1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
做工业废水处理工艺设计时,是以BOD为参数设计,还是用COD为设计参数?我设计时是以COD为参数设计依据,因为工业水的可生化性一般不高,但是,我看的很多书却常以BOD为设计参数来解说很多知识点,所以想问问同行门.谢谢!
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
SATWE设计参数选择依据2
SATWE设计参数选择依据
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
有关地暖主要的技术参数及设计说明地暖主要技术参数及设计说明: 1 、地板表面的平均温度:人员经常停留的地面,采用24℃-26℃,温度上限值28℃;人员 短期停留的地面,采用28℃-30℃,温度上限值32℃;无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃; 2 、地暖供回水温度:热水温度≤60℃(平均水温35~55℃,供回水温差≤10℃;供回水温差小于或等于10℃; 3 、热负荷:对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃; 4 、填充层:厚度>50mm(管上蓄热层厚度>30mm);当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层应设置宽度大于5mm的膨胀缝材;面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m;加热管穿过伸缩缝时,须长度不大于100mm的柔性套管; 5 、压力:地暖盘管工作压力最大压力为1Mpa,正常为≤0.6Mpa; 6 、流速:加速管内水的流速>0.25m/s,不超过0.5m/s;同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
如题,怎么看条形基础设计合不合理,哪些地方有没有超限
目前,在我们采用地暖设计的过程时,不能盲目的选择安装,那样既不能确保地暖系统的质量也不能保证它的安全,因此合理的地暖设计需要考虑哪些因素呢? 首先要清楚地暖设计涉及到热负荷计算、盘管间距设计、盘管方式设计 、分集水器的设计等等.以下我们分别对这些参数做逐步介绍。 一、地暖热负荷计算 1、首先地暖的散热量较暖气散热要高2℃-3℃,故采暖热负荷宜取房间常规计算采暖负荷的90%或将房间温度降低2℃计算。 2、采用分户独立式热源或集中采暖分户热计量的住宅,应考虑间歇采暖和相邻房间不采暖时户间传热等因素,并以适当修正系
桁架的英文truss源自约1200年前的古法文trousse,意思是“许多连结在一起东西的集合”。现今,桁架结构已经发展起多种多样的形式,不仅局限于屋架,在一些大跨度结构、高层建筑、桥梁中都有非常广泛的应用。
地暖是一项复杂的系统工程,装修小白想在短时间内摸清地暖的各个方面,是一件很困难的事情。但是我们希望通过对一套地暖方案的分析,帮助地暖用户在设计、选材和施工等方面对地暖有一定的了解。
计算负荷的时候,规范中说负荷应该扣除上层盘管向下的传热量,(技术规程)1、本人考虑应该最好不要扣除上层传热量,这个也应该算做间歇式供暖的计算方式吧2、盘管间距的选择应该是盘管的散热量减去盘管向下的传热量去除房间负荷才更合适不知道大家怎么认为??
1.公建走廊的地暖是否设计?2.住宅的户型大小差别很大,地暖环路无法平衡,我用相临环路带其他房间的,合适么?3.计算出地暖的间距,设计按照计算的做了,但是施工基本不按设计间距走,为了施工方便,基本都是盘300的,怎么解决啊?有空的高手帮我看看...