请教各位资深人士一个问题:有一个八层的办公楼,甲方想要利用侧墙(阳面是那种玻璃幕墙)上的太阳日照来加热盘在墙上的暖气盘管,在冬季给室内供热,我在太阳能供热方面是菜鸟,不知道这样可行否?如果可行应该怎么计算呢?
各位论友,太阳能采暖已经发展这么多年了,以前安装的太阳能采暖系统有的也已经运行3-5年了,究竟效能如何?是劳民伤财,还是为节能贡献了自己的一份力量?众说纷纭,同道中人也很多莫衷一是,特发此贴,大家发表一下自己的心得吧!好让更多的朋友了解太阳能采暖事业,对未来的发展方向有个自己的判断?
冬季建筑采暖一直是寒冷的冬日最热门的话题之一,尤其是当下集中供热消费逐步走高,却又存在收费不合理、热能浪费的问题。冬季建筑采暖一直是寒冷的冬日最热门的话题之一,尤其是当下集中供热消费逐步走高,却又存在收费不合理、热能浪费的问题。然而随着节能减排观念的日益深入,太阳能、地热能等应用技术的快速发展以及在建筑中的应用,太阳能采暖、浅层地热采暖都成了当前普遍受欢迎的节能环保的建筑采暖形式。力诺瑞特重点研究推广的太阳能与浅层地热相结合的采暖方式则更好的发挥了二者的优势,开辟了更加节能环保的建筑采暖形式。浅层地热能分布广、储量大,不但可以满足供暖需求,同时也是节能减排的重要举措。然而,如果地壳内的热量得不到及时的补充,淮河以北的地源热泵系统效能平均每年将衰减15%~25%。对此,力诺瑞特总经理申文明表示,利用太阳能全年的热量补充并催发地壳热平衡,是挽救地源热泵系统的有效策略,力诺瑞特要让太阳能照到地下100米。据了解,由力诺瑞特和山东建筑大学合作完成的“太阳能和浅层地热能在建筑中利用的关键技术开发与应用”项目,创造性地研发了新型太阳能真空管集热和渗
现在太阳能在工程中的应用越来越多。现在有一工程请大家解答一下。 有一个6立方的游泳池,甲方要求水的进水温度35度,出水25度,在不停地循环状态中。现在,工程中的一片太阳能出水情况是:每片每天出55度热水350公斤(进水10度),问需要设计几片太阳能? 我的做法是:[6000X(35-25)]/[350X(55-10)]=3.8取4片。我的问题是,这是考虑了6立方的水循环一次的情况下需要4片,如果循环2次就需要8片,现在水的循环次数应按照几次考虑合理呢?
各位同仁: 我园区一栋高层地热供暖(一梯六户),在采暖管道井采用分水器供暖分到六户房间,换热站距此栋楼约800米,在进水的末端的两户1、2号房间热,3、4、5、6号房间不热,这种情况只出现在低区。 实在没有办法,请大家提些建议,在下不胜感激!
小高层,一楼网点,而至九层十层住宅,甲方要求一楼做散热器,二至十层做地热采暖请问,在设计过程中散热器和地热可以共用同一立管么?急啊
某小区位于东北某市住宅地热采暖,一期共有16栋楼,其中26层2栋,18层2栋,17层4栋,16层3栋,14层5栋,请教如何分区,既能减少管道数量,又能有利于热平衡,节约造价?
新式太阳能采暖猪舍能有效地克服老式猪舍保温效果差的缺点,使猪舍达到冬暖夏凉,为生猪生长发育创造良好的环境。同时,猪舍与沼气池相结合,冬季猪舍可为沼气池增温,确保沼气池一年四季正常产气。
施工中的建筑一体化太阳能热利用示范区(包括地暖哦)
太阳能采暖.part01.rar[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-9 14:42 编辑 ]
太阳能采暖方案
本人现有些工程,需找太阳能供热采暖设计师做设计,QQ:18441162 注明太阳能![ 本帖最后由 huanghe0713 于 2009-8-27 17:32 编辑 ]
我家在安徽没有暖气,日照充足,想设计用可以电加热的太阳能供地暖,白天用太阳能,晚上用电加热,各位大拿觉得可行吗,经不经济,需要考虑哪些因素?PS:是多层楼房。
太阳能集热系统设计与安装
什么是太阳能供暖系统 太阳能采暖系统由太阳能集热器、水箱、连接管道、控制系统等辅材构成。是指将分散的太阳能通过集热器,把太阳能转换成热水,将热水储存在水箱内,然后通过热水输送到发热末端(例如:地板辐射采暖、散热器采暖),提供建筑供热的需求。 太阳能供暖系统的原理
不错的文章大家可以看看
最近在网上看到有关平谷区400多户新民居中,采用太阳能采暖及供热水系统的报道,据说在中国太阳能学会太阳能建筑专业委员会的技术支持下进行了实测,有谁了解这项技术,或这个民居的相关信息,请不吝指教
真诚向各位同行请教:我们要开发五栋楼,四栋12层的小高层,地热采暖应该不用分区,还有栋28层的高层,不知需要分区吗?如果要分区,如何分比较好?有哪位在设计院工作,或者哪位施工过这种工程,有这方面经验,请指点一下,多谢了!