首页 课程 资料 论坛
  • 净化工程暖通系统设计原则

    作为洁净室控制系统的重要组成部分,暖通空调系统主要通过对生产环境的空气温度、湿度、悬浮粒子、微生物等的控制和监测,确保环境参数符合质量要求,避免空气污染和交叉污染的发生,同时为操作人员提供舒适的环境。另外暖通空调系统还可起到减少和防止产品在生产过程中对作业人员造成的不利影响,并且保护周围的环境。而对于洁净室,一个清洁安全的空间环境则是空调系统设计中必须考虑的关键因素。

  • 自己设计的一套暖通图纸

    陕西某小区的暖通工程设计

  • PCR实验室净化的供暖通风设计_中南

    PCR实验室相信大家都已经比较熟知了,它同时还可以被叫作基因扩增实验室,利用分子生物学技术, 通过放大DNA片段,也可以看做是生物体外的特殊DNA复制。利用基因追踪系统,掌握人体内部的病毒含量,此种试验的精确度可达到纳米级别。PCR实验室对温度没有严格要求,从实验室人性化考虑,人体温度在环境温度(18℃~25℃,相对湿度: 50%),人体感觉比较舒适。因此,我们认为PCR实验室净化系统应通过各种措施,保证环境温度、湿度控制在一定范围之内。 1. 实验室净化系统的平面布置 从现在的情况来看,国内的二级医院大部分都正在积极地进行基因扩增检查实验室项目,PCR实验室的设计与建设越来越受到医学界的重视。根据实验流程,房间功能分别为样品准备区、标本制备区、基因增扩区、物产分析区几个区域,规范对此区域没有洁净度的要求,如果此区域采用空调净化,可以采用十万级净化洁净度。 2. 实验室净化系统的布局 在通常的情况下,标准的实验室建筑布局需要的是一个公共走廊,四个相邻的功能试验区域,每个试验区设置独立的缓冲区,通过

  • 暖通净化设计|洁净室设计教程

    一、净化空调系统冷源的选择(一)集中冷冻站和分散独立冷源的比较和选择大型规模化的生产工厂集中设置冷冻站,对建造投资和运行管理都是比较有利的。但是由于一些温、湿要求差别比较大供冷参数不同;运行规律、运行时间不同的洁净车间来说,在集中冷冻站基础上,就近设置分散、独立、

  • 某千万级净化工业厂房暖通空调设计图

    图纸简介: 此图纸为某千万级净化工业厂房暖通空调设计图采用蒸汽提供热源,冷冻水提供冷量。采用蒸汽加湿压力0.4PMA,空调器采用双热源表冷器,一路蒸汽换热,一路冷冻水换热。房间空气净化达到千万级的标准。 投稿网友: liuhuajianlaosi 上传时间:<

  • 求医药净化暖通设计经验总结

    本人暖通工程师一枚,近年由民用转为医药净化,请医药洁净行业的前辈指点迷津,帮忙推荐一些医药净化暖通设计方面的书籍或资料,小女感激不尽~~O(∩_∩)O~

  • 手术室净化暖通设计人才英雄大会贴

    俺是网易的常客+老客了. 一直在人才网站招聘暖通净化专业人士,效果不明显,只能让朋友介绍才招了几位行业人才. 现业务膨胀,再次发布英雄大会贴,招聘3位净化暖通设计师,要求有医院手术室净化经验,能直接上手.若实在没有手术室净化设计经验,但有其他如电子厂房净化设计经验者,面谈时决定. 工作地点:深圳南山区 expertyygc@163.COM联系. 急!

  • 净化空调设计计算一般方法

    1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.

  • 求助:净化厂房的消防设计

    请大家帮忙!1,净化厂房的火灾探测器怎么布置,布在那里?多少面积布一个? 2,事故排风系统怎么设计,风量及风机如何选取? 3,机械防排烟设施如何设计?

  • 暖通空调设计概要、一般步骤

    主要是讲述了各种设备选择的依据和出处(在什么书多少叶),负荷计算的依据出处。

  • 暖通空调设计指南--陆耀庆

    暖通空调设计指南--陆耀庆

  • 关于暖通空调设计资料总结

    做设计时需要,希望对大家有所帮助。

  • 净化空调设计计算一般步骤

    净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.

  • 暖通设计群,开始招群员啦

    欢迎广大设计精英加入我们暖通设计群 ,群号58079832 要求:必须是暖通设计师,长期在线,爱讨论爱学习的,条件符合者积极加入,欢迎你们的到来

  • 列举暖通空调设计该按照的程序

    列举暖通空调设计该按照的程序

    1,方案设计阶段 方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。 (1)主机房位置 在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。 (2)确定管井位置 根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。 (3)防、排烟风井位置 根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。 (4)确定烟囱位置 (5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相

  • 暖通空调设计依据(整理篇)

    暖通空调设计依据(整理篇)

    1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数室外

  • 暖通空调设计的设计问题

    由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器

  • 讨论哈净化设计相关问题

    叫朋友帮我下载了此图 看了哈图纸 ,分专业整理了下,小弟最近才开始做实验室净化,有些东西不是很懂请各位大神指导我把问题列出来 给个回复:1.走廊上侧的房间从准备室到更衣间为什么不做净化,是不需要净化吗?还是其他。。。2.P2实验室是全排风系统吗?我在别的图纸上看到了通风系统有回风系统,这个怎么确定需要回风?3.P2、P3实验室超净工作台需要排风不?还是按照工艺要求。。。4.P2、P3实验室是相对负压实验区,新风量=送风量,对不?风量是按换气次数计算还是按消除室内热负荷计算?除了设备排风,房间内排风量怎么确定?5.我一般拿到项目时,业务员就告诉我个净化等级,其余的什么都不知道,我就按照一般的来算设计,你们帮我看看这样的设计步骤有问题没? a。计算送风量 计算热负荷Q Q=S*300(冷指标) 这方法性不 估算的 湿负荷=人数*含湿量 这个人数也是估算的 热湿比=热负荷/湿负荷 绘制焓湿图 确定各状态点 按换气次数计算G=V*n 按消除室内热负荷G=Q/(hn-

点击加载更多

暖通净化设计

暖通净化设计专题,为您提供暖通净化设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖通净化设计 相关的专业交流讨论,更多暖通净化设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

暖通设计安装

暖通设计方案