首页 课程 资料 论坛
  • 润滑油泵安装图,很值得推荐的图纸

    图纸简介: 版主辛苦了,我也辛苦,每传一份图纸都要写这么多 投稿网友: dongming8 上传时间: 2013-07-14 图纸省份:

  • 太阳能热水系统需要安装供水加压泵吗?

    如题,太阳能热水系统需要安装供水加压泵吗?在供热水箱的出口处,师傅们在设计的时候都是安装了小流量和小扬程的供热回水泵,他们说这个水泵的作用就是做热水管回水用的。可是我在想,热水供到用户处,那也应该会有压力损失的吧。。。如果多个用户同时用水,那不就不够流量和扬程了吗? 新手不懂啊。。。大侠们多多发表意见。。。。

  • 室外消火栓加压泵什么时候启动

    我在设计中需要设置室外消火栓加压泵时,总是有这么一个疑问:室内消火栓加压泵是按消火栓的按钮就启动了,那室外消火栓泵是在什么情况下启动的,是自动启动还是人工启动?还有是怎样启动的?

  • 泵的汽蚀余量和安装高度

    详细介绍了泵的汽蚀余量和安装高度的计算方法

  • 请教个热水加压泵的问题

    现在有个屋顶热水箱,只负责储存热水,给下面供水,按最大流量选择加压泵加压后,使热水水压和冷水水压平衡,那当用水量变小时,那水泵的扬程不就大了,水压也就变大了,会不会破坏原来的冷热水压平衡?

  • 关于消防屋顶加压泵的流量

    在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?

  • 泵出口止回阀的安装问题

    假设泵出口管道上有如下管件: 闸阀,止回阀,流量计 请问顺水流方向的安装顺序: 个人认为,先流量计,再闸阀,后止回阀。闸阀和流量计可以互换位置,但是止回阀要安装在流量计的后面《,以免水倒流时损坏流量计,你们认为呢?

  • 楼顶冷水加压泵的怎么选用

    十楼的高度三十米左右,热水箱在楼顶用11立方,扬程15米的加压泵。设有回水管。市政的水有另外的管到楼顶冷水箱,现在要增加楼顶冷水加压泵,要用扬程多少米的加压泵?有必要用变频控制吗?[/color]

  • 关于泵隔振垫减振的安装问题

    在91SB-X1R03页上,隔振垫设置于钢筋混凝土地面上,在它上面是钢筋混凝土基座.我现在有点糊涂,钢筋混凝土基座和室内地坪是分离的,只是由橡胶隔振垫支撑着,那这们怎么能移固呢.有拿位能看一下图集,给我解惑解惑.谢谢.

  • 请教是否要设置管道加压泵

    现在有一栋7层的综合楼,需设置室内消火栓,因此考虑在屋面设施消防水箱,但是消防水箱的设置高度满足不了最不利消火栓的要求,消防管网接有水泵结合器,因此想问一下,是否需要在消防管网的进水总管上增设管道加压泵?

  • 两张风机盘管的现场安装图

    图片太大了 很难一次都放上

  • 110kV机电安装图(完整全套)

    110kV机电安装图(完整全套)

  • 04D701-3电缆桥架安装图集

    04D701-3电缆桥架安装图集请各位朋友参考使用、

  • 暖通空调各种设备安装图集

    图纸简介: 暖通空调各种设计及管子穿墙穿楼板安装图集,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: sxsi19 上传时间: 2013-06-06 <

  • 09S305卫生器具安装图集

    图纸简介: CAD版09S305卫生器具安装图集,供大家参考 投稿网友: hyinhang 上传时间: 2013-08-09 图纸省份:

  • 精密过滤设备工艺安装图

    图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09

  • 配电箱的选型与安装图集

    献给有需要的哥们,不用谢了

点击加载更多

加压泵安装图

加压泵安装图专题,为您提供加压泵安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加压泵安装图 相关的专业交流讨论,更多加压泵安装图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度