取消了长延时,而瞬时和短延时的脱扣值要大,那为消防设备配电的断路器,是否整定值要大于计算电流的1.2倍?

  • 通讯设备、220kV断路器招标

    通讯设备、220kV断路器招标招标编号:GXTC-1220119开标时间:所属行业:机械电子电器,网络通讯计算机标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:黑龙江(招标编号:GXTC-1220119) 受黑龙江省力源送变电工程有限公司的委托,对下列货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人参加投标。1.资金来源:自筹2.招标货物名称、数量、主要规格参数、交货时间及交货地点。货物名称:第一包:通讯设备第二包:220kV断路器数量:详见招标货物一览表。主要规格参数:见招标文件第七章。交货地点:满洲里220KV变电站、地调3.投标人资格要求:第一包:凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格,具有招标所需货物的设计、加工和质量控制能力(提供一项成功供货的业绩证明文件),并能满足招标所需货物的制造厂商或代理商。 第二包:凡是在中华人民共和国依照《中华人民

  • 高压断路器设备事故防范措施

    随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。 一、绝缘事故 绝缘事故的主要原因:一方面是高压断路器在安装、调试、检修过程中工装工艺不到位。另一方面是高压断路器的绝缘件设计制造质量不符合技术标准的要求,拉杆拉脱,使运动部分操作不到位。所以,严格高压断路器工装工艺流程、外购件检验、装配环境清洁度以及必备的检测手段等是杜绝绝缘事故发生的主要措施。必须引起设计、制造和应用部门的高度重视。

  • 高压断路器设备常见事故及原因分析

    随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。 据有关的历史资料对全国电力系统高压断路器运行中的事故类型统计分析,拒分事故占2267%;拒合事故占6.48%;开断关合事故占9.07%;绝缘事故占35.47%;误动事故占7.02%;截流事故占7.95%;外力及其他事故占11.43%,其中以绝缘事故和拒分事故最为突出,约占全部事故的60%。 1、绝缘事故

  • 【讨论】两只断路器并联给一台设备供电

    现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]

  • 招标)出口断路器设备采购招标公告

    招标)出口断路器设备采购招标公告招标编号:0742-1240weme0402/03开标时间:2012-12-03所属行业:能源化工标讯类别: 国际招标 资源来源: 其它 投资金额:1200000万元所属地区:四川 对四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备采用国际公开招标的方式进行招标,招标编号:0742-1240weme0402/03,现邀请合格的投标人对上述货物的设计、制造、运输和服务进行投标。一、工程概况黄金坪水电站位于甘孜藏族自治州康定县姑咱镇黄金坪乡境内,为大渡河干流规划调整推荐二十二级方案的第十一级电站,上游接长河坝电站,下游接泸定电站。黄金坪电站坝址上距丹巴县城约100km,距长河坝电站约20km,下距泸定县城约30km,距成都约340km。电站工区右岸现有省道S211通过,并在瓦斯河口与国道G318线相连接,对外交通较为方便。黄金坪水库正常蓄水位1476.00m,死水位1472.00m,具有日调节能力,电站总装机容

  • 投标)出口断路器设备采购招标公告

    投标)出口断路器设备采购招标公告招标编号:0742-1240weme0402/03开标时间:2012-12-03所属行业:能源化工标讯类别: 国际招标 资源来源: 其它 投资金额:1200000万元所属地区:四川 对四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备采用国际公开招标的方式进行招标,招标编号:0742-1240weme0402/03,现邀请合格的投标人对上述货物的设计、制造、运输和服务进行投标。    招标代理负责人:刘宇18911072159出口断路器设备采购招标公告招标编号:0742-1240weme0402/03开标时间:2012-12-03所属行业:能源化工标讯类别:国际招标资源来源:其它投资金额:1200000万元所属地区:四川对四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备采用国际公开招标的方式进行招标,招标编号:0742-1240weme0402/03,现邀请合格的投标人对上述货物的设计、制造、运输和服 务进行投标。黄金坪水库正常蓄水位1476.00m,死水位1472

  • GG1A柜子用什么断路器呢?

    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

  • 这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

  • 请教:厨房设备的漏电断路器问题

    请问有哪位做过厨房配电,以下哪些厨房设备不用配漏电开关?谢谢!设备清单如下:炉用风机 220V 0.55kW保暖台 220V 2kW四门雪柜 220V 1kW保鲜台 220V 1kW压面机 380V 3kW搅拌机 380V 4.5kW烘炉 380V 18kW发酵柜 220V 2kW冰粒机 220V 2kW消毒柜 380V 4.5kW洗碗炉 380V 9kW电热水器 380V 9kW