首页 课程 资料 论坛
  • 通风工程他通风方式有那些

    怡帆机电 跟大家分享下通风工程 通风方式 有那些? 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大

  • 91SB6-1通风与空调工程2

    传上来,希望对大家有点帮助。:call:

  • 91SB6-1通风与空调工程3

    传上来,希望对大家有点帮助。:time:

  • 求助:这样的工程如何采暖

    刚刚开始做采暖通风设计,很多问题不明白现有一沈阳的工程,地下一层是人防和车库,地上1-2层是联排的商业网点,上边是1栋13层的点式住宅和1栋13层的单元式住宅,住宅用地暖采暖,换热站设置在地下一层。 请教:1.采暖系统如何分区比较好? 2.商业网点宜采用散热器采暖还是地暖?地下一层有泵房,采暖方式采用哪种,风机盘管采暖合不合适? 3.若网点和住宅采用地暖,地下室采用风机盘管采暖,地下室的换热站该如何设计?谢谢各位大侠!!:time:

  • 某医院四层采暖通风工程设计施工图

    图纸简介: 某医院四层采暖通风工程设计施工图,图纸包括:一-四层采暖、通风、雨水排水平面图。 投稿网友: dper80 上传时间: 2014-06-09 <

  • 三层别墅空调通风和地采暖工程设计图

    图纸简介: 此设计为别墅地源热泵系统,采暖采用地板低温辐射采暖。热源由地源热泵主机供给。图纸包括:设计说明,地埋管布置平面图,地下室-三层空调、地板采暖布置平面图,系统图,控制局部图,局部详图。 投稿网友: djlove1982 上传时间:

  • 给排水采暖、通风册工程量清单指引

    给排水采暖册,从软件里一节节复制下来得,花了很长时间

  • 建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程施工方案

    建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程施工方案

  • 6建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程技术交底

    6建筑给水、排水及采暖、通风与空调工程技术交底

  • 大家评论一下这个通风工程的质量

    大家评论一下这个通风工程的质量

    大家评论一下这个通风工程的质量

  • 通风与空调工程调试的要求

    通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容

  • 通风工程施工的一些做法

    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却

  • 新人报道-12YN1采暖工程

    资料仅供学习及参考

  • 机械通风工程的规范要求

    知识点:机械通风工程

  • 供热通风与空调工程专业

    本人想要学习供热通风与空调工程专业,不知从何下手,请各位兄弟姐妹告知学习专业课本的先后安排等。谢谢!请电子邮件告知:haozhaojie@sohu.com希望和大家成为好朋友!

  • 求助各位老师怎样设计这个采暖工程?

    我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!

点击加载更多

采暖与通风工程

采暖与通风工程专题,为您提供采暖与通风工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖与通风工程 相关的专业交流讨论,更多采暖与通风工程相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

供热水工程

采暖工程图集