首页 课程 资料 论坛
  • 管道固定、导向、滑动支架的类型及作用

    最近我接触到一个大型的空调系统,最大的冷却、冷冻水管管径DN1000。现即将开工,因为室内管道固定在钢结构上,故支架间距都逐个进行了应力计算,确保每个支架传递给钢梁的荷载在结构设计范围内。 在管道支架布置这一块,我碰到了难题。不晓得固定、导向、滑动支架的设置原则。请问哪位有这方面的资料或者详图,提供具体的支架形式及布置原则。不甚感激,一定将工程后续支架写真上传分享!急盼!!!支架

  • 蒸汽管道波纹补偿器、滑动支架的敷设

    1、蒸汽干管应为顺坡敷设,管道焊缝不得在支架处,也不适宜在两支架中间部位,焊缝最佳位置宜在两支架间距的1/5处,焊接前应清理管内杂物与泥沙。2、波纹补偿器水平安装时长短臂上均应设置活动支架,同时有与直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑动支架时、为了保证管道膨胀后,使滑托的中心与支架面中心重合,安装时需将滑托向与膨胀方向相反方向移动50后与管道焊接,避免滑托在管道膨胀时掉下支架口当支座完全掉下并被支架卡住时。滑动支架则无法工作,严重者可使管道受力变形。4、架空管道尽量在地面连接成可允许吊装的最大长度(即吊车的吨位、臂杆的回转半径、管道不会产生永久性变形),减少高空作业的工程量,尽量减少固定焊口,管道在预制时应准确安装好活动支架。

  • 架空热力管道支架相关资料

    架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:

  • 05R417-1热力管道支架托架图集

    05R417-1热力管道支架托架图集

  • 管道滑动支架、固定支架工程量大家如何计算

    我一般是估算的,请问大家计算给排水、消防、喷洒等的管道支架、固定支架的工程量是如何计算的。大家讨论讨论!还是按照图籍计算

  • 蒸汽管道活动支架间距(求)

    蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢

  • 关于固定支架、导向支架和滑动支架

    关于蒸汽管道中补偿器的安装,手册中提出了固定支架、导向支架和滑动支架,滑动支架我知道,但抱箍算不算固定支架?导向支架是什么?望高人家解释一下,谢谢![ 本帖最后由 hwkkz 于 2008-8-7 14:35 编辑 ]

  • 关于固定支架、滑动支架和导向支架

    请问各位,空调热水和动力热水上的支架设置有什么差别么?另外,滑动支架和导向支架做法和作用上是有区别,但都什么情况下用导向架?什么情况下用滑动支架?一般动力热水,两固定支架间有补偿器,其他均为导向支架?哪滑动支架是设置在什么位置?

  • 热力管道固定支架最大间距

    热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?

  • 求室外热力管道支架图集(01R414),感谢!!

    各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!

  • 常用各类管道滑动及固定支架标准图

    图纸简介: 本图为常用各类管道滑动、固定支架标准图,图纸包括设计说明、不同的曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座 、水平管道固定支架支座、直埋式内固定支座。 投稿网友: kuaileziji 上传时间: 2009-02-06

  • 某煤气管道固定支座和滑动支座钢支架设计图

    图纸简介: 该图纸是煤气管道钢支架设计图,有固定支座支架和滑动支座支架两种,安装高度分好几种。图纸内容:设计总说明,钢结构支架立面图,构件材料表,支架安装图,构件加工详图等。 投稿网友: fafayong 上传时间: 2014-0

  • 这样的管道支架如何布置?

    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!

  • 关于直埋管道的热力计算

    在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 热力伸缩器的安装用途及管道支架设置

    热力伸缩器主要补偿吸收了管道轴向,横向,角向的热变形。 室内管道安装热力伸缩器时,应根据设计要求标出固定支架和热力管道伸缩器的安装位置。因为管道热力伸缩器在运行是会有反力产生,而固定支架的作用就是承受两者的反力。因此固定支架必须安装在设计规定的位置,应使管子牢固地固定在支架上。活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑动时,支架不应偏斜或使滑托卡主。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3-5mm的间隙,以保证具有一定的位移量。 室内外设有热力伸缩器的管道,热力伸缩器的两侧,应安装1-2个导向支架,以保证管道在支架伸缩时不偏移中心线,保温管道中的导向支架应按设计要求的数量设置,如采用过多的,反而会妨碍管道的自由收缩,安装在墙面的支架应使管道中心与墙的距离符合设计要求,一般保温管道的保护层表面离墙或柱子表面的净距不小于60mm,不保温的立、支管离墙净距为30mm。安装管道热力伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并做好记录,按位置固定,与管道连接好。

  • 架空热力管道支架设计简化计算图册

    架空热力管道支架设计简化计算图册谁想下我赚点人气

  • PVC排水立管上的管卡是固定支架还是滑动支架?

    本帖最后由 0008 于 2014-4-16 17:33 编辑 PVC排水立管上的管卡是固定支架还是滑动支架?图集要求有固定支架和滑动支架,我看工地上都是装了一个管卡,固定支架呢?管道穿楼板处周围缝隙用混凝土填塞能替代固定支架吗?

  • 固定支架,活动支架,滑动支架,导向支架的区别

    虽然有支吊架的国标图集,还是很难弄清楚什么是固定支架,什么是活动支架? 是不是管道与支架焊在一起的就是固定支架,没焊接在一起的就是活动支架?谁能说说看

点击加载更多

热力管道滑动支架

热力管道滑动支架专题,为您提供热力管道滑动支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热力管道滑动支架 相关的专业交流讨论,更多热力管道滑动支架相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

管道承重支架

天然气管道支架