一、指代不同 1、环网柜:是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备。 2、高压开关柜:用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用的设备。 二、特点不同 1、环网柜:核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 2、高压开关柜:具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。 三、用处不同 1、环网柜:被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 2、高压开关柜:要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。
小鸟刚从事12kV、24kV充气环网柜技术工作,很多问题不懂,想问问,单位在接项目时,我们做设计在图纸分析这块有什么要注意的。请大家教教我,实在是很多的不懂啊。混口饭吃真不容易啊
本帖最后由 rockwill 于 2014-10-21 21:28 编辑 1. 概述 RMR-40.5kV 全绝缘SF6充气式开关柜(又称SF6充气环网柜)是产品遵循GB/IEC标准而设计出的一种高安全裕度的组合式开关柜. RMR-40.5kV系统组合开关柜主系统可分为三种单元柜:
各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全绝缘充气环网柜(断路器方案)吗?要求尺寸较小(不是用类似35kV的GIS简单缩小),国内品牌价格有竞争力,谢谢!
如题,这里我们盖个楼讨论下各自生产,运行充气柜碰到的问题,相互学习。我目前碰到的问题:1 设备V柜运行时,发现断相。总工分析说是可能是断路器的一相的真空泡出问题了。 2,机构经常出问题,老是要售后
有哪位大虾知道充气柜上的骨架油封的生产厂家,照片再附件中。
有朋友熟悉SF6充气柜的生成工艺吗?主要想了解一下焊接的工艺。
小弟 想请教论坛里的各位高手 谁能告诉我35kv充气柜内各元件的大概价格啊 想做一下成本核算 在这里谢谢大家了比如说里面的气室啊 真空开关啊 母线 接地、隔离开关啊 以及机构什么的
今天跑到现场,二次全没电,两下PT低压端 没有电压,估计是PT高压端的熔管爆了,听现在人说:合上低压这边微断几分钟后听到碰一声,再看到冒烟。。大虾们 分析下 哪里出问题了??
某环网箱出现电缆头烧坏,运行将就一年,是什么原因导致的啊
只要加大充气压力,干燥空气的绝缘强度也可以与SF6的绝缘性能相当。 额定电压 kV 36 耐受电压(工频PF/冲击BIL)kV 70/170 额定频率Hz 50/60 额定母线电流 A 1250 额定馈线电流 A 1250
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
所谓充气柜是将高压元件如母线、断路器、隔离开关、互感器等密封在充有较低压力(0.1~0.5Mpa)SF6或其他气体的壳体内。 充气柜带来许多优势,其最大优势是不受外界环境的影响,如凝露、污秽、小动物及化学物质等。另一个优势是因为使用压缩气体绝缘(如SF6、N,或空气),有利于向小型化方向发展。充气柜有性能良好的无油开关特别是免维护或少维护的真空开关,大大减少了维护和检修工作量。 从世界看,充气柜发展很快,使用量剧增。以德国为例,前几年对工业电网使用的中压开关设备做过调查,当时充气柜在12kV占5%在24kV占9%在36kV占19%但据2003年最新报道,充气柜已占新设备的50%环网柜已占约75% 充气柜的结构特点 综观不同型号的西门子充气柜,有着共同的结构特点: (1)固定式结构技术,采用免维护的真空断路器技术,以固定式真空断路器取代操作次数有限的中置式手车式少油断路器。 (2)隔离开关与接地开关组合成3工位开关,以取代单个开关,
我公司因市场的所需!在中国寻找36KV双母线充气柜以及,具体技术要求如下!对以上产品有能力生产和开发的个人请留下你的联系方式!打扰了以下为马国电对36kV双母线C-GIS开关柜大略技术要求:1)空间的要求:多数马来西亚GIS变电站的内部空间不大,其空间是按柜宽600mm的小电流GIS(36kV,25kA/3s, <=1250A)及柜宽800mm的大电流GIS(36kV,25kA/3s, 2000A)打造的。是开发双母排GIS产品要考虑的重要尺寸。2)内部故障 (引弧测试) 要求:25kA/1秒。3)3工位隔离开关机械操作试验符合:IEC标准62271-1024)3工位隔离开关须能在带电压的情况下执行母线转换 5)开关柜所有带电的部件要高于地面300mm。6)GIS开关柜的充气室首选不锈钢气室。7)防护等级分别为:IP65(气室)、IP4X(二次元件室)。8)泄压通道的安全性及电弧屏蔽需符合IEC62271-200标准的测试要求。9)引弧测试 - 柜体四面都需置放易燃显示器
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
图纸简介: 本图纸是4W4S负荷开关充气柜结构及零部件图纸,图纸包含前面板与侧弯板焊接、4W4S负荷开关充气柜明细表、4W4S负荷开关充气柜前板组件、前板、加强筋、顶板组件、侧弯板组件等等。可供参考! 投稿网友: lanbingso 上传时间:
现在充气环网柜上要用到的电流互感器大都为穿心式,保护和测量是否一定分开,由于环网柜是全绝缘的,该电流互感器和普通的低压互感器有啥区别,还是就可以用低压的穿心式电流互感器直接代替?希望各位大侠指导下!:)
大家好,新人报道,最近在设计充气柜套管的时候,想知道固定在SF6中的套管部分,电极与地线接口的爬距要多少合适?是怎么计算的,12KV 250A充气柜套管,谢谢!
求助SF6充气柜保护怎样配置?是不是和常规的KYN28,XGN2一样有控制小母线。报警,信号是不是也有电笛?顶部的仪表小室很小,能不能放得下那么多元件?仪表门是否装电压转换开关?合分控制开关?电流表?谁有图纸能不能发一张给我。 lgy9722@163.com 谢谢!
我公司的24kV高压充气柜熔断器绝缘筒的绝缘上出了点问题,主要是绝缘筒的屏蔽的金属网的封口工艺和设计出了点问题,导致绝缘筒绝缘试验仅能达到55kV,还欠10kV。不知那位高人指点一下。谢谢!注:本产品为西高所设计(原10kV升24kV)