换热站工作原理: 换热站的工作原理是通过换热器将热源输配的一次高温供水与热用户二次网低温回水进行封闭式热交换获取热量提温后,通过循环泵克服二次网阻力,将热水送至用户室内散热装置供热。 换热站主要设备: 换热站的主要设备有板式换热器、循环泵、一二次水除污器,补水泵,软化水系统,控制系统和各类阀门等。 换热站运行常见问题和应对处理办法: 1、一次侧循环流量不足
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
市物价局、市房产局关于印发《物业服务收费管理办法》实施细则的通知
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
国家环境保护总局令 第39号 http://bbs.eponline.cn 环境监测管理办法 现发布《环境监测管理办法》,自2007年9月1日起施行。 国家环境保护总局 局长 周生贤 二○○七年七月二十五日 主题词: 环保 法规 监测 令 环境监测管理办法http://bbs.eponline.cn 第一条 为加强环境监测管理,根据《环境保护法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于县级以上环境保护部门下列环境监测活动的管理: (一)环境质量监测; (二)污染源监督性监测; (三)突发环境污染事件应急监测; (四)为环境状况调查和评价等环境管理活动提供监测数据的
山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法 山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法(2008年8月29日山东气象学会第九届常务理事会第二次扩大会议通过) 第一章 总 则第一条 为加强防雷工程专业技术人员资格管理,保障防雷工程质量,保护国家利益和人民生命财产安全,根据《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》和中国气象局《防雷减灾管理办法》、《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》,结合本省实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于本省防雷工程专业技术人员资格(以下简称防雷资格)管理。第三条 山东气象学会(以下简称学会)为本省防雷资格的管理组织,学会防雷资格管理办公室负责相应的具体工作。 第四条 防雷资格认定遵循公开、公平、公正的原则,实行统一考试、定期培训、严格考核制度。 防雷资格认定由学会统一办理,在每年第四季度进行一次防雷资格认定考试。第五条 本办法所
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
某集团工程成本管理办法
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?
在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
求助!我公司位于北京大兴某开发区,因开发区集中供暖系统由燃煤升级为燃气,供暖费也做了提升。我公司热费上升78%,需缴纳300多万,费用太高,准备转为自供热。我公司供暖面积:生活办公场所约2万平米,8米高厂房面积约3.5万平米,总计5.5万平米。厂区建有两座换热站,现拟在其中一座换热站旁安装两台燃气热水锅炉(一用一备,高峰两用),仍然利用换热供暖(两座换热站互联,距离300米)。由于不是暖通专业,特向大家咨询:1.锅炉总吨数选用多大的合适。(原市政热网进水管径200、压力0.4、进出温度65/55,能否由此计算出热力损耗并由此确定锅炉功率)2.此种情况下,常压锅炉性价比是否最高。3.燃烧器选用哪个品牌比较可靠些。4.倾向于选择北京制造商,有无此类优质公司,麻烦推荐下。如果能有专业公司负责设计、供货、安装全套服务,也请大家推荐下,谢谢了。
简要说明:适用工程施工中产生的噪声的控制,对水体污染的预防和治理,施工现场扬尘的防治管理,施工过程中产生运输遗洒的防治管理,施工、生活、办公过程中产生的固态和半固态废弃物、液体废弃物、置于容器中的气态废物的污染预防与管理工作,办公区、
我们公司由于工程进度慢,一级网一直没有焊接完毕,估计全部完工将要在11月20日左右,整个一级网需要注水30500吨水 ,由于是空管线,我感觉用自来水直接补可能会快些,补水管如果是DN100的话,有三处可以补水,我得补多少能满足我启动循环泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少计算那,得注水多少小时,黑龙江地区这个日期直接注自来水会不会冻那? 一级网循环泵是流量2000m³/H的,扬程80米。
图纸简介: 换热站的布置图和大样图,包括设备平面布置,管线和支架平面布置,排水沟平面布置,以 投稿网友: wlei_1597535 上传时间: 2013-03-24
图纸简介: 建筑平立剖面图,楼梯详图,外檐详图及其他图纸。 投稿网友: sutang2011321 上传时间: 2013-07-05 图