  • 燃气管道施工与安装要求上

    一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设

  • 燃气管道施工与安装要求下

    一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。

  • 求燃气管道安装的一些技巧

    我是刚踏进这个行业的新手,现在主要是做供小区的液化石油气,哪位高人能详细的说一下染气管道安装的一些实用性技巧,实际安装过程中应该注意的问题,还有就是安装现场可能出现的一些问题及应对方法!

  • 室内燃气管道安装施工大样图及说明

    图纸简介: 室内燃气大样图,图纸包括:户内燃气灶安装立面、大样图,燃气管道穿墙做法大样图,支架等零件图,表托架制作图等,可供参考。 投稿网友: hbwhgyx 上传时间: 2014-07-23

  • 017_室内燃气管道安装工艺技术交底

    017_室内燃气管道安装工艺技术交底

  • 城市燃气管道置换安全技术

    城市燃气管道置换安全技术

  • 燃气管道施工组织设计,2004

    该工程由宜兴港华燃气有限公司投资建设,由中国市政公司西北设计研究院对本工程进行设计,由沈阳三全工程监理咨询有限公司对工程质量及施工进行监理,由南京燃气输配有限公司负责施工。 采用人工和机械开挖沟槽,人工修整。 目 录一、工程概况二、编制依据三、现场质保体系(空)四、工程进度计划(空) 五、<

  • 谁有城镇燃气管道的施工和验收规范

    在下正在搞一工程,监理说要<城镇燃气管道的施工和验收规范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥们共享啊,在下不胜感激,呵呵!谢谢

  • 榆林桥燃气管道跨河工程安装施工组织设计

    本施工组织设计以三种文本格式上传,压缩包中为:dord和WPS文本,另外为PDF文件,内容相同。工程内容:管道安装、接口焊接、管道防腐、保温、阀门、补偿器等附属设备安装、跨河钢管及桁架安装、道路穿越、管道吹扫、管道试验。 目前我国的很多桥梁在建设时就考虑到将来城市公共管道过河的需要,所以,在桥面下预留了公共管道的安装位置;由此产生了很多桥下穿越过河管道工程。桥梁往往是城市公共交通繁忙的地方,除特殊情况外,桥上作业穿越施工是不可考虑的。于是就产生了桥下穿越管道施工的方法。 首先是利用枯水季节做围堰分段施工和在桥的横梁上搭设作业平台等方法;然而,这些方法均不能解决工程投资过大,工期过长的问题。因此,有必要从水的浮力这一特点出发,探讨出一种桥下穿越过河管道工程施工的新途径。于是,“浮船法”桥下穿越过河管道的方法在2008年燃气管道穿越浑河桥下施工时得到了首次应用。赢得了良好的经济效益和社会效益。 特点 “浮船法”桥下穿越过河管道的方法,充分地利用了水的浮力和非

  • 某乡镇燃气管道施工现场,有几处错误呢?

    某乡镇燃气管道施工现场,有几处错误呢?

    这是某乡镇燃气管道的施工现场照片,大家看看有几处错误

  • [燃气]燃气管道安装工艺标准GY117-1998

    室内燃气管道安装工艺标准 GY117-1998————————————————————需要的朋友自己下,别忘顶!

  • 请问一个燃气管道的问题

    大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:1、冷拔(轧)无缝钢管2、热轧(挤压、扩)无缝钢管3、冷拔或冷轧精密无缝钢管4、低中压结构锅炉用无缝钢管5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管请问:1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积

点击加载更多

燃气管道安装施工技术

燃气管道安装施工技术专题,为您提供燃气管道安装施工技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气管道安装施工技术 相关的专业交流讨论,更多燃气管道安装施工技术相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度