我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
请教各位了:从室外给水管网引入管到贮水池原设计为DN200,现在把他改成DN150,要出个计算书,应该从哪个思路去验证它DN150可以代替DN200的管道?
本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。只当给大家提个醒,注意压力就好了。
室外综合管网涉及专业繁多, 施工要对管道进行合理的统筹安排, 综合解决各专业管线布置及其相互间的矛盾。 本次系统性地分享室外综合管网施工的原则, 以供参考实施。 室外综合管网施工的“四让” 原则: 1. 有压管道让无压管道 2. 埋管浅的管道让埋管深的管道 3. 单管让双管 4. 柔性材料管道让刚性材料管道 工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循以下原则: 1. 压力管让重力自流管线
收录于话题
如果小区内室外消防单独设置管网,那么这个管网能和室内消防管网共用管道吗?还是和生活用水管道共用.还是单独设置.谢谢了.
兄弟手中现在有一工程,高层小区的采暖外网,本来分为高低区,从换热站内分环,现因室外管线布置困难,甲方想用一套管道,低区减压,不知是不是可行,减压有什么好的方式,还有什么注意事项
室外消防管网,在试压的过程中,多次在转弯处发生爆裂,(说明:室外消防管网还没有回填土,管道没有支撑点),试问有什么办法刻意解决弯头处的支撑力以及试压中不在爆裂?
室外喷淋管网的阀门选择:现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑 ]
图中的平衡阀是不是应该安装在蓝色的圈中,而不是现在的白圈中?也就是说一般安装在支管固定支墩的前面,是这样吗?
小弟遇到这样一个问题,一个建筑的南北方向都是车库!南边和车库时相通的!北边建筑物外墙和车库边界之间的距离是1.6米,建筑的北边是在北向!请问这样的室外排水管道怎么处理!谢谢!
市政有两路水源,且室外消防用水量》20L/S,则根据规范要求室外消防管网应为环状网。请问,能否是室外消防管网(枝状)与两路市政给水管形成大的环状网?
某室外管网施工组织设计
图纸简介: 本图为某工业厂区室外管网图,包含室外给排水、室外采暖管道平面网、大样图、设计说明 投稿网友: happinessma 上传时间: 2014-03-20
污水雨水均选用HDPE双壁波纹管,我知道根据流量,充满度,流速来确定管径。但是查哪个表呢,规范找了半天没找到。求指点一二
偏远山区的一个厂区,周边无市政水源,厂区最大建筑消防水量为内10L/S+外15L/S,或仅外20L/S,消防设计这样考虑行不行:只设室内外消防水池+室内消火栓泵,不设室外消火栓管网(所有建筑均在消防水池保护范围内)。说白了也就是只有消防水池而无室外消火栓管网是否能满足消防要求。