首页 课程 资料 论坛
  • 供热外网用同程好,还是异程好?

    直埋供热管道,热水温度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎样处理?允许出现四通么?供热外网用同程好,还是异程好?请高手指教~!!

  • 关于供热外网定额的问题。

    我遇到个棘手的问题,,现在有个供热外网,管材采用无缝钢管,管件(挖眼三通、变径、冲压弯头)我都减出来了,但是套市政定额的时候出现问题了,市政定额里面的挖眼三通等管件都是200以上的,我手上没有市政定额书,我不知道是不是市政定额管道安装已经包括了200以下的管件,希望高手指教一下, 并且希望能讨论一下,,我QQ 675591194

  • 小区供热外网形式,高手请进。

    小区供热外网形式,高手请进。

    目前外网往往异程形式供热,导致系统远端温度达不到,系统压力不平衡,不知道系统分支加平衡阀能不能真的达到要求?如果采用同程外网,是否可以改变这种不利情况,达到近端与远端温度差很小的目的??请各位高手指教。哥们我送分!另外,供热外网采用同程式,环装管道的有实例么?

  • 大型区域供热外网CAD图纸

    大型区域供热外网CAD图纸

  • 集中供热直埋管道外网标高如何确定

    请教各位朋友,集中供热的室外直埋的用把连接点,和检查井的标高全标么,怎么标啊,急急,谢谢各位了~~~~!!!!!

  • 县城集中供热外网改建及扩建施工图

    图纸简介: 县城集中供热外网图包括县城集中供热管网的改建施工图、县城集中供热管网的扩建的施工图。 投稿网友: tumu20110805 上传时间: 2013-09-11

  • 长春某小区供热外网换热站全套设计图

    图纸简介: 热力站设计参数:一次高温热水按130/70°C考虑,二次热水供回水按95/70°C 进行设计.循环水泵均采用变频调速电机.定压方式采取变频定压方式,温度控制采取自动控制方式。换热站工艺流程:来自供热站一级管网的高温水130℃,进入换热站,经过热量计算装置计量后,进入机组的板式换热器,进行热交换,降到70℃,返回供热站。小区二级管网70℃回水,至换热站集水器,由集水器引出母管,至机组循环水泵,升压后,进入换热器,换热成供水温度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二级管网供水管)。图纸包含:设计施工总说明书、水箱及水缸大样图、换热站1平面图,系统图、竖井平面图,剖面图。

  • 龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸

    图纸简介: 本图纸为龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸,本设计是完成齐齐哈尔东方红龙建小区的热网设计任务。该小区供热区域有地下停车场、地下仓库、商服、幼儿园和住宅。总供暖负荷:6108.69kW。图纸包括设计总说明、换热站设计图、热力外线设计图。 投稿网友: weibo_1395574983048

  • 大高差供热外网中系统重力附加压差的影响怎么考虑

    大高差供热外网中系统重力附加压差的影响怎么考虑?有什么公式或参数?对外网有什么影响?还有如何布置山地复杂地势的供热外线?采用同程是否会比异程好很多?

  • 架空供热外网,帮我看下这是什么保温材料

    架空供热外网,帮我看下这是什么保温材料

    如题。谢谢大侠们的帮助,小弟刚刚毕业 多多关照啊

  • 供热外网的最不利环路是最高的还是最远的

    最近在做课设,第一次做设计好多地方都不明白啊,请前辈们指点下,画主干线水压图的时候,支干线参数应该按哪个用户算啊,是支干线上离主干线最远的用户还是离基准面最高的用户啊,最远的用户标高是44m,第二远的标高是70米,另外由主干线供水的两栋在一条线的楼高出基准面60多米呢,这时候是不是该采取间接连接呢,该采取什么样的措施或都设备呢,放在哪最好呢?~~~问题好多~~~ 谢谢前辈们了!~~在此有礼!~

  • 学校供热不好,怎样解决好

    三千五百平米四层局部五层教学楼,采用单管垂直上供下回供暖,分两区,一区为两千平米,主管DN70。二区为一千五百平米,主管DN50,总进户管DN80,采用散热器供暖,楼内平均温度12度,整体不热什么原因?如何解决?是流量小吗

  • 供热后家里水流声大怎么办?

    供热后家里水流声大怎么办?我家是07年的17层高层建筑,今年第一年集中供热。供热公司下午5:00-22:00 早晨4:00-10:00,开始加压,我住在10层,地暖。厕所是暖气片。16日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,同时管道井的水流声特大,在卧室听见哗哗的流水声。分水器也流水声很大,已经非常严重影响休息了。找过物业,开发商安排施工方放气,管道井用苯板加厚也没起作用。没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音。我前面的4号楼和我同一楼层管道井有声音但卧室没声音。找过供热公司称:第一年供热放放气就好了,我用管子放了,水管老是不满气哧哧连水气一块流。供热从10楼分区的,我住在低区高层。我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!QQ625978026

  • 关于供热空调设计的问题

    各位大虾好: 小弟正在学习陆耀庆前辈编的实用供热空调设计手册,其中有个问题请教:在围护结构最小传热阻表中,把建筑物和房屋类型分为一二三四五共五个类别, 分别给出这五类的外墙和屋顶的热阻.请教:这五个类别是按什么标准划分的呢?

  • 关于热力外网的水力计算?

    我现在要对一个大约150万平米的热网系统进行水力计算,手中有热力管线的图纸,有二次循环泵的型号等等,怎样计算各分支管道的阻力,校核泵的最佳设计曲线?

  • 消防外网是否可以从室内通过

    如题,做了一个厂区外网,室外消防管道包括室内消火栓管网,室内消火栓管网及喷淋管网,想要不破开路面,这几个管网从采暖厂房内敷设,可以吗?如果可以是直埋就可以还是要做地沟?埋深要多少呢?有相关规范条纹或者设计手册上的资料吗? 新人拜谢~

  • taojin1314调任到采暖供热

    taojin1314在任地板采暖斑竹期间表现出色,现调任到采暖供热版块与flyingbird、 lwjlwj 斑竹合作,共同创造更好的专业技术氛围,大家支持啊参与支持的网友奖励由lwjlwj区管和 flyingbird、taojin1314支付,呵呵

  • 关于供热系统压力的问题

    我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]

  • 计量供热知识和选用原则

    计量供热 实行计量供热的目的既是节约能源和保护环境,也是保证供热事业的可持续发展,要解决的问题:一是热量的正确计量;二是热费的合理分摊就目前的计量技术而言,对热量的计量可以达到相当准确的程度。而对于具体的供热系统对象来说,从技术和经济方面的考虑,并不需要追求过高的精确度,而是保证计量系统在满足一定精度要求的同时还要有足够的稳定和持续可靠的运行特性。 目前欧盟各国在供热工程中采用的热量计量系统分两大类:第一类是热量表,其原理是通过对流量和进、出口温度差的测定而由积算装置求得热量。按流量计的类型,可分为叶轮式、涡轮式、涡结式、超声波和电磁式等类型。第二类是热分配表,分蒸发式和电子式两种。这类表不属于直接计量式仪表,它必须有热量表的配合。它的特点是能够反一个大型热量表所计量的整个计量单元的总热量分配到每个用户的各个房间。对此欧盟都有相应的标准:EN1434-热计量表;EN835-蒸发式热分配表;EN834-电子式热分配表;这些标准都源于德国标准DIN4713,其中包括了热计量表、蒸发式热分配表、电子式热分配表和热量分摊计算方法的标准等内容。

点击加载更多

供热外网

供热外网专题,为您提供供热外网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热外网 相关的专业交流讨论,更多供热外网相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

供热外网设计

采暖安装图