首页 课程 资料 论坛
  • 怎么确定强弱电箱体的大小

    设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?

  • 强弱电井进户管如何排放

    我们一个项目,强电和智能,电讯,共用一个电井(6户住宅)。加起来25和32的PVC进户管就达到36根,这些管子应该是进各自的桥架洞还是进接线箱?靠板墙或砖墙明敷可以么。 各位大侠说说经验,有实图最好,以供参考:lol

  • 强弱电共井时接地干线如何设置?

    强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?

  • 请问两个关于强弱电及消火栓的问题

    一是强弱电能否走路下面走呢?对这方面我不太清楚,因为走路下走的主管上接出支管好像要加个分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地带的道路,左面是护坡右面也是护坡的话室外消火栓该怎么布置呢?不能把消火栓放到护坡上吧?!

  • 强弱电如何进行隔离处理

    规范中指出若强、弱电共用一个电气竖井,强、弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施,但隔离措施到底怎么来做没有明确说明,请各位高手赐教?

  • 强弱电共井时,接地干线问题

    强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。

  • 强弱电插座间距多少为宜?

    一般的电施图纸施工要求同一安装高度的强弱电插座间距为不小于500,而装修图纸同一安装高度的强弱电插座间距则是200,还是否符合施工规范要求呢?因为装修图纸要考虑到各不同功能的房间的布置要求的(比如卧室、客厅等),500距离可能是有点大了。不知道各位同行以前有没有碰到类似的问题呢?

  • 建筑强弱电一层进线选择

    建筑强弱电一层进线选择

    1、请问6层的住宅,在一楼设总配电箱,总配电箱到各个单元配电箱电线选择大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,这里的4X25和1X16,是怎么选择出来来的,还是根据什么算出来的吗?2、一层弱电的线缆选择如图怎么确定该选多大

  • 某烤肉餐厅强弱电施工图

    图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:

  • 某花园洋房强弱电施工图

    图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27

  • 强弱电间的距离到底是多少?

    简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出

  • 强弱电箱安装位置的疑惑

    住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?

  • 工程强弱电井大小如何确定

    是不是普通的工程强电井取1.8X2.弱电井取1.5X2.1就可以了,因为一般30个回路的装500X600的箱子都够,所以以后都可以这么给建筑提电井大小啊?

  • 现场施工关于强弱电房的布置,急!!!

    我们现场施工,现在有一个问题,我们强弱电房在一个房间里,大概4平方米的房间里,请问怎么布置才比较合理,有一个大约2米的托盘,弱电线槽大概一起宽度为1米2,弱电(包括消防)还有很多端子箱,和综合布线柜子,请问智能建筑规范上有没有关于强弱电房布置的硬性条文,担心日后弱电受到干扰就全完蛋,但现场结构只能是这个样,请大家出出点子,看看有没有更好的解决办法,谢谢!!附结构图

  • 请教强弱电线路共用竖井~~~

    请教强弱电线路共用竖井~~~

    我现在设计一个11层,一梯两户的电~~~建筑给了一个750mm*500mm的电竖井,我计划如图那样走线可合适?

  • 强弱电管一起敷设会出现什么问题

    由于施工被逼对道路强弱电管线预埋无间距敷设(直埋),规范肯定是不符合的,有些原设计为弱电管改用强电管,各位能否明确一下,,会有什么问题出现?????

  • 福建某住宅楼强弱电图纸

    福建某住宅楼强弱电图纸

  • 强弱电能同走一槽内走线吗?

    在施工中为了方便施工,省时省力能将强弱电放在同一槽内的不同的线管里吗?这样会不会影响有线电视的信号呢?请这方面的专家给点意见!谢谢

  • 强弱电桥架的摆放顺序及间距

    现在这边一个工程,因走道比较狭窄,各种管路交错施工,留给桥架施工的空间不足,我想把强电和弱电的桥架在同一个支架上上下排列,不过不知道规范是否允许及可以如此施工的话,强弱电桥架的间距要多少?可有规范可依。

点击加载更多

强弱电分开

强弱电分开专题,为您提供强弱电分开相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强弱电分开 相关的专业交流讨论,更多强弱电分开相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

隔离强弱电

强弱电混装