首页 课程 资料 论坛
  • 铁路电力牵引供电设计规范

    铁路电力牵引供电设计规范

  • 关于低压配电设计规范的疑问

    规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了

  • 一个低压配电设计规范的讨论

    在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?

  • 请教关于低压配电设计规范的问题

    请问:规范中"第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。"中的建筑物顶棚内指的是什么啊,是吊顶吗?一般的员工宿舍内的室内照明可以用PVC暗敷(预埋在楼板内)吗?小弟对该条理解不大明白,请各位大侠多多指教.小弟在此些过啦!

  • 低压配电设计规范中的疑问

    电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。屏前 屏后 维护 操作1.8 1.0 1.2我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)

  • 石油化工仪表供电设计规范

    论文简介:SH/T 3082-2003石油化工仪表供电设计规范及条文说明本规范适用于新建、扩建的石油化工企业中仪表及控制系统的供电设计 投稿网友:haiyanheqing 上传时间: 2013-10-09

  • 低压配电设计规范的一些小疑问

    GB50054-2011低压配电设计规范中 7.2.31 有配电箱、电话分线箱及接线端子箱等设备引至地面内暗装金属槽盒的线路,宜采用金属管布线方式引入分线盒,或以终端连接器直接引入槽盒(问题是:为什么宜采用金属管布线方式??) 还有该本规范把之前可绕金属套管改成可绕金属导管的用意是?? 刚刚无聊看到,希望能够和大家一起讨论。

  • 低压配电设计规范中的问题

    GB50054-2011 第7页 3.1.10中出现一个词,功能性开关电器,想请教各位,这个词是指什么?是不是指的漏电保护器?

  • 低压配电设计规范中的问题2

    低压配电设计规范 GB50054-2011 6.2.5 中回路导体载流量减小的地方 我想问的是不是一个回路导体载流量是一样的吗?为什么还会有回路导体载流量减小的地方,难道是同一个回路还有两种导体吗?请教各位了。

  • 低压配电设计规范(50054-2011)

    低压配电设计规范(50054-2011)word版,与大家一起分享。

  • 1低压配电设计规范课件--王厚余

    1低压配电设计规范课件--王厚余

    1低压配电设计规范课件--王厚余

  • 一个关于设计规范的问题。

    现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555

  • 关于电梯和楼梯的设计规范

    关于电梯和楼梯的设计规范

  • 爆炸和火灾下的设计规范

    爆炸和火灾下的设计规范

  • 关于医院设计规范的问题

    最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少

  • 关于滤池清洗的设计规范

    如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考

  • 低压配电设计规范的条文说明

    施耐德电气低压配电设计规范条文说明第二章 电器和导体的选择第一节 电器的选择第2.1.1条 国家现行的有关标准是指国家标准、行业标准和企业标准。通常,行业及企业标准都不低于国家标准,一般比国家标准更全面具体。所选电器首先满足国家标准,但若有行业标准,也应当满足其要求。 所选电器的额定电压、额定电流、额定频率应与所在回路的标称电压、计算电流及额定频率相适应。只要电器能正常工作就不必要求与所在路标称电压及频率完全一致,因为电器可在偏离标称值或额定值一定范围内正常工作。第2.1.4条 在我国,对额定电压1000v以上的高压隔离电器,因误操作能引起严重事故时,采用隔离电器与带负荷断开所在回路的电器相连锁。但对低压线路,尚未严格采取此项措施,本条在实际使用中留有一定的灵活性,当考虑到安全、方便及节约投资等诸因素后,可采取连锁措施,

  • 求助??《低压配电设计规范》

    那个有《低压配电设计规范》传来看哈哦:handshake

  • 低压配电装置及线路设计规范

    今天在别处找到这个规范,传上来共享下。低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83

  • 读低压配电设计规范2011有感

    最大的感觉就是,句子太长太复杂了,原规范的简单句子全都改成晦涩难懂的复句,能读懂这本规范的人都是文学家。老朽如今已经看得头晕眼花,谁能帮我翻译一下这个句子:采用金属导管布线,除非重要负荷、狭路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。到底是什么不能怎么敷设,又怎么不能那么敷设的?求翻译。

点击加载更多

低压供电设计规范

低压供电设计规范专题,为您提供低压供电设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压供电设计规范 相关的专业交流讨论,更多低压供电设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

城市供电规划

工厂供电设计手册