大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
图纸简介: 这是某地区 过桥管线支架部分设计图纸。包含:平 面、A类托架立面、B类托架立面、节点大样图。补充说明:该图面图纸不是很完整,但是现有的图纸比较详细,整体结构样式对于做过桥管线支架的人员有参考价值。值得推荐。 投稿网友: xionghj101
天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
蒸汽管跨马路施工,需要制作承受钢制桁架的水泥门字形支架,承受载荷约在4000公斤,高度在正负线上5.2米,宽度2米,求这相应的施工图集。
镁合金牺牲阳极的简称,又称镁合金阳极、镁牺牲阳极。用于阴极保护系统,是防止电化学腐蚀的重要设备与材料。因为镁合金阳极的电位高,经常用于埋地构筑物的阴极保护,比如埋地石油输油管道、天然气、煤气输气管线等。
我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
我是刚刚接触预算,管道支架的刷油问题该怎么算呢?定额里面是按重量,是指支架的重量还是油漆的重量啊? 谢谢各位前辈指导一下啊,小女子感激不尽!
我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????
DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!
室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
:loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
1::管综沿中布、沿边布,怎样以直代曲2::纵向怎样以直代曲3::接续布管也要用的人选系统、定代号?4::起始布管能自己判别当前井线层(管线下有辅助线)
画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗