首页 课程 资料 论坛
  • 诗说剪力墙的底部加强区

    墙设底部加强区,值取墙高十分一。 需与二层选大者,约边增层不能低。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.4

  • 剪力墙底部加强区高度用哪个?

    某配筋砌块砌体剪力墙结构,地上高度50m,计算其底部加强区高度时是按下列哪条取呢1)《高规》7.1.9条1/8墙肢总高度2)《砌体》10.4.11条1/6房屋高度有高人给解答下吗

  • 剪力墙底部加强区的范围

    十一层的框剪结构,地下一层,剪力墙抗震等级二级,地下室顶板厚160mm,我同事认为剪力墙加强区部位为从正负零起算两层高度,而我认为:嵌固端在地下室底板处,剪力墙加强区部位应从地下室底板算起的两层,即地下室层加首层两层,约束边缘构件设到第二层。 请各位同仁评判下,哪个观点对啊。先谢谢了

  • 剪力墙底部加强层怎么算啊?

    比如一个6层的剪力墙结构,2层地下室,加强层是-1层到2层吗?加强层是只对边缘构件有影响吗?对别的墙,梁没什么要求吧。

  • 关于剪力墙底部加强区范围的讨论

    关于剪力墙底部加强区范围的讨论

  • 框支剪力墙底部加强区怎么算?

    我做的一个商住楼为部分框支剪力墙结构,地下2层,地上17层,转换层位于地上第2层,该建筑总高55m,根据《高规》表4.8.2,地下2层~地上4层的剪力墙抗震等级为三级(即地下2层~地上4层这6层为底部加强部位剪力墙),地上4层以上的剪力墙抗震等级均为四级;地下2层~地上2层的框支框架抗震等级均为二级。但是《高规》10.2.16条又说了“框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。”对此我有2个疑问:1、底部加强区我按几级计算?(目前我是这样做的:纵向钢筋的面积按约束边缘构件的阴影面积,Lc也按约束边缘构件取值,但配筋都按三级的配)2、PKPM教材说程序自动将框支柱抗震等级按规范提高一级,那我设定的是二级,难道会提高到一级,再就是框支梁有没有自动提高?

  • 短肢剪力墙底部加强部分以上弯矩要调整么

    高规7.2.2条第四款短肢剪力强墙的剪力要调整,那弯矩要调整么?高规7.2.14部分框支剪力墙结构的剪力墙的约束边缘构件设置,受轴压比的限制么?

  • 请教剪力墙底部加强区高度如何理解

    关于剪力墙底部加强区高度的理解(带转换层):《高规》10.2.4条:底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙支总高度的1/8二者的较大值。(请注意,这两者是“高度”的比较) 我相信大多数人的理解和做法,都是直接取“框支层加上框支层以上两层”,如果有一栋120m的建筑,设计为框支剪力墙结构,转换层设置在二层(一层顶板),层高6000mm,上部层高均为3000mm,如果按照“框支层加上框支层以上两层”做法,则底部加强部位即为6+2*3=12m,但是墙支高度是120m,120*1/8=15m,便应该是框支层加上框支层以上三层了。不知道有没有人做过框支层加上框支层以上三层的? 由这个例子延伸一下:底部加强部位的“底部”从什么地方算起?我的理解是从剪力墙的嵌固端算起,这样的话,落地墙的嵌固端应该是地下室顶板或者是基础,而不落地剪力墙的嵌固端应该是转换层了。 更严重一点的延伸:不落地剪力墙的底部加强部位是不是应该从转换层往上取1/8墙肢高度?以以上例子,便该是(120-6)*

  • 剪力墙结构底部加强区混凝土不密实

    剪力墙结构底部加强区混凝土不密实

    在施的一高层建筑底部加强区混凝土浇筑时混凝土塌落度过小有一面300厚墙,存在浇筑后振捣不密实现象,同一层共计有28面墙体,该面墙位于建筑物外围角上。设计标号为C60,浇筑时没有反转罐车,加上是晚上浇筑的没有第一时间退料。刚开始料还可以越放越干,大约浇筑了5方料后通知商混将该车剩余灰退场。拆完模后发现该堵墙气泡较别的墙面多,无狗洞产生,不过后续下雨发现该面墙存在有局部渗水现象。现在怀疑墙体内部纯在不密实,影响该墙的承载力。问一下能否进行压力罐浆法,在渗水部位打止水钉然后用注浆机向墙内注射 加固用的AB组分环氧树脂对墙体内部不密实部位进行填充,以此来增强该面墙体的承载力。

  • 剪力墙底部加强部位的起始位置的讨论

    剪力墙底部加强部位的起始位置的起算位置和高度,是否从地下室,对此问题有许多设计人员把握不准,在此大家讨论一下,最好能有可靠依据,因为高规中所规定比较笼统。所提问题如下:一是,即使嵌固层定在地下一层楼面,底部加强部位高度起算点是取地下一层楼面还是首层楼面(即地下室顶板)? 二是,在什么情况下可将地下一层楼面作为嵌固层?进一步说,由于规范并未明确地下一层以下作为嵌固层时的要求,那么是否仍应参照地下室顶板的相关规定,要向下延伸一层设置约束边缘构件(当然是在需要设置约束构件的时候啦)?

  • 剪力墙底部加强部位的高度是怎么取的?

    抗震规范6.1.10条规定,部分框支抗震墙结构的抗震墙,其加强部位的高度,可取框支层加上框支层以上两层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m。其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m。 高规7.1.9条规定,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,部分框支抗震墙结构的抗震墙,其加强部位的高度,可取框支层加上框支层以上两层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值。 两者的不同处在于抗震规范有“且不大于15m”的限制而高规没有这一限制。大家在确定剪力墙底部加强部位高度受15m的限制吗?

  • 普通剪力墙底部加强部位和其他部位配筋

    普通剪力墙底部加强部位和其他部位配筋在那里有要求啊?没找到规范!还有短肢剪力墙配筋要求1.2,1.0规范说是纵筋,到底是横向还是竖向?还是;两个方向都是!?

  • 关于剪力墙底部加强区范围的讨论.pdf

    关于剪力墙底部加强区范围的讨论.pdf

  • 请教高层剪力墙结构底部加强高度

    请教各位高手:高层剪力墙结构底部加强部位高度!1,规范说底部加强部位高度可取墙体总高度的1/10,和底部两层两者的较大值。问墙体总高度怎么取值?是从墙体的嵌固端到墙体顶端的高度么?2.如果带一层地下室,嵌固端取在基础顶还是一层地下室顶板?3.如果带二层地下室,嵌固端取在何处?4.如果带三层或者四层地下室,嵌固端取在何处?

  • 剪力墙加强区域如何规定

    地下室顶板以上沒有剪力墙只有框支柱,地上三层是商用房都没有剪力墙用砌体围护转換层以上才有剪力墙加强区从地下室顶板直至标准层两层:是否只对商用房的框支柱进行加强,然后再对转换层以上的两层剪力墙进行加强,这是否合符抗震规范?

  • 有关剪力墙加强部位的问题

    我院做了个地下2层地上15层,层高3米,总高不到50米的剪力墙结构住宅,他们都把地下2层和地上2层做了加强部位,我有些不明白了,但“《高规》7.1.9规定: 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值。”其中是底部两层啊,是不是该取地下两层就够了,怎么取到了地上两层呢?这个有什么影响吗?规程的底部是从哪算起的呢?请教各位啊

  • 关于剪力墙结构加强部位

    毕业后在房地产公司浪费了两年时间,做结构设计的时间不长,接触的剪力墙结构不多,没有做过剪力墙结构的施工图。自己学习了一下,有几个问题想请教一下论坛里的高手:规范里规定了剪力墙结构的底部加强部位的高度,但对加强部位应该如何加强语焉不详,墙厚,强度等级,配筋率等等有没有什么特别要求?

  • 纯剪力墙结构底部加强部位问题求助!!!

    80m高的建筑,规范说取2层和总高1/10的较大值,现在2层是5m多,所以肯定取总高1/10。我想问取3层正确还是就是正好取8m正确,不胜感谢。

  • 诗说剪力墙底部加强区构造边缘构件

    轴压小底加设构边, 箍等距沿高布其间。 竖筋率千分五到十,

  • 关于剪力墙底部加强部位“墙体高度”的疑问

    关于剪力墙底部加强部位“墙体高度”的疑问

    《高规》7.1.4第二款 底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者较大值。 《高规》10.2.2 带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度应从地下室顶板算起,宜取转换层以上两层且不宜小于房屋高度的1/10。 这里的墙体总高度和房屋高度有何区别? 《高规》10.2.2 条文说明提到相比于02规程,墙肢总高度的1/8改为房屋总高度的1/10。是不是可以这样理解墙体总高度是算到基础顶,而房屋高度是算到地下室顶板的。 关于剪力墙高度的问题《混规》11.1.5和《抗规》6.1.10均未说清,对转换层结构均是“框支层加框

点击加载更多

剪力墙底部加强

剪力墙底部加强专题,为您提供剪力墙底部加强相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙底部加强 相关的专业交流讨论,更多剪力墙底部加强相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

剪力墙数量

剪力墙适用范围