按照北京绿色建筑设计标准: 建筑面积5 万m2 以上,或可回收水量大于150m3/d 的居住区和集中建筑区等必须建造中水设施,本工程满足本条款要求,可是本工程同时具有市政中水管道,规范又强调应优先利用市政中水水源。请问,如果我建了中水设施后出水是否应该回用,如果回用跟市政中水水源如何区分?
我做了北京怀柔的一个小区,审图要我加中水!你们现在做的小区都上中水吗?此地区没有城市中水网,要设中水是不是要设中水站,中水站要做到什么深度?帮帮我,我好苦恼啊1
中水原水量是Q1,中水用水量是Q2,中水处理设施自耗系数是N,秘书处第三版建筑给排水分册P295页,中水的公式,自耗系数是放在中水用水量乘的,中水处理水量(1+N)Q2,可是有的习题中水产水量算法为Q1/(1+N),到底那种是对的?
“中水”一词源于日本,是指污水经处理后达到规定水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用水。因其水质介于“上水”( 自来水)与“下水”( 排入管道内污水)之间,故名为“中水”。 “中水”利用工程
输水22公里 出水流量 625吨每小时 管径 500 管材pccp钢筒混凝土管 进出水各有阀门一个 中间 设排气阀 ,泄水阀 请各位发表高论 共同商讨
摘 要:对清华大学东区浴室中水回用三种方案的经济性进行了比较,结果表明中水直接用于宿舍冲厕比用于绿地浇灌更为经济合理,并揭示了当前水价偏低是造成中水回用成本较高从而难以推广的重要原因之一。在此基础上进一步对中水回用在清华大学及北京市区推广的潜力以及对水价的影响进行了定量分析。关键词:中水回用;经济性;水价;利用潜力1 中水回用项目的经济分析清华大学占地2.64km2,服务人口为4.8万余人,1999年用水量为670×104m3/a。学校为节省水费支出、缓解北京市用水危机,拟于东区浴室建一个中水回用的示范工程,原水为淋浴水,产水量为200m3/d,采用膜生物反应器一体化工艺。中水回用的经济性在很大程度上受到水价的影响,水价越高,项目的收益越大。北京市现行居民生活自来水价为1.3元/m3,居民污水处理费为0.3元/m3,近期将调整居民生活自来水价格为1.57元/m3(调价幅度为21%),居民污水处理费为1.03元/m3(调价幅度为243%),即到户价格为2.6元/m3(上涨62.5%),该价位已经接近或略高于成本,远期调整的幅度将减缓。现假定200
以前做毕业设计的时候做的是叫水环数码涡旋多联机组课题,答辩时候有个老师问我水环是啥意思,我说是冷却水循环,被骂了,后来查资料也没相关的东西解释,我捉摸着要么就是冷却水循环,要么就是冷冻水循环,但是都不确定。今天突然想起来,又没有大神指导下。不胜感激!!!
中水回用特点 膜生物处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点:1)能高效地进行固液分离,将废水中的 悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少.3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。聚丙烯酰胺污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的 反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的 有效使用的时长。聚丙烯酰胺为使污水达到排入某一水体或再次使用
书上的一个例子,说是3格并联,看不大懂另外这个是属于单通道还是多通道啊??
1、概述 水是任何其它物质不可以替代的,是一种不可缺少的重要资源,它维系着人类的生命活动和一切与其相关的社会活动,是保持人类社会可持续发展不可缺少的重要因素。 近年来,由于世界人口的迅猛增长、社会经济的迅速发展以及人类生活水平的不断提高,人类对水量的要求变得越来越大,原有的清洁水资源由于受到人类生命活动的影响而污染,因此地球上的水资源利用日趋紧缺。 我国水资源形式十分严峻,如果单从总体来看中国的淡水资源年拥有量为28124亿立方米,其中地表水为2711
目前甲方要求在小区内设置景观,采用中水作为景观的补水。可是最近在媒体上看到中水使用过程中的很多不仅任意的新闻,那么中水使用在景观中是否会有很好的效果呢,如果用收集屋面雨水的方式做为景观补水,那么效果又如何呢
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
图纸简介: 这是某中水处理站MBR膜处理中水回用设计图,图纸包括:中水处理设计说明,中水处理机房工艺平面图,预留、预埋空洞图,中水处理机房及中水泵房管线平面图,变频泵管道系统图、各泵管道系统图。 投稿网友: woshiyixingr <
中水处理系统对于节约利用现在资源是一个非常不错的处理办法。而且随着人们对于中水系统了解程度的增加,这一理念也会为更多的消费者所接受。为了帮助朋友们更好的了解中水系统,下面,小编就向您详细的介绍一下中水系统的特点及分类,有兴趣的朋友一起来了解一下吧 ! 将生活污水作为水源,经过适当处理后作杂用水,其水质指标间于上水和下水之间,称为中水,相应的技术称为中水技术。经处理后的中水可用到厕所冲洗、园林灌溉、道路保洁、城市喷泉等。对于淡水资源缺乏,城市供水严重不足的缺水地区,采用中水技术既能节约水源,又能使污水无害化,是防治水污染的重要途径,也是我国目前及将来长时间内重点推广的新技术、新工艺。 1. 排水设施完善地区的单位建筑中水回用系统 该系统中水水源取自本系统内杂用水和优质杂排水。该排水经集流处理后供建筑内冲洗便器、清洗车、绿化等。其处理设施根据条件可设于本建筑内部或临近外部。 2. 排水设施不完善地区的单位建筑中水回用系统 城市排水体系不健全的地区,其水处理设施达不到二级处理标准,通过中水回用可以减轻污水对当地河流再污染。该系统
污水经氧化沟处理,BOD降到了20mg/l左右,现在想达到城市杂用水的标准,BOD再降到10mg/l以下,不想用MBR,成本太高了,有没有什么好方法呢?求指点~~
图纸简介: 本图纸是某小区五层住宅楼给排水设计施工图,图纸设计内容给水、中水和排水系统完整施工图。 投稿网友: gaodong768 上传时间: 2013-08-19
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
我单位有一个中水回用项目,日处理水100吨左右。原水水质COD 100左右,主要是悬浮物相对较高,需要处理到城市景观用水标准以及冲厕所之用。地点:广州;单位:外资。我目前找不到合适的单位,故在网站上寻求帮助,请有意向的联系我。谢谢要求:有外资单位的工程经验; 公司所在地在广东省或有业绩单位在广州及周边地点; 不建议用膜处理;我邮件地址:luliangfu@163.com