  • 塑料外壳式断路器的承载能力是?

    塑料外壳式断路器的承载能力是?

    各位大侠请问一下:今天我用钳表测了一个塑料外壳式断路器的实际电流有84-85A间,型号是:DZ20-100,63A,已经超过标量20A左右,但没有跳,它的最大承受流量是多大? 另外,目前我司的配电柜早已成型,有些接线过通过安检办的检查,第一点是断路器的出线端大小线接在一起,截面相差很大,安检要求整改,想单独接一个断路器,但柜里不好增加断路器。第二,一个断路器的出线端最多可以入接几条线,现有的断路器的出线端接了三条,每一条加一个接线头再接在开关的出线端,问下是否可找大一点的接线铜头把几条线压在一起? 先谢谢各位了!附一张PP,参观一下

  • 塑料外壳式断路器的选择3200与3300的区别

    今天质监站检查我们消防水泵房的总配电箱时,发现我们的塑料外壳式断路器采用3300。要求我们更换成3200的。请问大神们?这有什么依据吗(具体到规范第几条最好啦)?3200的只有短路保护,而3300的有短路也有过载保护。知道的前辈们说说啊

  • 请教塑料外壳断路器的问题

    请问塑料外壳断路器中3300、3310、3330、这几种分别用于什么场合。那些地方用3级断路器,那些地方用4级断路器。谢谢了

  • CM1系列塑料外壳式断路器技术参数表

    常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)CM1系列塑料外壳式断路器技术参数表

  • DZ15系列塑料外壳式断路器瞬时不要校不动作吗?

    GB 14048.2-2001中规定瞬时是10In±20%,也就是12In动作,8In不动作,塑料外壳式断路器都是这样的,而DZ15系列塑料外壳式断路器瞬时不校8In不动作,只校12In动作,我问过别的单位也是这样的。请问各位同行这是为什么呢?

  • JB/T 8589-2006 DZ20系列塑料外壳式断路器

    JB/T 8589-2006 DZ20系列塑料外壳式断路器

  • 关于塑壳式断路器的问题

    请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?

  • GBZ 22074-2008 塑料外壳式断路器可靠性试验方法

    GBZ 22074-2008 塑料外壳式断路器可靠性试验方法

  • GBZ 22074-2016 塑料外壳式断路器可靠性试验方法

    GBZ 22074-2016 塑料外壳式断路器可靠性试验方法

  • 为什么厂房都喜欢用塑壳式断路器?

    厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?

  • 万能式断路器的作用及原理

    智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。 万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 万能式断路器万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式

  • 塑料壳式断路器能否水平或横装?

    塑料壳式断路器能否水平或横装?

    塑料外壳式断路器是一种低压保护电器,分为用于低压线路过载、短路保护的配电型,电动机保护型,家用型这3种类型。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。塑料外壳式断路器的原理主要有热动电磁式和纯电磁式。

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 万能式断路器现场故障分析

    万能式断路器现场故障分析

    用于某加工企业的一台1000A,三极万能式断路器,工作现场环境有较大的灰尘,运行不到三个月,发生了故障。发生故障时,不仅断路器自身发生了跳闸(事后故障查询到故障电流为21.37kA),而且上一级高压开关也引起了跳闸,停电范围进一步扩大。故障现场情况是:断路器电源侧母排、负载侧母排以及它们之间的底板外表面有烧损痕迹。其中,电源侧母排中部极间有拉弧形成的灼痕;负载侧母排根部极间有拉弧形成的小面积灼痕。断路器触头系统有烧损,但仍基本完好。见图一所示。其低压一次系统图见图二所示。其中变压器T额定容量S=750kVA。P为隔离开关。ZK表示万能式断路器。 是什么原因造成故障的发生呢?故障的过程是怎样的呢?我们如果过于简单的推理,可能会得出如下结论:断路器极间因安全距离不足,造成极间短路,万能式断路器无法分断电流,而使得上级高压开关发生了跳闸。但细心分析我们就会发现,这种分析存在明显的遗漏和不足。一是忽视了断路器电源侧母排、负载侧母排不同的烧损情况。二是忽视了断路器触头系统的烧损情况:虽有烧损,但仍基本完好。三是对故障电流缺乏定量

  • 报警式剩余动作断路器的型号

    每次审图的时候老是提出来 1. AW箱电源进线处设置RCD,未明确仅作用于报警信号,不满足GB13955-4.6条的规定。有哪位师傅知道报警式剩余动作断路器的型号啊

  • 关于插拔式塑壳断路器能否带电更换

    今天在现场遇到个问题,用户由于需要增加设备,低压配出柜有几个备用回路断路器需更换160的框架用的63A插拔式断路器,需要更换成160的开关。本来我想很简单,因为既然是更换断路器,那互感器和面板上的指针式电流表也要换。换互感器不用说了,肯定需要停电操作。可用户说算了,反正他们也不看电流表,互感器不换了,这样可以不停电更换插拔式断路器。虽然现场的施工跟我没什么大关系,不过自己在这方面也没什么经验,还是对这个有点疑问。撇开互感器不说,进线的分支母排载流量足够,仅仅是更换个插拔式断路器能带电操作么?插拔式又不是热插拔。。。。。。现在一些精密配电柜倒是都配置热插拔的单极断路器,那个是没问题的。普通的插拔式塑壳开关可以热插拔?望大神能根据安规或者运行规范点拨一下。别仅仅根据实际操作经验说,我们这个用户也是和我说他们一直是这么换的。。。。

  • 关于抽出式断路器外接消防的问题

    抽出式断路器不加电源模块,内部接点为220V,因此本人给出的是加个电流继电器,但是从断路器连接到端子排的点,该从断路器上选哪个呢?

  • 万能式断路器故障的判断和检修

    万能式断路器故障的判断和检修

    高层大厦的物业供配电设备中有为数不少的万能式断路器,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。 一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来