首页 课程 资料 论坛
  • 关于小区换热站面积估算的方法

    这里有一个20多万平米住宅的小区需要作换热站,水温较低 所以估计用板式换热机组。最高的建筑为34层,应该分2个采暖分区吧。请问大家换热站面积大概需要多少?能说下估算的公式什么的吗?或者说下可以查到的手册资料等,谢谢了啊

  • 小区换热站供热规模讨论?

    在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]

  • 关于小区换热站的选型问题

    现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····如果建议可行,必有厚报

  • 某小区全自动换热站设计

    图纸简介: 全自动换热站设计,无人值守,plc编程控制,远程调度中心控制 投稿网友: hnkljd 上传时间: 2013-08-05 图

  • 急,一般小区的换热站仅能供六层

    现接触一小区大部分是6.5F,只有一栋15F的住宅楼,请问是否要单独加压共15F或在高层入口加泵,现马上要供暖很急谢谢;甲方在小区内只留了一趟供水管所有都从上面接;基本没考虑这个高层;有什么好的办法,不胜感激

  • 一份小区换热站的安装清单

    供热面积大约14万平方米。除项目措施费外,其他费用及主材设备都含在综合单价中。欢迎大家指正!换热站清单

  • 小区换热站,热量PLC控制思路

    刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!

  • 某小区的市政供暖换热站施工图设计

    图纸简介: 本图纸为某小区水水换热站施工图,共6张。包括说明、材料表、平面图、轴测图等,可供参考! 投稿网友: hz_sir 上传时间: 2014-04-23

  • 关于小区换热站提供热水的温度问题

    有一个工程,市政热网经换热站后至小区住宅采暖及办公室冬季空调之用。住宅采暖一般是80/60度,那办公楼供给什么水温呢?也是80/60度?然后再在办公楼设板式换热器至80/60度,再供55/40度的水给空调?好像很麻烦,是这么个过程吗?不懂,请高手指点呀

  • 求教:1个12万小区的换热站问题!(续)

    1。不分区是否可行?(因为都是18层)2。有人提出一期就上2台机组,但负荷只是一期的70%,是否可行?后面增加板换。3。个人认为一期只需1台机组,二期在设置1台机组,水箱等辅助设施公用,是否可行?以上问题,请有经验的同志给予一定的利弊分析,本人先谢谢了。

  • 小区换热站地势较高,管道坡度如何找?

    小区换热站地势较高,在小区最高点,离最远的建筑物大概200米,高差有3.5米,要是按规范找0.002的坡到换热站的话,管道最终埋深近4米,这显然是不现实的。那么应该如何敷设呢?坡度还是要的,隔一段距离管道上返一下,上返处加装排气阀和检查井,管道拐弯处兼有自然补偿的作用,不知道这么处理可不可以? 另外,小区住宅部分采用地暖,最高水温60度,室外管网是否可以采用无补偿方式直埋?网点部分采用110度高温水散热器采暖,是否必须考虑采用有补偿方式直埋? 我第一次做室外采暖管网,提的问题可能比较幼稚,请大家多多指教,谢谢了!

  • 求教:1个12万平米小区的换热站问题!!

    大概情况说一下:6栋18高层的商住楼,采用集中地暖供热,但现在发生个问题,目前只开发一期十栋,后续开发后面3栋,但需要建设换热站,在下不知道这个换热站怎么建立呢?请有经验的同志们给点意见,以供交流。

  • 某小区地下车库通风系统图含换热站

    图纸简介: 某小区地下车库通风,共5张图,有节点大样图,送风和排风系统图,风机的选型补充说明:地下车库按照换气次数6次/小时设计排烟系统。平时排风排烟风机低速运行,机组进行排风,着火时排烟风机高速运行排烟。新建换热站内设二套换热机组,来自锅炉房的一次网水温为95/70°C。经本换热机组换热后向住宅地热采暖系统提供60/50°C采暖热水。 投稿网友:

  • 吉林某小区换热站全套设计施工图纸

    图纸简介: 本图纸为吉林某换热站内六台板式换热器换热面积六万平分高中低区设计图,图纸内容包括设计总说明、换热站内设备布置平面图、换热站内管道布置平面图、换热站剖面图、系统图、大样。 投稿网友: caoyang51523 上传时间:

  • 陕西某小区换热站全套设计施工图纸

    图纸简介: 图为某小区换热站,根据不同采暖面积、低区、高区分设机组,含详细设计施工说明、机组设备型号、平面图、流程图、基础图、详图等全套设计施工用图。 补充说明:供热参数一次热媒:110/70℃热水;二次热媒:95/70℃热水。总供热面积约45.44万平米,供热负荷30.4MW 。 投稿网友: tibetlk

  • 长春某小区供热外网换热站全套设计图

    图纸简介: 热力站设计参数:一次高温热水按130/70°C考虑,二次热水供回水按95/70°C 进行设计.循环水泵均采用变频调速电机.定压方式采取变频定压方式,温度控制采取自动控制方式。换热站工艺流程:来自供热站一级管网的高温水130℃,进入换热站,经过热量计算装置计量后,进入机组的板式换热器,进行热交换,降到70℃,返回供热站。小区二级管网70℃回水,至换热站集水器,由集水器引出母管,至机组循环水泵,升压后,进入换热器,换热成供水温度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二级管网供水管)。图纸包含:设计施工总说明书、水箱及水缸大样图、换热站1平面图,系统图、竖井平面图,剖面图。

  • 请帮忙分析小区换热站参数是否合理

    本帖最后由 总司令 于 2014-12-7 19:12 编辑 本人所在小区为98年小区,近几年暖气一直都不是很热,先把换热站参数附上,请各位大神帮忙分析是否合理,哪里有问题。谢谢。一次供水温度:82.3 一次回水温度:44.7 二次供水温度:47.9 二次回水温度:42 是不是一次回水温度有点低?二次供水温度有点低?二次供回水温差小?

  • 有人在做小区换热站的自动控制吗???????

    我们新接一个工程,四个小区,40万平方米,四个换热站,两个波节管,两个直混的,请问有没有哪位大哥,有相关的信息和经验给小弟介绍一下呀

  • 住宅小区换热站如何实现自动控制?

    我们在建小区采用低温低辐射采暖系统,如何实现自动控制才能达到节水节能,又操作运行稳定可靠?请各位高人指点迷津!!!!!!!

  • 龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸

    图纸简介: 本图纸为龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸,本设计是完成齐齐哈尔东方红龙建小区的热网设计任务。该小区供热区域有地下停车场、地下仓库、商服、幼儿园和住宅。总供暖负荷:6108.69kW。图纸包括设计总说明、换热站设计图、热力外线设计图。 投稿网友: weibo_1395574983048

点击加载更多

小区换热站

小区换热站专题,为您提供小区换热站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区换热站 相关的专业交流讨论,更多小区换热站相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

换热站

换热站设计