首页 课程 资料 论坛
  • 请教天正电气设备布置问题

    请教天正电气设备布置问题

    每次布设备时,在设备选择对话框已选择好设备(如配电箱),但布置时仍出现插入对话框,要求选择要插入的块或图形文件,请问是那里出了问题,如何解决(已卸载重装几次了)

  • 关于电气设备投资的问题

    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?

  • 500kv的一些电气设备照片

    500kv的一些电气设备照片

    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)

  • 电气设备出现凝露怎么办?

    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的

  • 电气设备如何粘贴示温蜡片

    在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。

  • 防爆电气设备的三个误区

    一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效

  • 电气设备维修的十项原则

    电气设备维修的十项原则

  • 请教几个电气设备的价格

    还是那个小电厂的初步设计有几个设备的价格不好估。。母线固定金具MNP-308消弧线圈12.5-40A局部照明变压器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分电屏 GCL 配GL-200安全行车滑触线64米

  • 求各种电气设备需要系数

    敬请各位大侠不吝赐教!谢谢了!

  • 煤矿即将下井的电气设备

    煤矿即将下井的电气设备

    第一次到煤矿,第一次看到这些即将下井的防爆电气设备,希望大家喜欢。拍的不够详细。

  • 电气设备维护,能考哪些证件?

    本人是自动化专业的毕业生,现在已经工作两年,做电气设备维护,电气设备工程管理这一块儿,现在有点儿闲暇时间想给自己充一下电,不知道该学习哪一方面的内容,能考哪些证件,我看很多证考试的话需要工作年限的,希望前辈能帮帮忙!!!谢了

  • 电气设备地线的设计要点

    在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1

  • 电气设备怎样进行比价采购

    比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。

  • 怎么画出标准美观的电气布置图

    我看到很多做自控的朋友,电气布置图画的很漂亮,我用CAD一笔一笔画的怎么都不好看,效率也很低,想请教怎么能画出那种漂亮美观的电气布置图?

  • 成套电气设备知识汇总(一)

    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有

  • 电气设备短路的类型详解

    普通短路有两种情况:①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事

  • 电气设备高湿环境下如何防凝露?

    电气设备什么情况下最容易发生凝露现象?一是空气湿度较高,二是昼夜温差较大。空气温度和湿度是凝露发生的两个决定性因素,白天温度升高,空气中所含的水汽质量会逐渐增加,饱和湿度随之增大;到了夜晚温度大幅下降,既定湿度条件下,水汽达到并越过饱和状态,部分水汽凝结成水珠,凝露现象由此而生。 电气设备潮湿凝露不能及时解决。柜内观察窗、内壁、顶部有水珠挂滴,使端子排、螺栓等外露金属部件产生锈蚀现象,容易造成设备内部继电器接点损坏、直流接地、开关误动作等异常状况,严重影响设备的安全运行。 电气设备产生凝露原因主要有三: (1)设备底部与电缆沟封堵不严,电缆沟内存在积水时,产生的水蒸气穿越设备底板的孔隙进入设备内部,造成湿度差及温度差;

  • 电气设备接地的作用和要求

    收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装

  • 电气设备(设施)的维护和检修

    1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次

点击加载更多

井下电气设备布置图

井下电气设备布置图专题,为您提供井下电气设备布置图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与井下电气设备布置图 相关的专业交流讨论,更多井下电气设备布置图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室平面布置图