我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
要做一个简单的住宅照明动力线路设计 不知道按什么步骤做 有没有类似的设计 让我参考一下呢 设计主要是2房一客厅一厨房 本人是学生 没什么经验 希望多多交流 QQ 135230061 谢谢
住宅中的卧室一般为节约成本采用预制板,那我们做电气设计的要不要在照明平面图中画线路时根据预制板的方向走线啊?我在别人图纸上从没见有这样画过。但带我的师傅要求我这样画平面图。各位前辈们是怎样画的啊?
最近设计新建车间厂房的照明,4垮,每垮两趟,每趟29盏灯,每盏400W,车间长180米,两头都有门。为控制方便,要求在两头进门处都有开关控制,请各位高手不吝赐教!!!!感激不尽………………
照明线路所带的照明灯具原设计是按COSO=0。95计算,但施工后甲方将灯具采用电感式,功率因数只有0。4左右,使用后发现原计算电流只有8A,现实测电流20。0A,空气开关及线路非常热,现请各位大师提供解决方案。要求经济实用。不胜感激!!!!!!!!!!
各位高手,这个双联双控照明线路如何穿线,请给我画个线路图,谢谢!
如何确定照明线路导线的根数?我在近来施工过程中,发现照明上导线的根数确定问题比较多,无话八门,希望那位大虾给出一个比较合理的方法来确定照明线路的导线根数,谢谢
最近在论坛上看了一个照明电线根数标注的帖子,有一点疑问,请教下大家。如图一中红圈这个部分在施工上是在这做一个分线盒,将火线分成两路?还是将火线在开关上并联(如图二)?如果如图二这样的做发,那从开关出去的电线根数应该是4根了,而非3根。这两种做法,哪个是正确的呢?
如图 电气 群里各人意见都不同,大家怎么看,欢迎讨论
在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。 就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
(单联又称一位、一联、单开、单位;单控又称单极;双联、双控等以此类推。)↓↓↓1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看;2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根;3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线;4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线;5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(电箱断路器则有不同情况)。 设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非
GB 50054-95第5.2.7条,"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。我想问问大家,在一般办公室吊顶是否属于建筑物的顶棚??另外本条规定与JGJ/T 16-92等规范都有矛盾,大家设计时如何考虑本条规范的。
本人单位施工(建筑)需要临建10间,每房间40W日光灯1个,插座2个(按照200W计算) 请教高手,照明和插座可以用同一回路吗?(共用N线),该线路如用25A漏电保护器可以吗?有长期从事电工的前辈麻烦告诉一下。谢谢!~
我刚到上海工作,为什么现在上海这里的习惯照明回路是3根线,如:BV-2X2.5+E2.5-SC15,(规范中低于2.4米的灯具才用3根线啊!)这是什么原因?
旧楼后改造的浴池,吊顶内照明线路到底应该穿什么管?有的说不能穿PVC管,有的说浴池照明线路不能穿钢管(工业与民用配电设计手册 第三版 第927页 电气设备的选用和安装(2)条:浴室内的明敷线路和埋墙深度不超过50毫米的暗敷线路应符合以下要求:应采用无金属外皮的的双绝缘线路,例如套绝缘管的绝缘电线或具有非金属护套的多芯电缆。王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验 225页》也是这个意思。
某公寓照明线路配电箱低压断路器原设计型号为NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,设计单位想改为VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),请问这样更换合适吗?两种设备之间的价格有什么差异?这些型号的具体意思是什么,我看不懂啊。
在书上查到下面的公式说明分别是 三相平衡负荷线路 1.终端负荷用电流距 2.几个负荷用电流距 3.终端负荷用负荷距 4.几个负荷用负荷距 5.整条线路的导线截面,材料及敷设方式均相同且cosφ=1,几个负荷用负荷距(cosφ≠1时 ΔUf%=ΔUa%Rc.Rc查表) 电流距损失ΔUa[%(A·Km)]可查(工业与民用配电设计手册 第三版 552 表9-79) 负荷距损失ΔUa[%(%/(KW·Km)]无数据可查,哪为达人有数据可否共享一下想问一下,用哪个公式比较合适(我个人认为路灯的负荷不可能绝对平衡,可近似当作平衡负荷计算)另外,设计说明中提出压降小于等于5% 可否在设计中写10% (如果考虑施工条件等因素,不能保证理论值吧?)施工单位提出1100M,30盏650W高压钠灯终端路灯可亮...[ 本帖最后由 kingsj01 于 2008-12-2 16:47
照明线路中的电压降低会有什么危害呢?照明线路中的电压降低在路灯供电线路中是常常出现的,我看过一些资料,大多只是说电压过低会造成电灯发暗,电压降低5%,普通电灯的照度降低18%;电压降低10%,则照度降低约35%。那么,除了会造成电灯发暗、照度降低外,还会不会造成其他危害呢?照明线路的电压降低会不会引起线路中的电流增大?会不会增加电能损耗?在功率相同的情况下,电压降低对高压钠灯、荧光灯、白炽灯等不同灯具都会造成什么危害、有什么不同?电压降低了,供电线路中的电流会增大还是会减小?电灯的实际功率会随着电压的降低而降低吗?请各位专家都来讨论一下,相信会对很多象我这样的朋友起到很大的帮助。我在这方面有很多不明白的地方,还请各位朋友多指点。谢谢。
我去查BVV线的长期允许载流量,发现相同截面的一芯,二芯,三芯电线的允许载流量不同。比如截面4平方毫米的:(表上4平方毫米BVV线,1芯长期允许载流量42A,2芯的36A,3芯的26A)一:这里的三芯是指一跟线分为3股,其三根的等效截面是4平方毫米。二:还是一根线中3个芯都是4平方毫米。要是是第二种情况3芯是不是分别为相线,地线和零线? 哪位前辈指教一下,要是能有图就更好了:)