  • 燃气管道施工与安装要求上

    一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设

  • 燃气管道施工与安装要求下

    一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。

  • 燃气管道施工与安装要求

    燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台

  • 求助!!!关于燃气管道设计的问题!

    本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦

  • 请问一个燃气管道的问题

    大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:1、冷拔(轧)无缝钢管2、热轧(挤压、扩)无缝钢管3、冷拔或冷轧精密无缝钢管4、低中压结构锅炉用无缝钢管5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管请问:1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积

  • [燃气]管道泄漏,燃气流量如何计算?

    燃气管道被挖断,管径25mm,长度10米,向前为DN50管道,长度100米,管道供应压力为0.07Mpa,请教各位如何计算燃气小时流量?是否是按照中压燃气管道水力计算公式推算?

  • [燃气]求教:小区天燃气的管道布置

    我是新手,忽然接到一个小区天然气的布置工程,有点无从下手.我想找点什么看看,图纸有么?资料什么的?还有啊?要设管道井么?为5层的住宅?谢谢

  • 管道保温(扫除南方环保公司的盲区)

    最近在北方接了一个工程,涉及到管道保温之类的资料,很多东西都是南方没有的。上传一些管道保温的资料。

  • 燃气用聚乙烯管道焊接技术规程

    第一章 总 则第二章 燃气用聚乙烯管材、管件第三章 焊接工艺评定 第四章 焊工考试与管理第五章 焊接机具第六章 焊接操作基本要求第七章 检验与试验附件 1 参照引用标准附件2 焊接工艺评定表附件3 焊工考试基本情况表附件4 焊工焊接操作技能考试检验记录表 附件5 焊工焊绩记录表聚乙烯PE管道焊接操作工艺第一章 PE实壁管道热熔对接焊连接第二章 PE实壁管道热熔承插连接第三章 PE实壁管道电熔连接第四章 金属增强聚乙烯螺旋波纹管塑料挤出焊连接第五章 ID225~ID600聚乙烯双壁波纹管双口承插连接第六章 ID225~ID600聚乙烯双壁波纹管哈夫连接第七章 ID225~ID600聚乙烯双壁波纹管热熔对接焊连接第八章 ID225~ID600聚乙烯双壁波纹管热收缩套连接第九章 ID225~ID6

  • 某煤制油公司《管道检修施工方案

    某煤制油公司《管道检修施工方案

  • 可燃气体管道必须通过楼梯间和采取什么措施

    请教一下,规范要求楼梯间内不应设置可燃气体管道,若必须局部穿过时,设必要的保护措施。应设怎样保护,可有先例?我想的是增加套管,具体有要求吗?

  • 某制药公司可燃气体远程监控系统

    某制药公司可燃气体远程监控系统

    某制药公司因为工厂内可燃气体种类多,且分布在厂区内多个位置,需要安装一套厂区总体气体浓度监控系统,对各个有可燃气体的区域的气体浓度进行监控。监控系统要求能实时查看各个车间各个生产环节的可燃气体浓度,当气体浓度超标需要及时报警,防止发生安全事故。 项目情况 制药公司因为生产工艺和安全生产的需要,不同的生产环节分散在多个车间,每个车间又是分散的,各车间距离厂区中心点的距离不超过1Km。每个车间中又有不同的可燃气体的浓度需要测量。加装监控系统时,需尽量不影响生产。项目需要方便实时查看厂房各处可燃气体情况,当气体浓度超过安全限度时需及时报警,通知相关人员马上进行处理,防止发生安全事故。 项目方案 经过多个方案综合对比,制药厂选用了巨控GRPS无线远程模块和本地M433无线通

  • CJT 447-2014 管道燃气自闭阀

    CJT 447-2014 管道燃气自闭阀

  • 城镇燃气管道防腐处理策略

    知识点:城镇燃气管道防腐

  • 某纸业公司车间蒸汽管道安装方案

    某纸业公司车间蒸汽管道安装方案资料简介(某纸业公司车间蒸汽管道安装方案) 本工程是某纸业有限公司板纸车间蒸汽管道安装,造纸车间的蒸汽是从热电站0.5Mpa和1.0Mpa的蒸汽管道引入,其工作压力为0.5Mpa和1.0Mpa。制浆车间的蒸汽是从热电站0.5Mpa的蒸汽管道引入,经一、二次减压后其工作压力为0.3Mpa和0.1 Mpa。

点击加载更多

管道燃气公司

管道燃气公司专题,为您提供管道燃气公司相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道燃气公司 相关的专业交流讨论,更多管道燃气公司相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

供热管网监控系统

燃气改造工程