机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
求教各位水友,成排空调用有保温的无缝钢管都是国标的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽钢做成山字形支架用12#膨胀螺丝固定到梁侧面,每个立柱都是3棵螺丝。后来有人讲不应该固定到梁侧面,应该用25X25cm钢板与支架立柱焊死打到梁下面。我想问俩种做法孰对孰错?还有对成排管道支架的选用(用何种型号的型钢,立柱多大,横担多大等),有没有什么软件还是参照的?
管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
一个上万平方米的地下室顶板支模方案,监理要求方案里必须画模板支架立杆布置平面图,上万平方米啊,就算是横平竖直规规整整的梁板画起来也费尽啊,况且还有那么多的斜梁(平面斜梁)。一个普通方案而已,又不是要专家论证的,但是我也没办法驳斥他,因为毕竟方案编制规范里要求是这样的。现在的工程一般体量都很大,真的要每个支模方案都要画图,有谁做得到呢?
鲁L13S10
05R417-1热力管道支架托架图集
收录于话题