首页 课程 资料 论坛
  • 喷水池电击事故的防范-王厚余

    本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 编辑 夏天到,又到了电击事故高发季节。应《电世界》杂志之约,王老依据最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防电击的措施:在喷水池旁树立警示牌,告诫游人切勿进入喷水池内戏耍或涉水;水下220V 电气

  • 喷水池电击防护案例解析

    喷水池中的电气设备常用的有水下灯和潜水泵,这个案例就是这样。如果人可以进入的喷水池,应按游泳池要求进行电击防护设计和实施,即水池中的电气设备额定电压不超过AC12V或DC30V的安全特低电压SELV。对于水下灯比较好满足,但对潜水泵很难满足,通常采用AC 220/380V电源供电,否则水花造型难以实现。这样,一旦发生漏电,进入水池中的人员将会遭受电击,并会引发二次事故——溺水。所以,每年都有喷水池因电击而造成伤亡事故。因此,要解决好这个问题,一靠设计,二靠施工、安装,三靠运维管理。尤其运维管理是短板,重视程度不够!

  • 喷水池等场所的安全措施

    应网友要求上传,希望对大家有好处。北京市建筑设计院的好东西。

  • 喷水池电气安全设计要点

    1设计要点1.1适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。(2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。(3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。(4) 保障安全的保护措施应包括用于正常工作时的保护及用于故障情况下的保护。1.2喷水池区域划分:(见图1) 0区域-水池、水盆的内部。 1区域-距离0区外界或水池边缘2m的垂直平面地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1区包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的区域。 2区域-1区外界的垂直平面和距离该垂直平面1.5m的平行平面,地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室内喷水池与建筑总体形成总等电位联结外还应进行辅助等电位联结;室外喷水池在0,1,2区域范围内均应进行等电位联结

  • 喷水池电气安全设计要点说明

    1、设计要点 1.1 适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。 (2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。 (3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。

  • 喷水池喷水泵的功率是多大啊?

    最近做了一个工程,室内做了些小景观,要做喷水泵,不知道喷水泵该选多大的功率还有喷水泵配电需要多高的电压,是正常220V还是要做12V的。

  • 请教怎么打造园林景观喷水池

    在现代园林景观中,喷水池的塑造是提升园林景观亮点的重要内容,园林景观喷水池的设计在满足水池的功能的同时应充分研究环境,因地制宜创特色。在这里我想请教大家怎么打造园林景观喷水池 ,才能将其功能性、景观性、生态性、文化性融为一体,使得景观喷水池建造突显景观特色?

  • 园林造景中的《 喷水池》

    从工程造价,水体的过滤、更换,设备的维修和安全角度看,喷水池不须求深。浅池的缺点是要注意管线设备的隐蔽,同时也要注意水浅时,吸热大,易生藻类。 一般的喷头安装、水下照明布置,水深50~60厘米已足够。如果采用进口设备,还可浅些。小于40厘米,水下灯就不易安装。浅水盆或池,最浅要≥10厘米水深。 当采用立式潜水泵作动力时,可于局部加深,形成泵坑。这

  • 某带漏窗景墙喷水池全套施工图图纸

    图纸简介: 某带漏窗景墙的喷水池全套施工图图纸,图纸含立面图以及三个景墙水池剖面图。 投稿网友: wenling3670299 上传时间: 2014-09-16

  • 喷水池的电气安全要求---王厚余先生的论文

    喷水池的电气安全要求---王厚余先生的论文

  • 某小区景观喷水池设计(含水法)及施工图纸

    图纸简介: 某小区景观喷水池(含水法)设计及施工图纸,图纸含平面图、立面图、剖面图及详细做法。 投稿网友: cpw1992 上传时间: 2014-05-27

  • 【电气学院】为什么“有水下灯、喷泉的喷水池一定不要下水”?

    来源:炳华话电气 版权归原作者所有 “有水下灯、喷泉的喷水池一定不要下水”,这句提醒语引起大家浓厚兴趣,纷纷询问其中的原因。下面做详细说明和解释。 1、两类喷水池设计要求不同 根据国家标准GB∕T 16895.19-2017 《低压电气装置第7-702部分:特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》规定,喷水池分为人可以进入和人不可以进入的喷水池,前者对电击防护要求很高,需按照游泳池的标准进行设计和建设,按此标准建设代价比较大,但比较安全。《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014规定如下:

  • 两种欧式喷水水法特色景观水池做法

    图纸简介: 这是两个欧式喷水水法景观水池的施工图,图纸对水池做法,详细尺寸,材质扥进行了详细标注,是不错的施工图纸。 投稿网友: lh19901025 上传时间: 2014-05-27

  • 某地公园广场喷泉水池的施工图图纸

    图纸简介: 某地公园广场喷泉水池的施工图图纸,图纸含有平面图、立面图、详细做法及剖面图。 投稿网友: anzhiruosumdm 上传时间: 2014-08-01

  • 面积10000平方广场排水!设集水池潜水泵?

    面积10000平方广场排水!位于某大学校区,校区整体的雨水排往附近的河流.此广场的地面标高低于河流大雨时的水位(非洪水位).也远低于周围的道路.如果下大雨,广场的排水将不能排出.现计划设一集水池,起调节蓄水作用.以使雨天雨水不至于将广场淹没.集水池埋于地下,雨后用潜水泵排出!现在问题是计算出的集水池很大,要50多方.大雨时可以得到充分利用.但小雨时只积集少许水,达不到泵的启动水位.长期积水对卫生情况不利,且对泵运行也有影响.有何良策??

  • 大连的广场!各位感觉如何?

    大连的广场!各位感觉如何?

    大连是个美丽的地方!她是中国广场最多的地方!下面是她有名的几个广场!

  • 泵站同时往几个水池抽水

            探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?

点击加载更多

广场喷水池

广场喷水池专题,为您提供广场喷水池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与广场喷水池 相关的专业交流讨论,更多广场喷水池相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

喷水池效果图

喷水池雕塑