一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
图纸简介: 9米高挡土墙,资料共享给大家,顺便赚一点儿土木币。 投稿网友: ajaojie 上传时间: 2013-11-18 图纸省份:
图纸简介: 4米至12米高度,精心收藏,实际工程用过。 投稿网友: sunruixiang 上传时间: 2013-11-05 图纸省份:
图纸简介: 详细的挡土墙图纸,包括毛石挡土墙,悬臂式挡土墙.,欢迎下载 投稿网友: wryer 上传时间: 2013-12-18 图纸省
按基础规范附录L计算的Ka经常是负值,但查表给的都是正值。不知是什么原因,是否和挡土墙的内倾角和图的摩擦角有什么关系.我的取值a=74,phai=20,c=30,delta=10。不知道各位在计算挡土墙时有什么经验。一般按什么方法计算,有没有什么程序复核,谢谢
(一) 重力式挡土墙的设计条件与内容 设计条件: 荷载大小、 地质条件、 填土性质、 建筑材料 ; 设计方法: 根据经验拟定尺寸, 然后验算; 计算内容: 稳定性验算: 抗倾覆与抗滑移; 地基 载力验算; 墙身强度验算。 (二) 重力式挡土墙的稳定性验算 1.抗滑移稳定验算 受力分析: <
带挡土墙的框架结构建模如何处理?我前面做了一个!我把挡土墙受的土压力荷载手算导到框架柱上(因为是三角形荷载,所以不是很准,但我手算处理后肯定是比实际大)输入到pkpm中可以吗??这样算出来柱子配筋挺大,但是我感觉可以接受,另外再加构造措施!朋友们有没有好的方法啊?一块讨论一下吧!谢谢!
本人刚做设计不久,而且是在小地方,对于防洪堤的重力式挡土墙有个疑问,想请教请教。 重力式挡土墙,我们现在一般是用干砌石,在计算抗滑稳定时,墙前水位和墙后水位怎么取值,一直没弄清楚,在没有地勘的情况下一般怎么取值,因为小工程一般都没有做地勘的。我现在一般都用理正算,但是就是这个墙前和墙后水位的取值取不来,请懂的人来说说。小女子先谢谢了
本帖最后由 无间道 于 2014-3-23 21:15 编辑 对库仑、朗肯土压力理论和《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》附录10—“挡土墙主动土压力系数Ka”提出一些看法,提出了粘性土主动土压力计算方法的改进;还提出了以抗滑移稳定为条件决定挡土墙截面的新方法和抗倾覆稳定验算的公式,并阐明墙身强度和地基应力的验算,举例说明一般重力式挡土墙的计算。
论文简介:重力式挡土墙2~8m标准图,衡重式3~10m标准图 投稿网友:wflyayatulei 上传时间: 2013-07-18
今天和大家分享GEO5岩土软件套装中另一个很好用的模块——悬臂式挡土墙设计模块。 首先,给大家简单介绍一下什么是悬臂式挡土墙。 悬臂式挡土墙由底板和固定在底板上的直墙构成,主要靠底板上的填土重量来维持稳定的挡土墙,主要由立壁、趾板及踵板三个钢筋混凝土构件组成。悬臂式挡土墙构造简单,施工方便,
框架式整平机销售点 水泥路面整平机型号 混凝土整平机批发价 昆明框架式整平机 丽江水泥框架式整平机 框架式整平机①框架式的,有一米一节两米一节,可以任意拆卸,自由组装,运输方便。 框架式整平机②动力分为汽油的和电动的,汽油的是正宗的本田汽油,可以到市面上去验证,用起来特别方便,故障率低 ; 电动的都是用的铜芯电机,但是有一点就是需要用电缆,同样都是性能稳定,故障率低。 框架式整平机③设备上所用到的零件
在河道修建5米重力式挡土墙,麻烦各位看看这样是否符合满足抗倾覆设计和满足抗滑移设计要求!!谢谢如若要修改请指教!!最好有计算过程,谢谢!!
小弟最近在做云南省中小河流治理的项目,看了些自嵌式植生挡墙的相关资料,还是比较模糊,主要是没做过,求教这个砌块是现场预制的还是要购买的,现场预制需要什么机械设备,还有这个挡墙做下来的单米投资比常规的格宾挡墙或浆砌石的挡墙是不是要高的多,这个挡墙施工的话是不是工序比较复杂?
重力式挡土墙设计计算书