小弟最近遇到一个问题,设计了个换热站,现已施工完毕换热效果挺好,就是蒸气管道噪音很大!蒸汽压力为1.0MPa,经过减压阀减到0.4MPa进行使用,噪音依然很大!!!不知如何解决,请大侠赐教!!!
换热站工作原理: 换热站的工作原理是通过换热器将热源输配的一次高温供水与热用户二次网低温回水进行封闭式热交换获取热量提温后,通过循环泵克服二次网阻力,将热水送至用户室内散热装置供热。 换热站主要设备: 换热站的主要设备有板式换热器、循环泵、一二次水除污器,补水泵,软化水系统,控制系统和各类阀门等。 换热站运行常见问题和应对处理办法: 1、一次侧循环流量不足
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
KTV噪声的问题一直是影响KTV包间声效的难点,通过多年的经验,成都筑格装饰在这里给大家讲讲如何在KTV装修过程中避免今后噪声对音效的干扰。KTV装修中主要的噪声干扰有以下几点: ①、电磁辐射干扰噪声 环境的杂散电磁波辐射干扰,比如手机,对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰、周围环境的电梯、空调、汽车点火、电焊等电脉冲辐射、演播厅灯光控制采用可控硅整流控制设备所产生的辐射,都会通过音频传输线直接混入传输信号中形成噪声、或穿过屏蔽不良的机器设备的外壳干扰机内电路产生干扰噪声。实践表明,在一些特殊的场合,如大量使用可控硅调光设备的演播厅等,如果没有采取可靠的屏蔽和接地措施,噪声将会很严重。 ②、设备内部的电路噪声 音响设备都有一项指标---信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
图纸简介: 本工程为锅炉房,属于丁类厂房,用电为三级负荷。图纸包括详细的带控制节点的工艺流程图、换热站电气平面图等。希望对大家有所帮助。 投稿网友: shanhuhuayu 上传时间: 2014-06-18
本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑 地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。不知哪位同行遇到过这种情况。会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~最后加装了变频器,调频后噪音控制在正常范围之内了。
小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?
在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]
求助!我公司位于北京大兴某开发区,因开发区集中供暖系统由燃煤升级为燃气,供暖费也做了提升。我公司热费上升78%,需缴纳300多万,费用太高,准备转为自供热。我公司供暖面积:生活办公场所约2万平米,8米高厂房面积约3.5万平米,总计5.5万平米。厂区建有两座换热站,现拟在其中一座换热站旁安装两台燃气热水锅炉(一用一备,高峰两用),仍然利用换热供暖(两座换热站互联,距离300米)。由于不是暖通专业,特向大家咨询:1.锅炉总吨数选用多大的合适。(原市政热网进水管径200、压力0.4、进出温度65/55,能否由此计算出热力损耗并由此确定锅炉功率)2.此种情况下,常压锅炉性价比是否最高。3.燃烧器选用哪个品牌比较可靠些。4.倾向于选择北京制造商,有无此类优质公司,麻烦推荐下。如果能有专业公司负责设计、供货、安装全套服务,也请大家推荐下,谢谢了。
图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
我们公司由于工程进度慢,一级网一直没有焊接完毕,估计全部完工将要在11月20日左右,整个一级网需要注水30500吨水 ,由于是空管线,我感觉用自来水直接补可能会快些,补水管如果是DN100的话,有三处可以补水,我得补多少能满足我启动循环泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少计算那,得注水多少小时,黑龙江地区这个日期直接注自来水会不会冻那? 一级网循环泵是流量2000m³/H的,扬程80米。
图纸简介: 建筑平立剖面图,楼梯详图,外檐详图及其他图纸。 投稿网友: sutang2011321 上传时间: 2013-07-05 图
图纸简介: 换热站的布置图和大样图,包括设备平面布置,管线和支架平面布置,排水沟平面布置,以 投稿网友: wlei_1597535 上传时间: 2013-03-24
介绍一下板式换热器漏气的处理方法: 1.在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N (mm)(N.为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm以内。 2.在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。 3.将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。 4.重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。 以上为您介绍了板式换热器漏气的处理方法,希望对您有所帮助!