首页 课程 资料 论坛
  • 室外设计参数的一些疑问

    为什么采暖空调设计手册中室外气象参数表格中只统计夏季空调室外计算湿球温度而不统计冬季的,室外相对湿度也只统计冬季空调和夏季通风,而不考虑冬季采暖和夏季空调?

  • 室外设计计算参数的区别

    有一个问题困扰我很久了,到现在还一直没有弄明白,在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中第四节:室外设计计算参数我一直不知道那些温度是用来做什么用的。冬季1. 供暖室外计算温度;2. 冬季通风室外计算温度;3. 冬季空调室外计算温度。夏季1. 夏季通风室外计算温度;2. 夏季空调室外计算日平均温度这些温度用在什么场合,用于计算什么内容? 能有大师讲讲吗? 非常感谢!

  • 关于室外设计和施工的实际结合问题

    你好,我想问一下1施工在做室外管综的时候,有些时候很难按图施工,这一般会出现在什么情况,一般怎么处理? 2在有车库的时候,甲方要求控制覆土,很多重力流管道设计时是贴着防水的做法设计的,这个时候一般施工的时候会怎么处理? 3作为施工的一方,什么样的图纸才算好图纸?有什么建议提给我们设计人员吗? 以上,谢谢

  • 一安置小区室外照明设计图

    一安置小区室外照明设计图

  • 室外设计流量计算一些问题

    设一厂区的给水系统为生产、生活共网系统。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量标准,L/人·N;N-实际用水人数(或床位数)。Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q总-最高日总用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-车间职工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生产用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。

  • 很齐全的室内外设计图库

    平常慢慢的积累下来的家具及装饰图库

  • 求广州地区室外设计参数

    求广州地区室外设计参数。夏季:干球33.5,湿球27.7,相对湿度83,大气压力100.45。审图中心说不正确,请各位高手指点。

  • 新手求解室外设计温度选择

    请问在空调设计的时候,室外的空气状态是选择夏季还是选择冬季的?分别有什么区别室内的空气状态点是选择夏季还是冬季呢?就是说我拿到一个设计 我选择空气状态点 我应该怎么选择 是选择夏季还是冬季?

  • 某小区室外给排水总图及节点设计图

    图纸简介: 这是某小区室外给排水总图及节点设计图,图纸包括:设计说明,室外总给排水平面图,雨水管线纵断面图,污水管线纵断面图,排水管线纵断面图。 投稿网友: houjun823 上传时间: 2014-07-15

  • T20V3.0版室外设计发现问题

    1、在总图专业提供1:1的图上设计管线时,线上写字及加阀门功能没法使用,发现管线转换为细线时,有时可加上,有时又加不上,但在1:500总图上没有此问题,不知何故?2、各种管材的管径壁厚希望可以方便设计人员设置。如选择聚乙烯双壁波纹管时,管径DN300、DN600是就是外径,壁厚为0,DN400显示外径DN397.6,壁厚31.3,就是同系列管材直径(外径或内径)、壁厚不一致,导致相同坡度的DN300及DN400管道在纵断面图上明显画出的线不在一个斜度上,是否与其它管道有交叉也不敢确定。

  • 求体育场室外给排水设计图纸

    最近做中学的一个体育场室外给排水设计,手里的资料不多,各位可否有做过体育场室外给排水设计的,能否发给图供参考,谢谢DALSHQLSHQ@126.COM

  • 关于设计图与详图的问题!

    本人最近经常浏览咱们的钢结构论坛;并看了一些钢结构方面的图纸;发现怎么咱们的钢结构设计图纸都没有区别设计图与施工图呢?好像大部分都不是很正规;总是介于设计图与施工图之间!能不能将用于下载的图纸正规一下呢?

  • 这样设计图地暖纸可以吗.

    我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.

  • 新手提问小区室外设计流量的计算

    50015-2003上3.6.1里第一条说明了3000人以下,枝状管网的室外给水管网节点及管段流量计算方法但是在3.6.2里面又说“居住小区的室外给水管道,不论小区规模及管网形状,均按3.6.1第2条计算节点流量”这是不是和3.6.1第一条有矛盾啊?还有3000以上的小区枝状网和3000人以下的环网室外给水计算该按什么依据计算喃?按3.6.2可以吗?

  • 转火鸟网室外设计视频教程

    室外视频教程(423m附源文件)http://www.evetop.com/bbs/viewthread.php?tid=37067&fromuid=98132#338025

  • 冬季采暖室外设计温度(北京)

    北京的冬季采暖室外设计温度到底现在按多少度计算?规范:采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。这个历年是多少年?第一版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1951~1980年这30年,室外计算温度采暖是-13℃。第二版的供暖通风设计手册:室外参数的统计年份是1971~2003年,室外计算温度采暖-7.5℃。在设计说明中采暖室外温度-9℃又是那来的?

  • 某小区高层室外给排水消防管道设计图

    图纸简介: 这是某小区高层室外给排水消防管道设计图,部分说明:污水排水平面图,雨水排水平面图,室外消火栓平面布置图,给水外网平面布置图,消防外线平面图,排水纵断图。 投稿网友: icemaple_0404 上传时间: 2014-0

  • 某单位厂区室外给排水综合管网设计图

    图纸简介: 本工程为某单位厂区室外给排水的综合管网设计,图纸共包含4张,分别为:全厂给水、加压给水、热水给回水管道系统图,全厂雨水管道平面图,全厂加压室内外消防、喷淋管道平面图,全厂污水管道平面图。 投稿网友: zhenyu993 上传时间:

  • 青岛某小区室外采暖及热交换站设计图

    图纸简介: 本工程为青岛某小区供热系统换热站工程设计(一次热媒为蒸汽),该换热站目前设计供热面积为9.8万平方米,取面积热指标60W/m 计算总热负荷为5.8MW.热源采用城市热网蒸汽,换热方式采用汽-水换热,根据室内采暖设计供回水温度,二次网供回水设计温度确定为95/70℃. 主要设计范围为采暖外网及热交换站的设计图纸。 主要图纸为外网平面图、热交换站相关设计图纸、部分大样图。

  • 公安局监管所室外给排水施工设计图

    图纸简介: 工程概况:该项目规划总用地面积102.65亩,本次设计为一期建设4栋建筑。设计范围:用地红线范围内的室外给排水、消防给水系统(本次为一期)。图纸内包含:设计说明,室外给水平面图,室外排水平面图。 投稿网友: 9668999207 上传时间: