首页 课程 资料 论坛
  • 2010年一级建造师建筑工程实务真题

    应广大网友要求,现把一级建造师2010年,建筑工程管理与实务真题发上来,以飨网友另在奉献一份2010年工程经济真题

  • 一级建造师建筑工程实务小抄

    论文简介:一级建造师建筑工程实务小抄等节奏流水施工组织过程:答:①把流水对象(项目)划分为若干个施工过程; ②把流水对象(项目)划分为若干施工段; ③组建专业工作队并确定其在每一施工段上的持续时间; ④各专业工作队依次连续地在各施工段上完成同样地作业; ⑤各专业工作队的工作适当地搭接起来。

  • 一级建造师建筑工程实务笔记

    需要更多资料留下你的邮箱+科目!

  • 一级建造师2006年建筑工程管理与实务真题

    一级建造师2006年建筑工程管理与实务真题:)

  • 2013一级建造师建筑工程实务笔记

    论文简介:2013一级建造师建筑工程实务笔记,完全自己整理。 投稿网友:chunyilanshan2013 上传时间: 2013-09-07

  • 一级建造师建筑工程实务案例大全

    资料来自群共享,此群 : 309910846, 下载前回复“雷锋”,可得“好人”称号! 下载前回复“安倍晋三是犊子”可得“爱国”称号! 你们是爱国的好人吗?

  • 一级建造师建筑工程的实务有改动吗

    2016一级建造师建筑工程的实务有改动吗?变动大吗?需要买新书吗?

  • 2007年一级建造师《建筑工程实务》考试真题

    2007年一级建造师《建筑工程实务》考试真题http://co.163.com/if_38642210_3.htm

  • 05一级建造师房屋建筑工程管理与实务真题一

    一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.受压构件,两端铰支,其临界力为50KN,若将构件改为两端固定,则其临界力为(D )KN。 A.50 B.100 C.150 D.200 2.梁的支承与受力如图,A为铰支座,C为固端支座,则A支座反力为( B )KN。 A.1 B.2 C.3 D.4 3.混凝土的立方体抗压强度为fcu,棱柱体抗压强度为fc,抗拉强度为ft,则同一混凝土的强度次序为( D )。 A. fc>fcu>ft B. fcu =fc>ft C. fcu>ft>fc D. fcu>fc>ft 4.石膏是以( A )为主要成份的气硬性胶凝材料。 A.硫酸钙 B.碳酸钙 C.硫酸铝 D.碳酸铝 5.平屋面材料找坡的排水坡度宜为( B )。 A.0.5%~1.0% B.

  • 2007年一级建造师《建筑工程实务》考试真题答案

    结构正常使用的极限状态包括控制( )。A.变形 B。位移 C。振幅 D。裂缝 E。保温混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质,它包括( )等几方面的含义。A.流动性 B。耐久性 C。黏聚性 D。饱和度 E。保水性混凝土的耐久性包括( )等性能。A.抗渗性 B。抗冻性 C。碱骨料反应 D。抗辐射 E。混凝土的碳化下列属于安全玻璃的有( )。A.夹层玻璃 B。夹丝玻璃 C。钢化玻璃D,防火玻璃 E。中空玻璃建筑基础验槽必须参加的单位有( )A.建设单位 B。设计单位 C。监理单位D.降水分包单位 E。勘察单位钢筋安装工程,下列关于钢筋安装的正确说法有( )A.框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧B.柱箍筋转角与纵向钢筋交*点均应扎牢C.楼板的钢筋中间部分可以交*绑扎

  • 05一级建造师房屋建筑工程管理与实务真题二

    二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 21.为防止钢筋混凝土梁的斜截面破坏,可采取的措施有 ( ABC )。 A.限制最小截面尺寸 B.配置弯起钢筋 C.配置箍筋 D.增大主筋截面 E.做成双筋梁 22,建筑钢材中有害的化学元素有( CD )。 A.锰 B.硅 C.硫 D,磷 E.钒 23.常用无机绝热材料有 ( BCDE )。 A.泡沫塑料 B.矿棉 C.玻璃棉 D.膨胀珍珠岩 E.泡沫玻璃 24.吊顶在构造上由( ABCD )等部分组成。 A.龙骨 B.预埋件 C.吊筋 D.面层 E.结构层 25.钢筋的连接方法有 ( ADE )连接。 A.焊接 B.铆钉 C.

  • 05一级建造师房屋建筑工程管理与实务真题三

    3.【背景资料】 某住宅楼是一幢地上6层,地下1层的砖混结构,总建筑面积3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡,3人重伤,经济损失26万元人民币,从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板采用200×1200×55mm,和300×1500×55mm定型钢模,分三段支承在平放的方木龙骨上,龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm圆立木,这四根圆木顺向支承在作为6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝,浇缝混凝土浇筑仅4d,其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行计算,也无施工方案,监理方也未提出异议,便允许施工单位进行施工,出事故时,监理人员未在现场。 【问题】 1.请简要说明本次事故发生的原因。 2.对本次事故,可以定为几级重大事故?依据是什么? 3.监理单位在这起事故中应否承担责任?为什么? <

  • 2011-2015一级建造师建筑工程实务真题 ...

    2011-2015一级建造师建筑工程实务真题 ...

  • 2009一级建造师(建筑工程)真题及答案

    2009一级建造师(建筑工程)真题及答案

  • 一级建造师建筑工程实务考前背诵要点

    一级建造师建筑工程实务考前背诵要点,个人认为还不错哦。

  • 2010一级建造师建筑工程实务讲义精读

    DOC文件。时间不多了,下来看看吧。

点击加载更多

一级建造师建筑工程实务真题

一级建造师建筑工程实务真题专题,为您提供一级建造师建筑工程实务真题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一级建造师建筑工程实务真题 相关的专业交流讨论,更多一级建造师建筑工程实务真题相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度