就是我是刚进设计院,不太懂画图的潜规则。师傅说,尽量不要穿厕所的墙或者埋管子,因为厕所有降板,比较薄,并且有其他的水管,不好施工。我还是比较不懂,因为规范上好像没写,我也拿不准。希望各位达人讨论下!
请教高手该方案合理性。
各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
我想请问各位大侠厨房厕所的布置是建筑的做还是我们做?还有个技术问题,有个商住楼,一层是架空车库,二层商场的厕所如何通气,用吸气阀行吗,听说不太好,三层住宅缩回去了,总不能把通气管伸到人家窗口下吧?恳请各位赐教,非常感谢!
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
公共建筑中厕所的负荷怎么计算啊,厕所要排风,补风量产生热负荷很大啊!散热器的布置下图正确吗?
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
急需!~最好是厕所的尺寸啊,里面的布置都要清楚!
设计说明如下:该工程砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》的要求。砌筑内外填充墙,每层底部应先砌三匹实心砖,厕所的外墙及隔墙在楼面上1. 2m高范围内采用MU10页岩多孔砖砌筑。请教:MU10页岩多孔砖砌筑在厕所外墙及隔墙中布置起到得作用是什么?
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)? 2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?3.灯头盒的接线最多可以接几根?
大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
不是布置在商铺外面,虽然可以满足两条水柱同时到达。。这样是否合理。
上研的时候,为了写论文看了一些规范和美国的规范,现在为了注册考试,又仔细看了看规范,自己总结了一些规律,对不对,请大家拍砖: 我觉得抗震概念设计可以从F=KD,F=Ma,和自振周期W=2π根号下K/M。 做高层时应注意的那七个参数,我觉得大家都应该知道吧,轴压比就不说了,关于周期比,位移比和刚度比,个人觉得这三个比值都是由于刚度的布置引起的,刚度的竖向不均匀布置,和刚度在一个平面的布置的不均匀,均会满足这三个比不满足要求,我觉得刚度是最重要的,一个优秀的设计者,能够在布置完模型后,试算一遍,基本不调或稍微调调就能满足要求,就是因为能较好的布置好刚度,一个构件剪力墙或连梁吧,如果他的配筋结果超筋,此时我们如果硬要加大截面去抗,往往会适得其反,因为你加大截面积,也加大了刚度,刚度大了,分配的力也就越大,所以从加大截面上考虑是不行的,超筋处理的三大原则:我是这样理解的,在可以的情况下,就抗,比如加大截面;其次是放,点铰,在周围构件有安全冗余的情况下,把力释放到周围构件,这个得根据情况具体分析;第三就是导,比如把大的剪力墙开洞,变成两个或两个以上的连枝剪力墙,或是对周围的抗
这个是为什么?依据的是规范哪一条???
在风水学上有这个说法“前主阳,后主阴,阳为动,后为静”。前者,就是一套房子的前半部分,而后者就是馀下之半。风水如此规章化,完全是符合阴阳定律,同时也满足于伦常关系。 盲点一:客厅塞满家俱或杂物 峦头派风水学有云:“高一寸为山,低一寸为水。”在平原地区,高一寸为山,低一寸为水;高一寸为龙,低一寸为水口;即是说高大建筑,我们把它看是山,山为龙,而低的,例如道路,我们视之为河流,从文字上这一点不难理解,但把“高一寸为山,低一寸为水”应用在客厅上,那又如何分“高”“低”“山”“水”?看来
本帖最后由 a024015 于 2015-11-2 09:35 编辑 我们习惯布置成第一种那样的位置。有些窄的位置也可以。第二种(默认那种),不适合窄的地方。所以,我觉得第种才合理。那怎么修改“自动布置”的位置?给排水的因为消火栓处要放灭火器。系统的自带的消火栓放了,还要放两个灭火器。人家说,用系统的消火栓还不如用自己做的块(消火栓+两个灭火器)。我不知道天正给排水有没有自动布置灭火器到消火栓那里的命令。