本人做过一个工程~~是一个3层楼的宾馆~~屋面设了一个热水箱,用热泵供热。冷水当时设计的是市政供水,用调节阀调节水压。可是我们这里有个老工程师提出屋顶也要设冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保证水压平衡。可是我已经设调节阀了。各位你们看看有没有设冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~谢谢
求教:建给规范5.4.11 在设有高位加热贮热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱。(注:当有冷水箱可补给热水供应系统冷水时,可不另设冷水补给水箱。)我做了一个项目,5层病房楼,设计的是1~2层市政直供,3~5层屋面冷水箱供水,热水由屋面热水箱供水。现在甲方提出,市政压力有30m,能满足冷水市政直供,要求我取消屋面冷水箱。但是根据上面你的规范,屋面只设热水箱,是否可行?
急:请教生活热水箱和和冷水箱内壁防腐采用什么材料好?因我们这儿买不到图集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,热水箱用蒸汽加热,请问,用什么材料进行防腐?
在底层的公共浴室,热水由屋顶水箱(太阳能)供水,那冷水是不是也要由屋顶的冷水箱供给啊?因为我听说过冷热水的水压要平衡,但我却找不到哪里有这个规定?谁能告诉我条文出处呢?此问题更新过!!
在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗? 望多多指教。
急:请教生活热水箱和和冷水箱内壁防腐采用什么材料好?因我们这儿买不到图集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,热水箱用蒸汽加热,请问,用什么材料进行防腐?
在下遇到个项目业热水系统热源采用空气源热泵,经计算日用水量为18.9吨,最大小时耗热量为350KW,请教热泵如何选型,是按小时耗热量选呢,还有设置多大的热水箱?
热水开式系统,设置高位热水箱,水箱的设置高度:给排水设计手册第二册底586页说,比最高淋浴器的阀门高3.0-4.5m。但给排水规范上淋浴器最低工作压力为0.05-0.1MPa,到底参考哪个?差个1、2米对民建来说,不少啊。还有最高淋浴器的阀门指的是什么,淋喷头高度还是什么?
近来突然发现,关于太阳能集热水箱的若干疑问,想查询图集,但是图集上只有相关的冷水部分的水箱,关于太阳能集热水箱的详细资料不知该依据神马?
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10条 在设有高位热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱.对于本条的理解本人是这样认为的:冷水补给水箱的作用是控制热水箱的水位,现在有了热水浮球阀因此高位热水箱可以不设置冷水补给水箱.在>第2册>(2001年第二版)第353页,常用加热方式中(五)可见:高位热水箱以给水管直接进水用浮球阀控制水位的例证.本人拙见还望高人指教.
一个三层楼的浴室,系统采用屋顶冷、热水箱供水,水箱容积各50m3。接一路冷、热管送至1、2层,单独接一路冷、热管送至3层。但现在3层浴室出水很少,可以说几乎不出水。现3层地面标高为8m,水箱底标高12.5m,最高水面标高为14.7m。但以最高水位算,还有2-3M左右的水头,怎么会不出水呢?请各位大侠帮忙分析3层浴室淋喷头不出水的原因,是不是水箱设置高度不够,一般需设置多高,还是有其他问题,该怎么解决呢?谢谢各位大侠,急 啊!!!!:(
本人想自制作恒温水箱,可本人不太懂制冷,求助师傅们:水箱需装水8至10升循环,需保持制冷到25-30度 请问需要多大的压缩机 ,蒸发器,冷凝器,毛细管匹配??多谢了!本人QQ:165519295
生活热水箱30吨,直接采用蒸汽加热,采用DN15的多个喷管,箱底敷设,蒸汽量3吨/h,设在公共浴室上部,本楼没有其他房间.急,急,请高手指点.
设计院兄弟把蒸汽管接入热水箱,蒸汽管末端指出设备为汽水消声混合器。业主对我说我们不怕噪音,汽水混合器那么难找不用了!!好吧,结果???蒸汽用了段时间满屋蒸汽不说,夏天蒸汽常时间停用,蒸汽管蒸汽降温,压力下降,水倒吸入气管,此时要再用蒸汽顶出水,呵呵,不可能。哪为见过所谓的汽水混合器吗?它能防止水倒流入蒸汽管吗??
对于一些多层单元式住宅,出于节能等原因,仍经常采用水箱调蓄供水,为了满足水压,这些水箱一般设在楼梯间顶上,这样带来两个问题,1.按"建规"要求宜设水箱间(强制性标准),水箱底部和顶部均需留出一定高度,导致水箱间高度过高.2.楼梯间宽度一般为2400~2600,布置水箱显然不能满足"建规"对水箱与侧墙间距离的要求.欢迎大家畅所欲言!
偶目前接了一个酒店的热水系统设计,具体情况是这样的:该酒店为一栋21层的建筑物,已经烂尾多年了,现在有人接手,把它改建成酒店,但投资方出于资金考虑,想先开发1-7层作为桑拿和旅业,现在投资方出了一个方案,要求配置60匹的热泵机组,然后配置一个26立方米的承压水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑问:1、承压水箱我不是很了解,估计是确保冷热水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的压力,按高层建筑高低区供水的原则,1-4层可以采用市政水直供,那还说得过去,但再高点的热水水压就达不到要求了。给排水规范中说的冷热水水压相近就很难达到。2、酒店将来发展,7层以上肯定启用,届时投资方认为再增加承压水箱就可以了,但如何保证高层的热水水压?3、承压水箱的水压按照热泵系统的设计,应该来自热泵机组内循环水泵的压力,与市政水压力也不一致,如何能确保承受此压力的热水水压与市政水压相近?4、承压水箱一般应用在锅炉系统居多吧,热泵系统一般用开式水箱再通过管道增压的。而且,锅炉系统的承压水箱体积一般不大,26立方对于一般酒店来说,应该是比较庞大的,造价昂贵,
目前屋顶有8台热水箱,供淋浴用。由于市政管网补水压力有时不足,现在需要在主水管上增设加压泵,请问如何做到加压泵的起停及流量自动控制。PS:水箱目前采用的浮球阀补水,现在需要做到一台水箱需要补水的时候,加压泵开启。但是8台水箱不一定同时都补水。