首页 课程 资料 论坛
  • 强弱电箱安装位置的疑惑

    住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?

  • 强弱电安装的区别,你知道吗?

    收录于话题 对于家装来说,想必大家都知道水电安装是最为重要的一项工程,尤其是电路,如果稍安装不当,可能造成严重的后果!那么,打击对于电路强弱电的安装有了解吗?很多人都觉得请了电工师傅,那一切

  • 请教强弱电桥架的安装问题

    1、强弱电桥架可以安装在喷淋管道的下方吗?安装在排烟管道的下方呢?在那本规范上可以查到2、强电桥架和弱电桥架可以在电气竖井内并排竖向敷设吗?它们之间的安装距离是多少?参照那本规范?

  • 某花园洋房强弱电施工图

    图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27

  • 某烤肉餐厅强弱电施工图

    图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:

  • 电工口决(强弱电工程施工)

    本帖最后由 怎样 于 2013-10-31 08:55 编辑 电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半(如有不当之处,还请网友之处哦)我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*2

  • 某体育馆强弱电设计施工图

    图纸简介: 本工程为综合性体育馆,局部四层,集中空调。含设计说明、高低压配电系统图、配电中心平面布置图、配电箱系统图、标准时钟系统图、火灾报警平面图、弱电平面图、照明平面图、屋顶防雷平面图 、基础接地平面图。 投稿网友: qq961396203 上传时间:

  • 强弱电管线施工距离有哪些要求?

    1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;

  • 现场施工关于强弱电房的布置,急!!!

    我们现场施工,现在有一个问题,我们强弱电房在一个房间里,大概4平方米的房间里,请问怎么布置才比较合理,有一个大约2米的托盘,弱电线槽大概一起宽度为1米2,弱电(包括消防)还有很多端子箱,和综合布线柜子,请问智能建筑规范上有没有关于强弱电房布置的硬性条文,担心日后弱电受到干扰就全完蛋,但现场结构只能是这个样,请大家出出点子,看看有没有更好的解决办法,谢谢!!附结构图

  • 怎么确定强弱电箱体的大小

    设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?

  • 六层住宅楼-强弱电全套电气施工图

    图纸简介: 本工程为六层住宅楼-全套电气施工图,包括照明配电系统、接地防雷系统、电话、有线电视系统及访客对讲系统。 投稿网友: sunday731 上传时间: 2014-07-24

  • 强弱电桥架多层安装时的层次安排

    请教,桥架多层安装时,是弱电桥架在上还是强电桥架在上啊?看到很多厂家的安装说明都是弱电在上,说是有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却。可没找到相关规范标准

  • 某剧院强弱电施工图 非常详细

    图纸简介: 剧院的电气平面图 系统图非常详细。包括普通照明 b-bus应急照明 动力 投稿网友: wenji8888 上传时间: 2013-07-15 <

  • 某个地区大型医院强弱电全套施工图

    图纸简介: 大型医院强弱电全套施工图,设计内容包括:照明,有线电视,电话,网络,火灾报警,防雷,接地等内容。 投稿网友: lixia893305306 上传时间: 2013-03-09

  • 某某小区5层住宅强弱电部分施工图

    图纸简介: 本图为五层建住照明及弱电部分施工图。建筑面积约4000平方米,框架结构,一梯两户,5层。 投稿网友: cxp207 上传时间: 2014-07-21

  • 室外给排水及强弱电管线施工通病

    室外给排水及强弱电管线施工通病

    结合实际案例,看一看在市政配套综合管线工程中容易出现的一些问题,结合国家规范和图集要求,分析原因并提出解决措施,分享给盟友参考借鉴。 NO.1 室外排水工程 1)室外混凝土排水管施工 ⑴ 存在问题 室外埋地排水管道未做基础(未按要求制作混凝土支墩,使用砖头、石块、木板随意支撑,管底悬空)。 ⑵ 原因分析 ①施工单位偷工减料,未按验收规范做管道基础。 ②工程部和监理在施工过程中没有认真检查,没有督促施工单

  • 某九层综合楼(带旅馆)强弱电设计施工图

    图纸简介: 本工程属于综合楼,一层为展览馆,二三层为办公室,4~8层为旅馆客房,9层为机房,图纸内容齐全,包括说明、系统图和平面图共36张图,很好的图纸,大家可以放心下载。 投稿网友: zs2268 上传时间: 2014-05-2

  • 五层养老院电气施工图(强弱电及消防)

    图纸简介: 建筑面积11000多平方米,地上5层,分三部分,总体呈"E"型布置,无地下层,建筑高度为18.3米。图纸内容齐全。包含了说明、强弱电系统图、一次图及强弱电平面图和火灾自动报警系统平面图。 投稿网友: qyq2012 上传时间:

  • 小型弱电机房电气施工图(含强弱电、消防)

    图纸简介: 本图纸为某小型弱电机房电气施工图,包括装修,强弱电,消防,监控,空调新风,静电泄漏网,图面较为简洁,可以作为小型数据机房设计的参考(非数据中心)。 投稿网友: llzp720 上传时间: 2014-07-09

点击加载更多