一酒店大堂:纵深12M,高10M,不可设下送风或地暖.只能在对着大门一面侧送或顶送(进门一侧).请大家讨论,应该用什么末端设备,什么风口,出风风速几米可达到设计要求.项目地点:南京.室内设计温度:24(夏),22(冬)
图纸简介: 改图是三亚某五星级酒店大堂图纸,已按图施工完毕,运行良好. 投稿网友: yhb712 上传时间: 2013-10-31 图纸
共享一酒店大堂地面拼花
酒店的大堂需要送大概4000CMH的新风量,这些风量是经过新风机组送出的。请问各位高手~~ 这些新风需要考虑排出嘛?是门缝渗漏排出呢还是得装风机排呢?还有,是否需要做热回收?希望大家赐教~~谢谢!
图纸简介: 包括锅炉房设计说明、布置图、系统图、烟道图等 投稿网友: liubotao_001 上传时间: 2013-11-07 图纸省
一家五星酒店,其大堂总面积1600平方,标高7.8米三面玻璃幕,大堂内并有开放式厨房,风机参数16000立方每小时风量,计二台,每台制冷功率106KW,制热功率150KW,另一台风机参数26000立方每小时风量,计一台,其制冷量功率214KW,制热功率186KW,请问这样配置后大堂冷量够了吗?(大堂冬天配置了地暖)
不错酒店CAD图,拿来和大家分享,希望能帮助到你
前几天做了一份装饰图,现在郁闷死了,现场的检理老是打电话来找我(还说了我一通),什么立面的回光没有画,灯位的尺寸,插座的具体位置,晕,我那能做那么细的,请问那位老兄,电气图上立面上的所有的东东都要给他画出来吗?晕,那还是图啊。郁闷,郁闷,郁闷。。。。。。
天彩天花
现做一综合楼,主入口为大堂,高8.0m,主楼空调系统为风机盘管加新风,请指点大堂用什么方式比较合适?如图:大堂20mX10m
杭州悦榕庄酒店
上海某酒店商场的水系统图
蓬勃发展的市场 应运而生的需求 近几年来,随着建筑装饰业的发展,以灯光照明艺术和灯具造型艺术来装饰和美化酒店、旅游、餐饮业建筑的空间已成为一种时尚。千姿百态、性能各异的建筑装饰灯具成为酒店、旅游、餐饮业的首选。同时,利用照明控制技术,充分发挥灯光环境特有的魅力,也正在成为酒店、旅游、餐饮业装饰照明的一种新的追求。 位于三亚亚龙湾国家旅游度假区的三亚喜来登酒店,占地 160 亩,是一家知名的五星级酒店。曾是第 53 届世界小姐大赛总决赛的官方唯一指定酒店。为实现美化环境,创造有层次的灯光氛围;节约能源和资源;实现照明控制智能化的环境调光要求,三亚喜来登酒店特别选择了佑图启明星建筑照明控制系统。
图纸简介: 喜来登五星级酒店装饰图,包括夹层空间平面图,首层平面图(大堂布置等),二层平面图,三层平面图 投稿网友: wang15804029772 上传时间: 2013-10-31
本帖最后由 hhuchanghua 于 2013-7-18 13:11 编辑
图纸简介: 现代商务酒店大堂施工图,平面,天花,立面,地面,希望对大家有所帮助。 投稿网友: lin49081 上传时间: 2013-06-28
图纸简介: 吊顶、无吊顶天花照明、空调、风口、供回水、消防管道、喇叭、烟感布置综合图,欢迎大 投稿网友: jiangjun1977 上传时间: 2013-03-25
图纸简介: 一套很详细的酒店吊顶平面布置图、地面平面布置图、平布置图等,图纸内容详细,欢迎下 投稿网友: yyx9985 上传时间: 2013-03-31
图纸简介: 工程为广东某国际大酒店消防设计,设计较为全面。欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: fy215314 上传时间: 2013-02-16