地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
跟着科技的提高与开展,北方冬天取暖方法发作了宏大转变,新型居民小区采用了高效、节能和环保的单户家庭电取暖系统,它可依据用户志愿主动调整室内温度,享用高科技给人们带来舒适的生括情况。本文引见了一种德律风长途节制家庭电取暖系统的完成办法,用户可经过恣意一部双音频德律风对本人家庭电取暖系统进行开机、停机、设温等操作。终端节制系统包罗电力载波调制解调器电路、辐合电路、节制电路。当旌旗灯号理系统宣布敕令后,由电力线传送的被调制数字旌旗灯号辆合到收集及滤波器后,送人调制解调器,解码后数字旌旗灯号经微机进行解包纠错处置,送人电取暖系统进行开、关机以及设定温度等操作。操作完成确实认信息再经通讯接口电路返回微机,此信息由微机编码和调制后经过祸合收集祸合到交流220v/SOhz的电力线上。本系统采用电力线作为旌旗灯号的传输序言。为在电力线上传输数字旌旗灯号,采用电力线调制解调器芯片TD八SO51‘为完成电力线与调制解调器之间的隔离,它们之间应接人祸合电路和滤波器,以便滤除搅扰旌旗灯号,进步旌旗灯号传输的牢靠性。 转载请注明出处:
某医院分四层,每个房间都要安装散热器,要求做出合理的室内暖气布局图,达到分区控制或分组控制,主回水采用DN32镀锌钢管,分支回水采用DN20管。采用热水供暖。哪位高人能帮忙设计一下平面图和系统图,给个建议。
我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!
本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
大家好,我北京这里有个500平米的别墅的中央空调设计,计算总冷负荷50KW,制冷主机我该选多大的呀,制热锅炉选多大的?谢谢!
几个采暖设计的问题请教!小弟在做一个高层分户采暖设计,现在有几个问题困绕,希望各位老师帮忙。1、采暖分户计量设计,是不是不论多小的户型,入户管都最小都不小于DN20吗?因为很多6、70平米的节能建筑,负荷算下来,水管管径取DN20都大,有取DN15的吗?2、采暖设计规范上说为了排气,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管内流速大于0.25米/秒。小弟现在设计的分户采暖系统,应甲方要求,采用上分式,水管贴天花板走,因为以后装修的问题,不可能走坡度但如果要满足0.25米/秒的流速,对于一些小户型,即使采用DN15的管子也达不到这个流速。网上看了很多图纸,大部分都是埋地入户,也存在这个问题,包括很多小户型,埋地入户的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看这个排气的问题。3、采暖管井里面的立管,需要做伸缩器,方形肯定不行,另外因为管径都不粗,一般采用什么类型伸缩补偿器呢?(我看一般100以上的管子才用波纹补偿器)。谢谢大家。
课设时抽中了这个题目,但是以前没做过,不知从何下手,请各位朋友和前辈指点一下。只有建筑平面图,木有立面剖面图。还有就是,老师给的是健身馆,可我怎么看怎么像公安局。请各位指点一下,我该怎么走主干管,上边两层该怎么处理。
摘要:建筑物的节能越来越被重视,尤其采暖节能大有可为,分户计量已经成为节能一种必要措施。本文通过对几种采暖原理的分析,提出住宅内采暖节能方案和措施,为小区住宅采暖设计提供参考。关键词:分户计量 单体壁挂炉 采暖方案1 前言我国是一个耗能大国,节能已经成为我国一项长远的战略方针。我国政府对节能高度重视,特别是十一五以来,节能工作有了量化指标。住宅的采暖节能日益被关注,以往住宅集中供暖,按面积收取热费,存在很大不合理性,且不便于用户进行局部调节,用多用少一个样,造成供热、用热的浪费。因此,在《民用建筑节能管理》和《中华人民共和国资源能源法》中明确规定:新建住宅建筑的集中供热系统,应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。随着人们生活水平的提高,和供暖事业的不断发展,对供暖行业实现用热量的分户计量,势在必行。2 旧式采暖系统存在的问题
谁可以我解答一下有关碳晶地暖的问题:在设计高温瑜伽房时,选用铺在地板下面的碳晶地暖室温可以达到38-45℃??人踩在地板上会不会烫伤啊??
外商在大连的项目,2万多平米的厂房,采暖要求用蒸气,冬天室内要求温度高于5度.厂房为110mx70m,高约8米,没有吊顶。我是想这样作,你们看看可以吗?在外围窗下设蒸汽散热器,新鲜空气和室内空气混合经蒸汽盘管加热后,向中央部分供热。另外,大连热负荷概算时建筑负荷一平方米的冷,热负荷大概用多少?大家有什么建议吗?
小议住宅地热电采暖设计方法与施工技术.rar
我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!
在同一小区内,由区域锅炉房供暖,采暖方式为散热器。供回水温度95/80。但其中一栋12层的小高层想采用地辐射采暖方式供暖。请问各位前辈,这种的情况能否用暖气片的回水加混水阀作为低辐射的供水?设计时需考虑那些?请指教
现在散热器市场上生产厂家都差不到,大家说说未来采暖散热器会是什么样子,除了采暖功能外还会附加其他功能吗我是散热器厂家的,请大家发表意见,本人想开发新一代采暖散热器,呵呵。
1、 热媒设计温度 散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。 当然,热媒设计温度也要符合热源条件的可能性和考虑其它因素。例如:以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒,或采用户式燃气热水采暖炉的水温有限制,或采用塑料类管材为提高其耐用性时,也有采用85/60℃作为设计参数的。但是,再进一步降低散热器采暖的热媒设计参数,显然是不合理的。以95/70℃为比较基础,热媒平均温度每降低10℃,散热器数量约增加20% 。 当前,存在不适当地过多降低散热器采暖热媒设计参数的倾向。原因是某些开发建设单位在提供设计条件时,按照热源的实际运行工况提出热媒没计参数,例如提出供水温度只有70℃。如不加深入
洗浴中心是一个一层建筑,业主要求用散热器(四柱813),需要用水平系统,其注意事项是什么?请各位大虾不吝赐教!是热水系统!现在手头很却这方面的资料!! 谢谢各位!!! 水平系统的有那些要注意的要点?请各位大虾不吝赐教!!谢谢!!
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!