  • 浅谈城市燃气管网安全运行

    浅谈城市燃气管网安全运行一、前言随着燃气事业的不断发展,越来越多的城市已开始发展和使用上了管道燃气,由于管网大面积的敷设和投入使用,在使用过程中,随着使用年限的增长,管线的腐蚀也日益严重,腐蚀穿孔现象时有发生,同时第三者破坏造成燃气泄漏、发生事故也时有发生。如何避免、降低此类事故的发生、保护居民用户和燃气公司财产不受损失已成为当前安全运行管理的重中之重。二、燃气泄漏造成事故的典型案例1、今年5月29日四川某地居民楼前的人行道突然发生爆炸,造成5人死亡,35人受伤,10多户居民的家园被彻底摧毁,80多户居民受灾,数万人的正常生活受到影响。事故调查组认定是天然气管道爆炸,天然气管道上的泄气孔,是由于管道局部的防腐层受到外力破坏,导致腐蚀穿孔。2、今年7月30日比利时发生一天然气管道爆炸事故,造成23人死亡,200多人受伤,附近两家工厂被摧毁;直接经济损失达5000多万美元。事后查其原因是因为第三者工程施工,重型机械占压燃气管道,致管道受压断裂所致。燃气行业现在成为社会所关注的焦点,其发生事故所造成的损

  • 燃气管网施工属于哪部分啊???

    大家好,我是新手。我现在要做燃气管网竣工图纸,就是天然气中压、高压管道设计施工属于 这个co.163网站里面的哪一部分啊?一些相关的资料和图例在哪里有啊?急!!!!谢谢各位啦!!帮帮我吧

  • 城镇燃气设计规范[扫描]

    城镇燃气设计规范[扫描] 版本因源文件有13M多超过上传容量上限故用文件切割刀分割成3块下载后可合并

  • 无线城市燃气管网监测及抄表系统

    IN1188系列可编程通讯控制器 IN1188数据处理模块是一个多功能嵌入式通讯控制器,其性能高、功耗低、可编程,适合不同行业的应用。数据处理模块能把不同的设备连接在仪器。﹣40℃~+85℃的宽工作温度范围能满足工业恶劣环境下的苛刻要求,可以取代其他控制器如工业PC或PLC。 数据处理模块配有AMD80188(或兼容)微处理器、SRAM、FlashROM、EEPROM、实时时钟(RTC)、4个串行通讯口,2个RS232串口(COM3和COM4),1个RS485串口(COM2),1个RS232/RS485串口(COM1)。 数据处理模块中含有操作系统(ROM-DOS),ROM-DOS功能等同于MS-DOS,,一个标准的DOS运行的程序同样可在ROM-DOS中运行,用户可以通过COM4上传或下载程序。主要特点AMD-80188-40Mhz低功耗CPU内置RTC、SRAM、FlashDisk、miniBIOS、ROMDOS、看门狗,自动换向电路,扩展I/O总线等4~8个串口,其中COM1为5线RS-232或RS-48

  • 燃气管网动态仿真的研究及应用

    燃气管网动态仿真的研究及应用

    文件格式:PDF 文件大小:534 KB

  • 城镇燃气设计规范GB50028-2006

    住宅小区燃气调压站设计内容在6.5

  • 城镇燃气设计规范(2002年版)

    GB50028-93 城镇燃气设计规范(2002年版)

  • 燃气管径计算等设计事宜

    想请教设计院的兄弟,燃气管道的设计是暖通专业负责的,还是有专门的燃气设计人员,还是根据不用管燃气的设计,留给燃气公司的人来作?

  • 城市热力管网设计规范2002

    在其他网上找到的。希望给大家能带来帮助。

  • 城镇燃气设计规范》GB50028-2006

    城镇燃气设计规范》GB50028-2006

  • 燃气管网泄漏事故原因分析与预防措施

    燃气管网泄漏事故原因分析与预防措施

    由以上统计资料,根据我们对部分城市燃气管网的实际情况调查,灰口铸铁管接口泄漏和燃气引入管断裂是燃气管网泄漏事故的主要原因。现具体阐述如下: ①燃气引入管断

  • 求助!!!关于燃气管道设计的问题!

    本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦

  • 城镇燃气设计规范GB50028-93-2002

    这是我刚从燃规在线上下载的最新城镇燃气设计规范,现在拿来大家共享,希望对大家有用!

  • 最新城镇燃气设计规范下载

    城镇燃气设计规范GB50028-93-2002最新下载

  • GB50028-2006《城镇燃气设计规范》

    最新规范 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》

  • 【转帖】《城镇燃气设计规范 》

    《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)http://co.163.com/forum/content/0_492294_1.htm本规范共分 10章和 7个附录,其主要内容有:总则、术语、用气量和燃气质量、制气、净化、燃气输配系统、压缩天然气供应、液化石油气供应、液化天然气气化站和燃气的应用等。6、燃气输配系统(本章已审查批准实施)6.1 一般规定6.2 燃气管道计算流量和水力计算6.3 压力不大于 1.6Mpa 的室外燃气管道6.4 压力大于 1.6Mpa 的室外燃气管道6.5 门站和储备站6.6 调压站与调压装置6.7 钢质燃气管道和储罐的防腐http://www.hdrqw.com/news/20060505-55.htmhttp://www.hdrqw.com/news/20060912-15.htmhttp://www.hdrqw.com/news/20060505-50.htm

  • 燃气设计规范GB50028<二>

    4 净 化4.1 一般规定4.1.1 本章适用于煤干馏制气的净化工艺设计。4.1.2 煤气净化工艺的选择,应根据煤气的种类、处理量和煤气中杂质的含量,并结合当地条件和煤气掺混情况等因素,经技术经济方案比较后确定。煤气净化工艺流程可为煤气冷凝冷却、煤气排送、焦油雾脱除、氨脱除、粗苯吸收、萘最终脱除和硫化氢及氰化氢脱除。4.1.3 煤气净化设备的能力,应按小时最大煤气处理量和其相应的杂质含量确定。4.1.4 煤气净化装置的设计,应做到当净化设备检修和清洗时,出厂煤气中杂质含量仍能符合现行的国家标准《人工煤气》GB 13612的规定。4.1.5 煤气净化工艺设计,应与化工产品回收设计相结合。4.1.6 煤气净化车间主要生产场所火灾及爆炸危险分类等级应符合本规范附录D的规定。4.2 煤气的冷凝冷却4.2.1 煤气的冷凝冷却宜采用间接式冷凝冷却工艺。当处理煤气量较少,且脱氨工艺为水洗涤法时,可采用直接式冷凝冷却工艺。在有条件时,也可采用先间接式冷凝冷却,后直

  • 城镇供热管网设计规范2010

    刚刚看了,很好,分享一下,呵呵

  • GB50028-2006城镇燃气设计规范

    GB50028-2006城镇燃气设计规范