    摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,

  • 大体积混凝土施工的温控措施caj格式

    大体积混凝土施工的温控措施caj格式

  • 桩筏基础筏板大体积混凝土温控防裂措施研究

    桩筏基础筏板大体积混凝土温控防裂措施研究

  • 市政桥梁工程大体积混凝土温控与防裂措施探讨

    摘 要:当前,随着我国市政工程投入的进一步增大,各类桥梁在市政工程的应用日益广泛,大体积混凝土在桥梁结构中应用的越来越多,但同时也暴露出一些问题。因大体积混凝土的水泥水化热使结构产生温度较高,易产生温度裂缝,给桥梁造成安全隐患。本文从桥梁工程大体积混凝土温度裂缝的危害出发,简要介绍了温度裂缝产生的机理,并从三大方面提出温控与防裂的措施,有一定参考价值。关键词:市政桥梁;大体积混凝土;裂缝;温控与防裂 所谓大体积混凝土,我国普通混凝土配合比设计规范规定:混凝土结构物中实体最小尺寸不小于lm的部位所用的混凝土即为大体积混凝土。当前,随着国家建设投资的发展,而且主要应用于主要受力部分,但是,相应暴露出来的问题也越来越多,由于大体积混凝土在施工阶段会因水化热释放引起内外温差过大,进而产生温度裂缝,降低承台基础的承载能力以及混凝土的耐久性,造成桥梁安全隐患,严重时甚至发生垮塌事故,危害极大。因此,在对城市基础设施要求越来越高的今天,如何防止市政桥梁温度裂缝的产生或把裂缝控制在允许的范围内,以保证人民生民财产

  • 大体积混凝土裂缝分析及措施

    摘要:混凝土是以胶凝材料、水、细骨料、粗骨料、需要时掺入外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀拌制、密实成型及养护硬化而成的人工石材。在施工过程中,经常发现混凝土结构在成型后,出现各种裂缝。本文对大体积混凝土的裂缝成因与措施做如下论述。 关键词:混凝土 裂缝 措施 1 混凝土裂缝产生的主要原因 1.1 混凝土结构的宏观裂缝产生的原因主要有三种: 1.1.1 由外荷载引起的裂缝,这是发生最为普遍的一种情况,即按常规计算的主要应力引起的; 1.1.2 结构次应力引起的裂缝,这是由于结构的实际工作状态与计算假设模型的差异引起的; 1.1.3 变形应力引起的裂缝,这是由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起的结构变形,当变形受到约束时便产生应力,当此应力超过混凝土抗拉强度时就产生裂缝。 1.2 当混凝土结构物产生变形时,在结构的内部,结构与结构之间,都会受到相互影响.相互制约,这种现象称为约束。当混凝土结构截面较厚时,其内部温度和湿度分布不均匀,引起内部不同部位的变形相互约束,这样的约束称之为内约束;当一个

  • 大体积混凝土施工防裂措施

    1.降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C30S6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。 同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加剂的掺量等。

  • 大体积混凝土开裂的起因及防裂措施

    大体积混凝土开裂的起因及防裂措施

  • 防治大体积混凝土开裂设计措施

    防治大体积混凝土开裂设计措施:精心设计混凝土配合比 精心设计混凝土配合比。在保证混凝土具有良好工作性的情况下,应尽可能降低混凝土的单位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水胶比)二掺(掺高效减水剂和高性能引气剂)一高(高粉煤灰掺量)”的设计准则,生产出“高强、高韧、中弹、低热和高抗拉值”的抗裂混凝土。防治大体积混凝土开裂设计措施:增配构造筋增配构造筋,提高抗裂性能。这里应采用小直径、小间距的配筋方式,全截面的配筋率应为0.3%~0.5%。防治大体

  • 超厚大体积混凝土防裂措施

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 20:50 编辑 武汉国际贸易中心大厦为一幢地上50层,地下2层,建筑面积12.5万m2的超下层大型综开写字楼,布局形式为内筒外框稀肋梁楼板布局,位于汉口建设大讲与新华路交汇处西南侧,开同工期仅26个月。本工程主楼启台底板为超厚大致积混凝土,底板厚划分为3.1m、3.7m、4.8m,整体积1.1万m3一次性浇筑。要确保大致积混凝土的质量,除应对劲强度等第、抗渗要供及内实外光等混凝土的常规要供外,关键在于严厉控造混凝土在硬化过程中由于火化热而惹起的表里温差,防御表里温差过大而招致混凝土裂缝,为此采取了以下办法。 一、 开理必定配开比 主楼底板设念为C40、S8混凝土,没有仅要对劲强度要供,并且要对劲抗渗要供,更关键的是大致积混凝土各层间温度差产生的应力(最大温度膨胀应力)应小于同一时光混凝土所具有的抗拉强度。按照上述要供,抓住若何低落火化

  • 水工混凝土温控防裂措施研究

    摘要:本文通过水工混凝土的特点,说明水工混凝土裂缝的类型、产生原因及危害,从材料方面,结构方面,施工方面,综合管理方面提出混凝土温度防裂措施。关键词:水工混凝土 温控防裂措施 研究 1 水工混凝土的特点无论何种混凝土坝型,就其尺寸和体积来说,都是大体积混凝土。大体积混凝土由于水泥水化过程中产生的大量水化热不易散发,浇筑后初期,混凝土内部温度急剧上升引起混凝土膨胀变形。此时的混凝土弹性模量还很小,因而在升温过程中由于基础约束馄凝土膨胀变形而产生的压应力很小。但随着混凝土龄期的增长,水化作用逐渐减弱,水化热逐渐减少,同时混凝土的强度和弹性模量逐渐增大。而此时混凝土的温度逐渐降低,混凝土发生收缩变形时又受到基础的约束,收缩变形就会产生相当大的拉应力。在分析计算混凝土块体温度应力时,由于升温阶段的压力很小,往往可以忽略不计。因此大体积混凝土一方面后期降温的拉应力很大,另一方面混凝土是抗拉强度仅为抗压强度一的脆性不均匀体,因而

  • 【分享】大体积混凝土温度裂缝控制措施

    大体积混凝土温度裂缝控制措施1、概述此次拟浇筑砼系华荣xx城D区基础筏板。D区基础砼等级为为C35P8,板的一般厚度为2.0m,集水井处最厚区域为4.35m;本区域一次浇筑砼方量约为2980m3;板内配筋情况是:板上下部均为φ28@150双向双层网筋,第二层配有φ18@150双向网筋一层,板中间配置构造抗裂钢筋网片φ16@200,D区柱下配置φ22@150。由此可见,该筏板确具有体形大、结构厚、砼方量多,钢筋密而工程条件较复杂和施工技术要求高等特点。大体积混凝土是指最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构。与普通钢筋砼相比,具有结构厚,体形大、混凝土数量多、工程条件复杂和施工技术要求高的特点。大体积混凝土在硬化期间,一方面由于水泥水化过程中将释放出大量的水化热,使结构件具有“热涨”的特性;另一方面混凝土硬化时又具有“收缩”的特性,两者相互作用的结果将直接破坏混凝土结构,导致结构出现裂缝。因而在混凝土硬化过程中,必须采用相应的技术措施,以控制混凝土硬化时的温度,保持混凝土内部与外部的合理温差,使温度应力可控,避免混凝土出现结构性裂缝。2、大体

  • 在谈"大体积混凝土".

    以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义 在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。 对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;

  • 再谈"大体积混凝土".

  • 再说大体积混凝土的定义

    咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?

  • 关于大体积混凝土的定义

    规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗

  • 大体积混凝土裂缝控制措施浅析

    1概述 混凝土浇筑中的裂缝控制是长期困扰人们的一个难题。尤其对水闻闻底板和闸墩而言,一方面它们混凝土体积大,另一方面这些部位混凝土标号相对较高,因此更易开裂。裂缝会加速混凝土碳化和钢筋锈蚀,并产生恶性循环,严亚破坏混凝土结构的安全性和耐久性,所以裂缝控制显得更为重要。笔者结合对赤山闸、陈家边站除险加固工程的施工管理实践,im过修改完善设计、优化原材料、合理设计配合比、强化施工技术和管理、外加纤维等措施,较好地解决了闻底板、闸墩等部位大体积混凝土裂缝控制问题。

  • 大体积混凝土施工的温升控制措施

    大体积混凝土施工的温升控制措施

  • 大体积混凝土温度曲线分析

    室外气温平均在-4-10摄氏度左右,混凝土C45P8入模温度10-15摄氏度,浇筑结束后连续测得10天温度值,绘制成曲线图分析其内部温度最大值及温差最大值出现的时间!