首页 课程 资料 论坛
  • 源自于德国的顶级隔音通风技术

    一、健康的生活离不开清新的空气随着人们生活水平和健康环境意识的提高,人们越来越关注自己生活和居住环境的健康性,尤其是室内空气污染日趋严重,已直接威胁着我们的健康。因此,室内空气质量的好坏与人体健康有着十分密切的关系。Ⅰ 闹市区住宅 清新的空气是保持室内空气洁净新鲜最有效、最经济的途径。但是对于身处交通干道边缘或闹市区住宅的人们来说能获得自然的清新空气就十分珍贵了。因为开窗通风对他们而言已变得不再那么容易了。喧闹的噪声、污染的空气,飞扬的尘土已严重影响着住户的身体健康。外部环境的改变,已使人们的生存空间得不到健康的保障。何谈健康的居室环境和生活品质呢?您知道吗,在日常生活和工作中,每人每小时需要约30立方米的新鲜空气。如果长时间不开窗,那么空气中的细菌、CO2的浓度将不断提高,人们在封闭的空气中就会感到四肢无力、头晕恶心,长期下去,就会生病。Ⅱ 商务写字楼在通风不良特别是人数较多的办公室,室内空气质量污染程度往往比室外空气要高出几倍甚至更高。在这种环境下工作的人们常常出现不舒适状态,造成工作效率下降和员工缺勤增加,造成产品损耗、

  • 家用的通风过滤,请教风机的选择

    家用的通风过滤,请教风机的选择

    本人学的是生物,对暖通本来是一窍不通的,因为最近刚装了房子,又有个2岁多小孩,房子已经通风4个多月,但还是不放心,房子是跃层,楼下有130平方米,主要是满足主卧和次卧的换新风要求,从主卧和次卧出来的风经客厅排到外面,主卧25平米,客厅40,次卧20平米,保姆房15平米,楼上45平方米。住在顶楼,有足够的空间来放置风机等。设想:安装机械通风,要求空气经过初效和中效过滤。 目的:主动更换室内空气,稀释甲醛等有害物质,同时又避免开窗带来的灰尘,噪音等(房子大了不好打扫卫生,挺喜欢生物洁净实验室的一尘不染)基本技术要求:1. 一套风机,过滤器系统,分别向主卧和次卧送风。2. 主卧和次卧换新风4次/h。主卧体积70立方米,次卧体积60立方米。3. 初效过滤器选择:G3 规格 592X592X381 额定风量3400立方米/h,初阻力 35pa,终阻力 200pa。从初阻力风量修正图上看1000立方米/h时的阻力不到10帕。4. 中效过滤器选择:F7 规格 592X592X381额定风量3400立方米/h,初阻力 10

  • 跪求通风,除尘,隔音等现场施工图片。

    跪求通风,除尘,隔音等现场施工图片。

    公司要做画册,今天拿相机到工地上去照了一些,可以不是太脏,就是不好用。网上下载的又太小,哪位大侠有好的工地现场图能支持一下吗?以前不注意积累啊!真后悔。我的邮箱是xuxiayon@163.com我发几张给大家看看再次致谢。

  • 德国丝吉利娅智能隔音通风器

    德国丝吉利娅智能隔音通风器

    随着人们生活水平和健康环境意识的提高,人们越来越关注自己生活和居住环境的健康性,尤其是室内空气污染日趋严重,已直接威胁着我们的健康。因此,室内空气质量的好坏与人体健康有着十分密切的关系。◆生物污染我们都知道,在日常生活和工作中,每人每小时需要约30立方米的新鲜空气。如果长时间处在通风不良、人员拥挤、冷气暖气开放、相对封闭的环境中,容易使细菌、病毒、霉菌、螨虫等微生物大量繁衍,引发流行感冒、儿童老人的呼吸道哮喘等疾病。◆物理污染随着工业和交通的迅猛发展,都市中室外空气中的粉尘花粉飘絮噪声室内湿气异味烟气也让渴望高品质生活的人越来越难以忍受,马路越修越宽机动车越来越多,日夜川流不息,开窗通风获得新鲜空气需要付出更高的代价。◆化学污染如今,居民对住房的需求已从生存型转变为舒适型,健康成为百姓家居的第一要素,而因装修等导致的室内环境污染受到社会普遍关注,因通风不良使得各种污染物如办公设备、家具等也在排放大量的有害气体。虽然去除空气污染的办法有多种,但是室内空气品质专家指出,改善室内空气质量的最有效的办法就是通风。大自然千万年

  • 家用新风系统解决家庭室内通风的烦恼

    随着一阵雾霾天的污染报导,现在越来越多人关注空气的质量了,渐渐的能够改善室内空气环境的新风系统也成为了热议话题。(长沙家用新风系统安装咨询15111279077 )您是否知道为什么要在室内安装新风系统呢?

  • 家用空调的通风空调风管的制安技术

    1、风管组装技术松湖大厦是集会宾、洽谈、会议中心、展览於一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下_二层为变配电室、设备用房及物业管理用房。本大楼空调采用两种空调冷冻水,一种为3.3℃~14.4"C,由一套冰蓄冷装置提供,供大楼所有空调箱机组使用;另一种为7.8℃~l4.4℃,由一台常规冷水机组提供,供风盘管及以后发展使用。冰蓄冷系统按部分负荷蓄冰方式设置,蓄冰主机与蓄冰槽采取串联方式,主机上游,设计工况运作策略采用主机优先模式,实际大部分时间则可采用冰优先模式。载冰量采用25%乙二醇水溶液,作为空调冷源的一次侧,通过两台板式热交换器向大楼提供3.3℃的空调冷冻水。在冷冻水系统中,设置一台420RT常规螺杆式冷水机组,该机组除了3.3℃冷冻水系统的回水提供预冷外,还同时直接提供7.8℃风机盘管设备使用。空调变风量全空气空调系统采用低温送风方式,服务于商业区、会议中心、展览等区域。这些系统通过室风变风量末端,常年向室内送冷,可以解决商业区、会议中心、展览厅等区域的常年冷负荷。而楼梯前室及地下室设备用房,个别办公室等处空调采用风机盘管方式。本工程风管自身的组装采用复合式

  • 通风效果好且隔音效果好的隔音窗

    通风效果好且隔音效果好的隔音窗

    交通噪声和社会生活噪声扰民日益日益成为困扰城镇居民的投诉热点。北京和众大成环保科技有限公司民用隔声门窗事业部由多名从事建筑声学和民用噪声控制的工程技术人员牵头,将隔声降噪技术与门窗加工安装相结合,研发出HORZ系列宽频隔声门窗,有效解决了室外噪声对居民的困扰,提高了居室内部的声舒适度。产品简介HORZ系列宽频隔声门窗,针对交通噪声和社会生活噪声的频谱特点,采用由我公司定制的高档断桥铝合金型材、隔声隔热玻璃并辅以三元乙丙密封橡胶,高档五金件,由专业的铝合金门窗加工中心精制而成。隔声门窗是为您量身定做最实用有效、美观经济的隔声门窗方案通风隔声窗系列由我公司研发的宽频系列隔声窗与国外知名品牌的新风加湿中央一体控制系统强强组合,联合为客户打造安静、洁净、湿润的居室环境。新风换气系统为您专业设计新风换气方案;

  • 防火为什么和通风放一起

    消防和建筑,结构,给排水、暖通等专业都有密切关系,怎么不单独设置一个板块?我这有大量实际工程的性能化设计评估资料,没地方发啊,其中北京奥运场馆就一堆

  • [求助]关于电缆隧道通风

    . 电缆隧道长300米,在两端的通风井设置屋顶风机排风是否合理。2. 电缆隧道设置有排水系统,那么隧道内是否潮湿,风管采用何种材料。3. 这点最关键:两端的排风井是否有必要设置备用风机。4. 电缆通风是温度升高后开启风机,还是长时间开风机。

  • 关于通风用风机选型的疑惑

    各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。

  • 有关通风的难题,大家进来瞧瞧!

    有关通风的难题,大家进来瞧瞧!

    该车间进行汽车后视镜的烤漆。如附件图片所示,A B C 三区相通,且共用一个空调箱进行直流式通风,本人有如下几个问题想请教:1、B区要求室内正压,采用下送上排方式,屋面设天窗自然排风,请问天窗面积如何确定?2、C区因高热烤漆后的后视镜散发浓烈气味,需进行局部排风,请问如何选择排风罩?已知该处有害气体溢出量为750立方每小时。3、A区为工人操作区,要求保持正压。存在的问题是:如何保证局部排风罩排出的完全是有毒的部分?而不影响其它两区的正压?

  • 关于家用立式冰箱的问题

    这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!

  • 通风空调设计从什么入手

    请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。

  • 关于通风、空调设计的一些问题

    各位同仁:关于现代化养猪场采暖、通风、空调设计的问题: 设计空调系统、采暖系统和排风系统。主要是排风,因为猪舍内有大量的二氧化碳、硫化氢、氨气等有害气体,排风应满足猪舍内的卫生要求。 夏季排风量应该是送风量的多少?冬季排风应该如何计算。 夏季空调的制冷量应该是如何计算?采用湿帘降温法。

  • 91SB6-1通风与空调工程2

    传上来,希望对大家有点帮助。:call:

  • 91SB6-1通风与空调工程3

    传上来,希望对大家有点帮助。:time:

  • 通风和排烟有什么联系吗?

    小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!

  • 请教关于房间通风的问题

    建筑中是不是所有的有外窗的房间都可以不设通风系统?没有外窗的的房间是不是都要设通风系统?还有譬如说住宅中的卫生间(或者地下室的设备间)设了排风机,用不用设送风系统,设的话送风量是多少?希望知道的大侠给与帮助。

  • 关于幼儿园通风的一些问题

    请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!

  • 改了一下,如此泵房怎么通风呢

    改了一下,如此泵房怎么通风呢

    如图所示,请教各位本工程是人防工程,平时2防火分区(汽车库和附属用房,图上是附属用房这个分区),战时1个防护单元。1、发电机房一定需要在人防区域吗?电气规范提到宜可设在人防区域。2、如果在人防区域,现打算是染毒区。中间那段走道需要做什么措施,做成防毒通道是不是更合理点,还是干脆就不管?3、平时这段走道需要考虑排烟和送风吗?旁边的泵房我是打算做送风,但是风管不知道如何接过来,建筑的平面实在太搞了。需要做图纸左边穿越走道到图纸右边的泵房,而走道左边是人防清洁区,右边是染毒区,如果处理,战时封堵?[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-12 10:13 编辑 ]

点击加载更多

家用隔音通风

家用隔音通风专题,为您提供家用隔音通风相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用隔音通风 相关的专业交流讨论,更多家用隔音通风相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

隔音降噪施工

地坪防腐