  • 10KV高压环网柜绝缘距离

    今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?

  • 高压环网柜双电源是否可以同时供电?

    高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。

  • 24KV高压中置柜及高压环网柜

    江苏正佰电气有限公司是一家专业从事高低压开关成套设备研发、设计、制造、销售、安装的现代化企业. 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 公司拥有数控剪板、数控冲床、数控折弯机及数控母排加工中心等先进设备,另有35KV工频耐压装置,10KV工频耐压装置,二次工频耐压装置,机械特性测试仪,回路电阻测试仪,二次回路测试综合控制台等先进检测设备,有效地控制了产品的质量。具备年产高、低压开关柜5000台以上的能力。 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 --------------------------------------------------------------------------------主营产品:

  • 请教高压环网柜上进上出线

    高压环网柜:850X800X2000(柜顶有水平主母),能否电缆上进上出线,若柜后增加附柜是否可行?若无水平主母,能否电缆上进上出线,谢谢

  • 环网柜内断路器操作电源问题

    环网柜内安装10kV真空断路器,操作电源引自变电所内双电源照明箱,目前两回10kV电源还没送,结果没有操作电源,10kV真空断路器无法合闸,各位说怎么办?注:断路器选用的是~220V操作电源

  • 求教:图中的高压环网柜可否取消?

    求教:图中的高压环网柜可否取消?

    图中变压器所在低压室距离高压室50M,10KV电源由高压室环网柜经95缆引至低压室,请问是否还有必要设置图中的两个中压环网柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 编辑 ]

  • HXGN-12高压环网柜二次原理图

    图纸简介: HXGN-12高压环网柜二次原理图,图纸6张。含进线柜、PT柜、计量柜、变压器出线柜四种方案。每方案含接线图、端子图。图纸可供参考~ 投稿网友: xiaofei555 上传时间: 2013-10-07

  • 某开闭所ABB环网柜电动操作原理图

    图纸简介: 开闭所24KVABB环网柜,采用电动弹簧操作机构,双PT电压切换显示,双电源互锁。变压器网门闭锁电气原理图和接线图。希望对大家有所帮助 投稿网友: jleesw 上传时间: 2014-06-17

  • 关于中置柜和环网柜问题,和操作电源

    关于中置柜和环网柜问题,和操作电源

    我想问的是1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用2:HXGN环网

  • 箱变高压环网柜电缆故障求分析!

    箱变高压环网柜电缆故障求分析!

    老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 谁见过ABB的SAFE-C(F)高压环网柜

    谁见过ABB的SAFE-C(F)高压环网柜,描述一下结构/功能,有图片更好!非常感谢!

  • 高压环网柜进线柜能带两把隔离刀吗?

    高压环网柜进线柜能带两把隔离刀吗?

    谁能解释下为何此方案环网柜要带两把隔离刀?????

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • 环网柜中的负荷开关需要电动操作吗?

    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 编辑 10kV户外环网柜中的常用负荷开关需要电动操作吗?加不加电操有什么区别,还有出线回路的互感器一直不确定加不加,因为很多回路负荷开关也不带熔断器的,加CT除了测量还有什么作用?同样还1个10kV户外真空断路器,是不是带了电操就是给弹簧储能的,要不只能手动储能。PS:问题细说下,因为我不太清楚断路器、负荷开关的这些机构。看的时候都是说电磁,弹簧操作。现在这边提到的电动操作对比手动是不是就是在于是如果是弹簧机构,是用小电机给弹簧储能,而手动只能手动储能。

  • 10kV环网柜压变可以带柜内照明和操作电源嘛?

    最近在搞一个小配电工程,我想请教大家一个问题:10kV开关柜我选用HXGN15A-12有一条进线,2路出线,还有压变柜,计量柜,总共6块柜。在柜内照明和操作电源上,我不想从别的地方接,想直接从压变上接不知道可以不可以?假如可以的话,压变应该如何选?

  • 急!10KV环网柜负荷开关操作机构问题

    客户要求:电动操作DC220V柜内操作回路采用单独的带报警,接点的NKB是有分闸回路断线监视功能。请问NKB是变送器吗。如果是怎么有单独报警呢。怎么有断线监视功能呢?

  • 这里有哪位仁兄 做高压环网柜的?能指导一下吗?

    我原来在设计院做工程设计,现在要去一家公司做高压环网柜的设计,请问需要看些什么资料?有谁在高压开关设备厂的 能留下popo 或者 QQ 让我请教一下吗?

  • 一台2500KVA变压器环网柜和高压侧母线问题

    一台2500KVA变压器环网柜和高压侧母线问题

    我是第一次做2500KVA变压器,由于经验不足,我想请教两个个问题,1、我的环网柜的大小是否合适!?2、高压侧的母线是否过大?还有就是 有没有简单点的校验母线 动、热稳定的方法?那位高手赐教下!小弟不胜感激!

  • 高压环网柜电磁锁电源取自进线PT合理吗

    高压柜在高压带电情况下带电显示器显示有电,电磁锁不能打开,当没电的时候,电磁锁如果取自进线PT,那么PT也没有电,电磁锁不带电,怎么打开啊,所以想问问各位电磁锁电源取PT合理吗

点击加载更多

高压环网柜的操作

高压环网柜的操作专题,为您提供高压环网柜的操作相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压环网柜的操作 相关的专业交流讨论,更多高压环网柜的操作相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

20kv环网柜

环网柜监测