  • 悬挑梁配筋是否需要增大?

    新人一枚,单位里前辈都说悬挑梁支座配筋要人为放大。一直不能理解,既然计算时荷载都考虑到位了,为何配筋还需要放大,而且放大的量还相当大。真的要排不下了:L

  • 阳台悬挑梁配筋,希望高手指教

    住宅阳台外挑1.5米,跨度3.9米,本来是200X400梁,上面3根18,下面2根16。后来出了变更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,顶部钢筋改为3根22,我知道这样超筋了,但是正常试用还是可以的吧,活载为2.5,基本上达不到这个重量。有人让我把顶部钢筋改成3根18加2根16,说这样就不超筋了,这样可行吗?第二排2根16就相当于腰筋了吧,能起到受力筋的作用吗?还想问一下,和本工程无关,悬挑梁400高,梁端设有300高连系梁,悬挑梁梁顶比连系梁高100,就是说悬挑梁是上返100的,两者粱底标高相同,这样的可行吗?还望各位高手指教,万分感谢

  • 农村砖混悬挑梁配筋楼板配筋求助

    本帖最后由 无名的眷恋 于 2015-7-2 21:58 编辑 阳台长10米,宽1.5米,中间配2根悬挑梁,两边在墙上,两根悬挑梁相隔4米,悬挑梁外伸1.5米,梁宽250厘米,高400厘米,单根配筋面筋2根22加2根20底筋两根18,箍筋10@100,请问这样超筋吗?单根梁端部能承受多大重量,悬挑梁上楼板底筋8@200双向,面筋10@150,板厚12厘米,可以吗,每平方能承受多大力?梁的支座250宽的构造柱可以吗?4根16,箍筋8@150,还需要加大吗?需要梁低加腋吗?悬挑梁向里面锚固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共两层,请问挑梁和板配筋合适吗?房间楼板厚12厘米,配筋8@200双向,还是8@150双向,房间

  • 梁侧再悬挑梁或板,可以吗?

    有一建筑物,砌体结构,某层外山墙的窗底(比此层楼板高出300~450mm)要作平台,悬挑长度2400,怎么办?若在山墙加梁并梁侧悬挑板(或悬挑梁),可行吗?能通过审图吗?

  • 雨蓬悬挑梁这样设计可以吗

    设置圈梁为200*200,5.5m长,锚在两侧柱子内,配筋4@12,6@250。雨蓬锚入梁入,长1900*宽900,配筋8@180。这样设置及配筋可以吗?

  • 关于悬挑梁的的承重能力!

    屋面造型图纸设计悬挑梁长5.1米,总共5根,截面宽度200*400,主筋16的,挑出去的长度从墙边算起1.5米,在施工过程中,图纸没看清,实际挑出去了1.6米,挑梁端头有一道横梁,截面宽度为200*400,现在为了造型统一,将这道横梁截面宽度改成300,梁的自重增加了300公斤,请问会不会塌了?

  • 关于大截面悬挑梁的搁置

    有一个医院工程,为了安装扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下挂200m,这样的构造合理吗?有无具体规定。

  • 为什么挑梁端的封口梁配筋这么大?

    为什么挑梁端的封口梁配筋这么大?

    一个简单的砖混房屋,我用PKPM的砌体计算荷载图和纵筋图见下请问下各位这是怎么一回事?像框架的封口梁一般都是构造配筋,为什么这个配筋大的惊人?

  • 这种悬挑梁怎么调整模型啊?

    本帖最后由 项工 于 2014-5-6 10:52 编辑 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工图L10竟然是悬挑梁,挑着L1,L1变成了2跨。感觉不符合实际,怎么调整啊?1、我是把L10两端点较,这么做可以吗?2、还是说点较算得KL1、L1的配筋,再不点较算L10的配筋,这样更保险?3、如果L10左边是柱子的话,还可以点较吗?

  • 关于悬挑梁钢筋的几个疑问???

    1、附加箍筋为什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。2、为什么要在端部对纵筋进行弯折???主要作用是什么???3、为什么当l<4h的时候,可不将钢筋在端部弯下???也就是越长越不不需要弯折,这是与受力有关吗???求解答,谢谢。

  • 关于悬挑梁配抗扭钢筋的问题

    pkpm中计算得到的结果,很多悬挑梁并不需要配抗扭钢筋,但校对的人说最好加上,我想问下这到底有没必要?其理由是什么?谢谢

  • 请问此挑梁配筋是否合理?

    请问此挑梁配筋是否合理?

    请问图上的挑梁,XL1前面挑1.2米在二层的时候上面配3根20钢筋下面两根14钢筋,到三层的时候XL5同样是挑1.2米配钢筋上面三根18下面2根14,比二层缩小了,这样合理吗?能承重吗?,还有三层Z7柱边上那个XL7挑1.5米的挑梁施工的时候放钢筋放错了,放的上面3根20的下面两根14的,请问小了吗?二层同位置的Z7柱旁边的XL4挑梁设计3根22钢筋,实际是上面放3根25的,下面放2根14的,请问这样施工了挑梁能承的起重吗?这些挑梁上面全都是压砖的。二层3.2米高的砖,三层3.5米高的砖,感谢各位前辈赐教,谢谢

  • 关于悬挑梁的问题,请教大神们!

    图纸设计是从墙边悬挑出去3米,因技术员看错图纸,只悬挑出去1米,并且留了施工缝,钢筋也甩了接茬,从结构受力角度考虑怎样处理比较好,请大神们献计!

  • 悬挑梁箍筋加密规范依据

    规范没有加密要求。事实上加密是抗震要求,所以规范只对框架梁和连梁考虑加密。 但是一般的常规做法,悬挑梁都全长箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因为悬挑梁通常会受到端部集中力作用,这样全长的剪力都较大。 二、悬挑梁属于静定构件,只要一个自由度缺失就会造成倾覆,所以为了确保安全多配箍筋。 三、悬挑梁是事故多发部位,受施工操作影响较大(例如保护层厚度太厚),容易出问题,所以钢筋多配。

  • 请教大家悬挑梁的计算结果!!!!

    在satwe中计算240x400的悬挑梁支座配筋接近2000但是在PK中却显示该梁超筋,这种情况如何处理啊??????我用手核对了一下 240x400的最大配筋是1900多 难道satwe计算有误????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 编辑 ]

  • 【刀哥论项目69】悬挑梁及内跨梁配筋要保证负弯矩能有效的

    【刀哥论项目69】悬挑梁及内跨梁配筋要保证负弯矩能有效的

    很多人对于悬挑梁及内跨梁配筋的弯矩的有效传递不太注意,造成弯矩传递不联系,结构不安全。 【刀哥论项目68】下场广场周圈布置挡土墙的结构设计问题  https://bbs.co188.com/t

  • 请教这房间的悬挑做挑梁还是挑板好?

    请教这房间的悬挑做挑梁还是挑板好?

    本人结构新鸟,刚入行3个月。最近在做一个框架。有局部房间的外墙挑出去90CM和120CM,开间为6M和8M。砌墙高3.3M,200的墙,我计算时按12KN/M的荷载来算。我现在的处理是从柱伸出一个200X400的悬挑梁,板边缘建一条虚梁传力。板中再引一条梁:L(跨中不布梁两边小梁算出来扭转过不了,求指正)。 现在不太清楚的是挑板边缘有托墙的地方是否要做一个封口梁比较好。如果不做的话板厚要做到多少。而且跨中有必要做梁吗?求大神支招~~~

  • 80公分悬挑梁能承受多少重量!

    师傅们好!我问一下80公分悬挑梁,配上三根25,中2根18,下3根22的梁,可承受多少重量。因为挑梁上还要打墙,哪位师傅指点下。谢谢!

  • 砼次梁可以做为悬挑梁吗

    砼次梁可以做为悬挑梁吗